Kocioł gazowy dwufunkcyjny DeDietrich
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Kocioł gazowy dwufunkcyjny DeDietrich
Wita. mam pytanie mam kocioł gazowy dwufunkcyjny DeDietrich i mam jeden problem. Często zdarza sie tak że nie ma u mnie światła kupiłem więc agregat i w momencie podłączenia go do agregata wszystko działa ok tzn pomy chodzą piec chodzi ale jest jeno ale nie otwiera zaworu z gazem palnik prubuje zapalić ale nie ma czego bo zawór jest zamknięty a po jakims czasie piec wchodzi w tryb awaryjny. Co jest nie tak ?
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
agregat
Wiekszosc agregatow pracuje w ukladzie IT - w tym przypadku mamy wzgledem ziemi napiecie 115V, pomiedzy przewodami roboczymi 230V. Wiekszosc kotlow wymaga ukladu sieci TT/TN - przewod N w tych ukladach jest uziemiony.
Jesli kontrukcja agregatu na to pozwala to mozna w jednym miejscu przewod roboczy uziemic - wtedy ten przewod bedzie przewodem N.
Aby otrzymac uklad sieci TN-S nalezy za agregatem uziemic jeden przewod roboczy (dotyczy agregatu jednofazowego), polaczyc ten punkt z obudawa agregatu. Z tego punktu wyprowadzic 2 przewody - N oraz PE. Drugio przewod roboczy z agregatu bedzie przewodem L. Pomiedzy agregatem a odbiorem zaistalowac wylacznik przeciwporazeniowy. (agregat oryginalnie pracuje w ukladzie IT gdzie ochrona jest realizowana przez separacje - w tym ukladzie zaden przewod rorobcy niejest uziemiony). Przystosowanie agregatu do wspolpracy z tym kotlem musi wykonac elektryk, nie wolno dopuscic do podanie napiecia na siec energetyki gdyz stworzy to zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow energetyki!
Uziemienie o ktorym mowa wyzej powinno byc na terenie posesji - nie wolno wtedy wykorzystywac jako uziomu przewodu PE (PEN) energetyki.
Zanim bedziesz przystosowywal agregat skontaktuj sie z serwisem producenta gdyz niekazdy agregat moze pracowac w ukladzie innym niz IT.
Jesli kontrukcja agregatu na to pozwala to mozna w jednym miejscu przewod roboczy uziemic - wtedy ten przewod bedzie przewodem N.
Aby otrzymac uklad sieci TN-S nalezy za agregatem uziemic jeden przewod roboczy (dotyczy agregatu jednofazowego), polaczyc ten punkt z obudawa agregatu. Z tego punktu wyprowadzic 2 przewody - N oraz PE. Drugio przewod roboczy z agregatu bedzie przewodem L. Pomiedzy agregatem a odbiorem zaistalowac wylacznik przeciwporazeniowy. (agregat oryginalnie pracuje w ukladzie IT gdzie ochrona jest realizowana przez separacje - w tym ukladzie zaden przewod rorobcy niejest uziemiony). Przystosowanie agregatu do wspolpracy z tym kotlem musi wykonac elektryk, nie wolno dopuscic do podanie napiecia na siec energetyki gdyz stworzy to zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow energetyki!
Uziemienie o ktorym mowa wyzej powinno byc na terenie posesji - nie wolno wtedy wykorzystywac jako uziomu przewodu PE (PEN) energetyki.
Zanim bedziesz przystosowywal agregat skontaktuj sie z serwisem producenta gdyz niekazdy agregat moze pracowac w ukladzie innym niz IT.