Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

Moim zdaniem ta retorta jest dziwna.
Mówię to patrząc na zdjęcia. Więcej i konkretnie to mogę powiedzieć obserwując jej pracę na żywo.

Nie podoba mi się,że brakuje napowietrzenia przy wyjściu paliwa w górę, moim zdaniem to błąd.
Paliwo nie ma jak odgazowac i zapewnić odpowiedniej warstwy żaru.
Przy takim wąskim gardle powinno też być wykonane napowietrzenie tzw antyspalinowe, tego nie jest mi Pani w stanie pokazać. To widać na rysunku technicznym bądź nalezy pytać o taki szczegół producenta palnika. Powinno być na odcinku między paleniskiem a mocowaniem ramki do kotła, są to najczęściej 2 lub 3otworki napowietrzające komorę, w której pracuje ślimak.


Jeżeli jednak retorta jest nieszczelna, to ratunkiem jest zwyczajnie mocne dmuchanie, wówczas mimo,że powietrze leci bokiem, to da radę napowietrzyć węgiel. Z nieszczelną retortą to zwykły sterownik i pełna kita z wentylatorem (ewentualnie przy gorszym paliwie). W przypadku Ognika PID tryb PID.0

W tym celu:
Dla mocy 25kW ustaw:
- w kodzie przerwę podawania P.45
- w menu serwisowym zadaj PP.-6
- dmuchawa d.100
- pid.0 (to najważniejsze)
- ni.3

masia!
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 19 lip 2009, 23:10

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: masia! »

Ok,wypróbuję ten sposób jutro,bo teraz palę już na ruszcie awaryjnym.
Ja ją mam na żywo i nie dostrzegłam aż tak dużych różnic między moją,a tą ze zdjęcia:
1.czystość :lol:
2.na ściankach gardła moja ma jeden rządek otworków,a ta na zdjęciu dwa rządki
3.na tym okrągłym "talerzu" moja ma okrągłe otworki,a ta na zdjęciu zygzaki
4.japy (po wymacaniu ręką-głowa niestety nie chciała się zmieścić :wink: -doszłam do wniosku,że nimi chyba jednak nie leci powietrze,tylko tymi małymi otworkami na "talerzu".

A poza tym jeszcze jednego nie rozumiem:przecież cały palnik jest nowy,a ten stary miał takie same objawy...

masia!
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 19 lip 2009, 23:10

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: masia! »

Ponieważ miałam czelność przynudzać dość obszerną historią moich kłopotów z kotłem,stwierdziłam,że właściwe z mojej strony będzie opisać również jej zakończenie.
Najpierw jednak chcę podziękować p.Jareckiemu za zainteresowanie i chęć niesienia pomocy.Doprawdy podziwiam.
Jednakże zanim znowu znalazłam czas na kilkugodzinny "relaks" w kotłowni ,zdążył kolejny raz dojechać do mnie uprzejmy pan z serwisu Hefa z jeszcze nowszym oprogramowaniem Ognika.Pozmieniał,poodczyszczał.pozaklejał i eureka!-kociołek już kolejny tydzień pracuje jak marzenie.Płynnie reaguje na wszelkie zmiany (np.ubytek ciepłej wody),kiedy trzeba przechodzi w podtrzymanie,a w popielniku wręcz pyłek nie popiół.Na dodatek śladowe ilości,bo tak mało zużywa teraz węgla.Aż boję się zapeszyć.... :wink:

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

Bardzo się cieszę,że wszystko ok.

Od początku mówiłem,że szczelny palnik to podstawa dobrego palenia.

Warto chyba wystawić wysoką notę za fachowość serwisu HEF-a.
Stanęli na wysokości zadania i rozwiązali kłopot.

Życzę dalszej już dobrej eksploatacji :)

masia!
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 19 lip 2009, 23:10

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: masia! »

Jarecki79 pisze:
Warto chyba wystawić wysoką notę za fachowość serwisu HEF-a.
Stanęli na wysokości zadania i rozwiązali kłopot.
M.in. dlatego właśnie dopisałam zakończenie.Niesprawiedliwe byłoby pisać tylko o usterkach,a pominąć rozwiązanie problemu.Tym bardziej,że w moim przypadku,firma Hef zachowała się naprawdę bez zarzutu,mimo że mają do mnie kawałek drogi,a jedna wizyta nie pomogła.Pan serwisant przyjeżdżał zawsze terminowo,punktualnie i nawet z uśmiechem :wink: Na dodatek bardzo chętnie dzielił się ze mną swoją wiedzą na temat kotłów,z anielską cierpliwością odpowiadając na moje niezliczone pytania :D

marcindxm
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 17 lut 2010, 18:17

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: marcindxm »

Mam pytanie do Włodka PID, ewentualnie Jareckiego. Ostatnio Elektromiz zaaktualizował mi sterownik Ognik PID II z sl. 28 na sl. 25. Po tej operacji nie mogę ustawić temperatury bojlera na jaką chcę, czy ustawie na 40 czy 50 stopni to woda grzana jest do temp. 53-55 stopni. W czym rzecz? Poza tym do ustawienia doszedł nowy parametr na sterowniku, mianowicie P co, z możliwościa wyboru 0 lub 1. Co to za parametry? Mama kocioł z palnikiem Ekoenergia, Skampa 17 kw Sekoma Łuckiego.

marcindxm
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 17 lut 2010, 18:17

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: marcindxm »

Sorki, oczywiście aktualizacja do sl.45. Pozdrawiam wszystkich na forum.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

Po zmianie softu wchodzą standardowe nastawy

Musisz wejść w kod 3111 i zadać:
P.50 zamiast wyjściowych P.40

Nic więcej w tym menu kodowym nie zmieniaj, potwierdzaj tylko parametry

W menu klienta dmuchawa na max. 85%
ni.2 lub ni.1

Ten nowy parametr to decyzja co robić z pompą C.O. podczas grzania bojlera na wyższą nastawę.
Jak w układzie nie ma pompy energooszczędnej, to nastawa na 1 powoduje,że modulowana jest wydajnośc pompy C.O.. Dla pompy energooszczędnej trzeba dać na 0, wówczas na czas ładowania bojlera pompa c.o. będzie pracowała skokowo.

marcindxm
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 17 lut 2010, 18:17

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: marcindxm »

Dzięki Jarecki, na ciebie zawsze można liczyć.

Oprócz wyżej zachwalanego Hef-a ,chciałbym wyróżnić firmy Elektromiz i Sekom Łucki.

Elektromiz ma świetne (łatwe w obsłudze i skutecznie sterujące kotłem) sterowniki oraz dobry i miły serwis służący pomocą. Nie musiałem jak sąsiedzi przez miesiąc chodzić z zeszytem do kotłowni, nowe softy też szybko wgrywają. Dobre dla laików takich jak ja.

Sekom Łucki - to wiadomo- Jarecki- budujący pozycję firmy, zawsze służący radą (szkoda, że inne firmy, nawet w innych branżach nie maja takich pracowników). Kotły tez maja ok, nie są łakome na węgiel.

Ale pochlebca ze mnie
:lol: A co, niektórym się należy. :) [/b]

marcindxm
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 17 lut 2010, 18:17

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: marcindxm »

Dzięki Jarecki, na ciebie zawsze można liczyć.

Oprócz wyżej zachwalanego Hef-a ,chciałbym wyróżnić firmy Elektromiz i Sekom Łucki.

Elektromiz ma świetne (łatwe w obsłudze i skutecznie sterujące kotłem) sterowniki oraz dobry i miły serwis służący pomocą. Nie musiałem jak sąsiedzi przez miesiąc chodzić z zeszytem do kotłowni, nowe softy też szybko wgrywają. Dobre dla laików takich jak ja.

Sekom Łucki - to wiadomo- Jarecki- budujący pozycję firmy, zawsze służący radą (szkoda, że inne firmy, nawet w innych branżach nie maja takich pracowników). Kotły tez maja ok, nie są łakome na węgiel.

Ale pochlebca ze mnie
:lol: A co, niektórym się należy. :) [/b]

marcindxm
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 17 lut 2010, 18:17

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: marcindxm »

W sobotę Kliczko znokautował Adamka, a ja wreszcie ujarzmiłem sterownik. Nastawa bojlera chodzi mi jak trzeba na PP - 42 w menu serwisanta.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

Fajnie,że już nowy sofcik opanowany i wszystko hula jak należy :)

kaszpir
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 52
Rejestracja: 28 lip 2010, 9:57

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: kaszpir »

Soft : SL35

Piec Skam-P Premium 12KW.

Piec mimo że kupiony w lutym dopiero od kilku dni jest wykorzystany.
(Rozpoczęto sezon grzewczy).

Chociaż już dwa razy był przez krótki czas wykorzystany (raz przez dwa dni , drugi raz przez tydzień).
Pamiętam że w popielniku było trochę kawałków węgla (niedopalonych lub wogóle źle spalonych).
Od w dni piec dziala i w ciągu 2 dni w popielniku uzbierało się chyba sporo popiołu z kawałkami niedopalonego węgla.

Na instrukcji od ognika mialem zapisane ustawienia dla mojego kotła (zapewne sugerowane przez Was) czyli:

P.50 , PP.-5 , d.85 , pid.1 , ni.3.

i taki dziś ustawiłem , bo te zapisane w Ogniku były trochę inne (chyba PP.0 i d.80) ale dokładnie już nie pamiętam ...

Czy te ustawienia przez Was polecane są optymalne dla mojego pieca ?

Czy soft nr.35 jest najnowszym softem , czy może pojawił się jakiś nowszy soft który coś nowego wnosi i warto zaktualizować soft ?

W jaki sposób "kontrolować" czy ustawienia wprowadzone są optymalne ?
Jak sprawdzić czy parametr P.50 jest ustawiony ? W sterowniku były trochę inne ustawienia niż polecane przez Was i wolałbym sie upewnić że także i ten parametr jest dobrze ustawiony .

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

Nowszy soft to sl.45

Nie pamiętam jaka zmiana w stosunku do sl.35, wydaje mi się,że chodzi o dodatkowe parametry odnośnie pracy pompy C.O. przy wyższej nastawie CWU.

Wejść w menu kodowe (trzymac długo -)
wbić nr kodu 3111
pierwsza sprawa to numer softu, tego nie zmieniać np. jak jest nr0, to tylko nacisnąć środkowy
P.50 - to wyjściowa przerwa dla 100%mocy

Po tym w zależności od softu może być jeszcze jeden parametr, ale go zostawiamy, nacisnąć środek


W menu korekcji:
PP.-5 do 12kW
d.85
ni.3
pid.1

To powinno być ok dla mocy 12kW, resztę informacji oraz pytań wyślę później na maila.

bednarek050
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 30 paź 2011, 21:13

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: bednarek050 »

Witam wszystkich!
Używam pieca na ekogroszek już 4-ty sezon i przez 3 lata było wszystko ok, aż do teraz,
Po rozpaleniu nastawiam temp. na 45 stopni - piec sobie hula , podajnik daje, dmuchawa chodzi raz szybciej raz wolniej , a potem lipa! Kiedy uzyska temp rządaną (przeciagnie o te pare stopni do około 48) dmuchawa sie zatrzymuje. Temperatura spada , załącza sie podajnik ale dmuchawa juz nie.
I tak kilka razy podajnik sie uruchamia (bez nadmuchu) potem wyskakuje napis Brak Opalu i piec sie wyłącza, Zauwazyłem że w dmuchawie tak delikatnie cos stuka ale ona nie startuje,
Prosze o pomoc
Piec Kamen 25kW
Ognik plus Pid wersja softu 7c3
Dmuchawa Konwektor WBS6

W menu serwisowym zmieniałem moc dmuchawy ale to i tak nic nie dawało

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”