Jak wiadomo piec pracuje w trybie automat i podtrzymanie. MAm pytanie czy są jakieś orientacyjne czasy lub ktoś może napisać jak to wygląda w jego przypadku.
Chodzi o to że np. piec jak przejdzie z automatu na potrzymanie to w tym podtrzymaniu pracuje jakieś 15 min i wraca ponownie do automatu. W automacie popracuje 5 min i wpada poniwnie w podtrzymanie.
Myślę że te czasy mogą świadczyc o optymalnym ustawieniu pieca.
np. piec źle ustawiony pracuje w pdtrzymaniu 6 min nastepnie powraca w automat i pracuje 20 min w automacie by dobić temperaturę i przejśc w podtrzymanie.
A dobry piec np. podtrzymanie 20 min a w automacie 3 min by dobić temp. i wpada w podtrzymanie.
Zamieszałem trochę ale pewnie wiecie o co chodzi.
czas podtrzymania w piecu na ekogroszek
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Chodzi o coś innego.
Piec w automacie ma czasy podawania paliwa , długości podawania , przedmuchy itd. jak rozgrzeje piec do zadanej temperatury np.60 stopni to przechodzi w czas podtrzymania, i wówczas są inne czasy podawania i przedmuchu. jesli temp. spadnie o histerezę np 2stopnie to wraca ponownie w automat.
Chodzi o to jak długo wasze piece potrafią w podtrzymaniu utrzymać temperaturę.
U mnie jest tak że w podtrzymaniu pracuje jakieś 13-15 min. w tym czasie temperatura spadnie o tą histerezę i włącza się atomat na jakieć 10 min by podnieś temp. I tak cyklicznie.
Piec w automacie ma czasy podawania paliwa , długości podawania , przedmuchy itd. jak rozgrzeje piec do zadanej temperatury np.60 stopni to przechodzi w czas podtrzymania, i wówczas są inne czasy podawania i przedmuchu. jesli temp. spadnie o histerezę np 2stopnie to wraca ponownie w automat.
Chodzi o to jak długo wasze piece potrafią w podtrzymaniu utrzymać temperaturę.
U mnie jest tak że w podtrzymaniu pracuje jakieś 13-15 min. w tym czasie temperatura spadnie o tą histerezę i włącza się atomat na jakieć 10 min by podnieś temp. I tak cyklicznie.
czas podtrzymania w piecu na ekogroszek
Witam w moim piecyku jest bardzo podobnie 17 kw ok 15 min przerwy ok 5 do 10 min pracy
A ja ma HEF-a 75 KW z podajnikiem bocznym sterownikiem GECO z pompą z Leszna . Gość ,który instalował piec powiedział że najlepsza praca tego pieca to zakres min. 58 st. max. 80 st.
Pompa ma regulowaną wydajność oraz kilka trybów pracy jednym z nich jest tryb nocny – tzn. pompa się wyłącza na czas pracy pieca - jak piec zagrzeje to się odpala .
Wczoraj w ramach wolnych mocy przerobowych protestowałem sobie ten tryb pracy i okazuje się że pompa obniżyła temperaturę na piecu do 45 st. , wyłączyła się -odpalił piec i podgrzał temperaturę do 64 st. Zastanawiam się czy te 45 st. to nie zbyt niska temperatura dla pieca .
Normalnie mam piec ustawiony na pracę w zakresie min 60 st. max 75 st.-praca ciągłą pompy .
Pompa ma regulowaną wydajność oraz kilka trybów pracy jednym z nich jest tryb nocny – tzn. pompa się wyłącza na czas pracy pieca - jak piec zagrzeje to się odpala .
Wczoraj w ramach wolnych mocy przerobowych protestowałem sobie ten tryb pracy i okazuje się że pompa obniżyła temperaturę na piecu do 45 st. , wyłączyła się -odpalił piec i podgrzał temperaturę do 64 st. Zastanawiam się czy te 45 st. to nie zbyt niska temperatura dla pieca .
Normalnie mam piec ustawiony na pracę w zakresie min 60 st. max 75 st.-praca ciągłą pompy .