Jak to jest z tą temperaturą na tym kotle (chodzi mi o wyjście i powrót) ??
Podpowie ktoś ??
Podpowie ktoś ??
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Przy sterowniku automatycznym, który stara się pracować z ciągłym nadmuchem możesz na wylocie w Skorpionie ustawiac min.temp. 40st.C
tzw wodny punkt rosy dla suchych węgli kamiennych występuje w temp. 37-42st.C w zależności od nadmiaru powietrza.
Ważniejsze są jednak temp. spalin i ich ciągły ruch.
Na 40st.c kocioł może pracowac na nieco wyższej mocy i kłopotu z wykraplaniem spalin wówczas nie ma. Istotne, aby kociołek nie był zbyt mocny na dany budynek.
Wykraplanie jednak widać, przy pierwszym odpaleniu może być czymś normalnym przez pierwsze ok. 5-7dni, później już nie powinno występować. Masz na to wpływ poprzez demontowalne płyty rusztu awaryjnego. Można w razie potrzeby jedną płytę wyjąć, co nieco podniesie temp. spalin.
tzw wodny punkt rosy dla suchych węgli kamiennych występuje w temp. 37-42st.C w zależności od nadmiaru powietrza.
Ważniejsze są jednak temp. spalin i ich ciągły ruch.
Na 40st.c kocioł może pracowac na nieco wyższej mocy i kłopotu z wykraplaniem spalin wówczas nie ma. Istotne, aby kociołek nie był zbyt mocny na dany budynek.
Wykraplanie jednak widać, przy pierwszym odpaleniu może być czymś normalnym przez pierwsze ok. 5-7dni, później już nie powinno występować. Masz na to wpływ poprzez demontowalne płyty rusztu awaryjnego. Można w razie potrzeby jedną płytę wyjąć, co nieco podniesie temp. spalin.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Ruszt awaryjny mam jeden, wisi na nim deflektor, wiec wyjąc go nie mogę. Co do wielkości pieca to nie jest zbyt duży w stosunku do wielkości domu, więc chyba problemów ze skraplaniem nie będzie.
Zastanawiałem się, czy mogę w cyklu nocnym zmniejszyć mu temperaturę do 45-40 stopni.
Przy wyborze sterownika nie doczytałem jednej rzeczy, Scorpion Plus ma czasówkę ale tylko dobową. Inne mają tygodniową i tu popełniłem błąd. Trudno, moje przeoczenie.
Zastanawiałem się, czy mogę w cyklu nocnym zmniejszyć mu temperaturę do 45-40 stopni.
Przy wyborze sterownika nie doczytałem jednej rzeczy, Scorpion Plus ma czasówkę ale tylko dobową. Inne mają tygodniową i tu popełniłem błąd. Trudno, moje przeoczenie.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Możesz zejść na taką temp.
Płyty masz dwie, zapewniam Cię o tym
Na obu wisi deflektor, trzeba go ewentualnie zdjąć. Jedna płyta jest większa a druga mniejsza, zatem jest pole manewru. Po demontażu jednej płyty, drugą przesuwamy na środek i wieszamy na niej deflektor
Ja mam u siebie Iryda, zacząłem bez stref, później strefy zrobiłem tygodniowe, później znowu wyłączyłem a teraz mam zrobione dobowe na cały tydzień takie same.
U mnie jest tak,że musiałem wybrac priorytet CWU (skorpion robi to sam na podstawie wyboru temp)
i CWU mam na 45st.C, nadwyżka grzania to 1st.C, więc okresowo kocioł idzie na 46st.C
C.O. danych godzinach mam ostro w dół i temp. spada na 36st.C (okresowo podbijana tylko ze względu na bojler na 46st.C) dalej parę godzinek mam 42st.C na C.O..... a temp. na dom steruje pilotem z góry.
Spokojnie w cyklu nocnym możesz zejść na 40st.C na C.O.
CWU możesz sobie zrobić na 45st.Ci w strefach wybrac godziny jej aktywności, np. grzanie od 5 do 7:00, dalej od 12:00 do 14:00 dalej np. od 18:00 do 22:00 a w reszcie godzin STOP grzania CWU
Płyty masz dwie, zapewniam Cię o tym
Na obu wisi deflektor, trzeba go ewentualnie zdjąć. Jedna płyta jest większa a druga mniejsza, zatem jest pole manewru. Po demontażu jednej płyty, drugą przesuwamy na środek i wieszamy na niej deflektor
Ja mam u siebie Iryda, zacząłem bez stref, później strefy zrobiłem tygodniowe, później znowu wyłączyłem a teraz mam zrobione dobowe na cały tydzień takie same.
U mnie jest tak,że musiałem wybrac priorytet CWU (skorpion robi to sam na podstawie wyboru temp)
i CWU mam na 45st.C, nadwyżka grzania to 1st.C, więc okresowo kocioł idzie na 46st.C
C.O. danych godzinach mam ostro w dół i temp. spada na 36st.C (okresowo podbijana tylko ze względu na bojler na 46st.C) dalej parę godzinek mam 42st.C na C.O..... a temp. na dom steruje pilotem z góry.
Spokojnie w cyklu nocnym możesz zejść na 40st.C na C.O.
CWU możesz sobie zrobić na 45st.Ci w strefach wybrac godziny jej aktywności, np. grzanie od 5 do 7:00, dalej od 12:00 do 14:00 dalej np. od 18:00 do 22:00 a w reszcie godzin STOP grzania CWU
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
A zdjęcia niema ....
Panie pszlezak no wrzuć Pan coś
Mnie już kręci jak chole...a , ale musze czekać na swój kociołek , ale może Pan Jarecki coś ruszy
Panie pszlezak no wrzuć Pan coś
Mnie już kręci jak chole...a , ale musze czekać na swój kociołek , ale może Pan Jarecki coś ruszy
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Do fotki muszę trochę kotłownie ogarnąć
dzisiaj może się uda.
Kociołek hula aż miło, wszystko na ten moment jest ok, trochę zmodyfikowałem ustawienia fabryczne bo nie było na palenisku stożka tylko się wgłębienie mocne robiło (może to wina opału). Teraz jest chyba ok, prześlę też zdjęcia tego jak wygląda popiół więc ocenicie.
Pzdr
Ale komfort ... w porównaniu do mojego starego kopciucha, zero dymu ... ech
Kociołek hula aż miło, wszystko na ten moment jest ok, trochę zmodyfikowałem ustawienia fabryczne bo nie było na palenisku stożka tylko się wgłębienie mocne robiło (może to wina opału). Teraz jest chyba ok, prześlę też zdjęcia tego jak wygląda popiół więc ocenicie.
Pzdr
Ale komfort ... w porównaniu do mojego starego kopciucha, zero dymu ... ech
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Ja dziś po raz pierwszy odpaliłem kociołek Skam 12kW z Cobrą i podobnie jak u pszlezak-a nie było u mnie stożka na palniku tylko wgłębienie. Trochę kombinowałem z maksymalnymi obrotami dmuchawy - obniżałem je ale to nie do końca pomogło. Czym jeszcze mogę podregulować ilość opału na palniku przy załozeniu, że pracuje na PIDzie?
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Poniżej zdjęcia






Popiół widoczny na zdjęciu pochodzi z 53 godzin pracy. Chciałem zrobić zdjęcie paleniska, ale akurat piec przeszedł w czas podtrzymania.
Ostatni wykres pochodzi z momentu kiedy pobierane było dużo ciepłej wody, stąd te wahania. Wykresy poprzednie są raczej ok, przynajmniej tak mi się zdaje.






Popiół widoczny na zdjęciu pochodzi z 53 godzin pracy. Chciałem zrobić zdjęcie paleniska, ale akurat piec przeszedł w czas podtrzymania.
Ostatni wykres pochodzi z momentu kiedy pobierane było dużo ciepłej wody, stąd te wahania. Wykresy poprzednie są raczej ok, przynajmniej tak mi się zdaje.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Wrócę jeszcze do tematu sterownia. Oj nie doczytałem wszystkiego ...
Jak to jest z paleniem na ruszcie awaryjnym. Scorpion Plus nie mam opcji automatu z tego co do przeczytałem. Pytanie tylko, czy mogę w tym momencie korzystać z kontroli ręcznej, tj. czy mogę uruchomić pompy i nadmuch. Mam nadzieję że tak, bo praca na czystej grawitacji nie wchodzi w moim przypadku w grę. Będę wdzięczny za info w tej sprawie.
Jak to jest z paleniem na ruszcie awaryjnym. Scorpion Plus nie mam opcji automatu z tego co do przeczytałem. Pytanie tylko, czy mogę w tym momencie korzystać z kontroli ręcznej, tj. czy mogę uruchomić pompy i nadmuch. Mam nadzieję że tak, bo praca na czystej grawitacji nie wchodzi w moim przypadku w grę. Będę wdzięczny za info w tej sprawie.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Ile mocy ten kociołek ? bo chyba jakiś duży 
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Do Jarecki
Przy sterowniku Iryd Pid + Fl przewód do mieszacza który się podpina pod sterownik jest w komplecie czy zakup trzeba zrobić osobno ?
I z jakimi wyświetlaczami macie te sterowniki ? bo chyba ten niebiesko-biały lepiej wygląda
Przy sterowniku Iryd Pid + Fl przewód do mieszacza który się podpina pod sterownik jest w komplecie czy zakup trzeba zrobić osobno ?
I z jakimi wyświetlaczami macie te sterowniki ? bo chyba ten niebiesko-biały lepiej wygląda
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Hej, ja co porawda mam sterwonik bruli ale podczas uzywania paleniska w trybie tzw. awaryjnym uruchamialem recznie pompy co i cwu, wspomagałem sie też troche dmuchawą. Zaznaczam, że paliłem brykietem drzewnym, który mi pozostał po paleniu w kominku.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Kocioł mam moc 17kW, tak że zobaczymy jak sobie poradzi. W tej chwili mam ustawione na 45 stopni na C.O. i jest w domu bardzo przyjemnie. Termostaty skręcone w domu na 22 stopnie.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Ja mam pytanie z innej beczki..
przeczytałem gdzieś, że cykl spalania powinien zamknąć sie w 60 sek,
np. 10 s podawanie, 50 s. przerwa., albo 15 s podawanie, 45s przerwy. Nie wiem dla jakiego rodzaju palnika i sterownika były to rekomendacje. Ale czy zamiast 5 s podawania i 22 s przerwy zapodac 10 s podawania i np 44 - 50 s przerwy? Niby to samo ale rzadziej i podajnik uruchamia sie 1 raz na minute co może wpłynąć na przedłuzenie żywotności całego zestawu silnik, motoreduktor, ślimak....
np. 10 s podawanie, 50 s. przerwa., albo 15 s podawanie, 45s przerwy. Nie wiem dla jakiego rodzaju palnika i sterownika były to rekomendacje. Ale czy zamiast 5 s podawania i 22 s przerwy zapodac 10 s podawania i np 44 - 50 s przerwy? Niby to samo ale rzadziej i podajnik uruchamia sie 1 raz na minute co może wpłynąć na przedłuzenie żywotności całego zestawu silnik, motoreduktor, ślimak....
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Oczywiście,że Skorpion Plus ma pracę automatyczna na ruszcie awaryjnym.pszlezak pisze:Wrócę jeszcze do tematu sterownia. Oj nie doczytałem wszystkiego ...
Jak to jest z paleniem na ruszcie awaryjnym. Scorpion Plus nie mam opcji automatu z tego co do przeczytałem. Pytanie tylko, czy mogę w tym momencie korzystać z kontroli ręcznej, tj. czy mogę uruchomić pompy i nadmuch. Mam nadzieję że tak, bo praca na czystej grawitacji nie wchodzi w moim przypadku w grę. Będę wdzięczny za info w tej sprawie.
Musisz wejść do menu Spalanie (przytrzymac dłużej +)
Dalej schodzisz z pauzą podawania paliwa na 0, wówczas wyświetli się ikonka z przekreślonym podajnikiem, co jest pracą na ruszcie.
W tym trybie masz automatyczną pracę dmuchawy, pomp, pilnowanie temp. zadanej.