Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

i fanatykiem nie zadziała.
Zadziała - może dlatego, że ta róznicówka nie zna przepisów!!! Mało tego zamówiłem dziś kolejny piórnik
http://www.mercateo.com/p/C581-Z(20)48( ... _IP44.html
Cześć!

Rozdzielnia przenośna:
Zasilanie wtyk gumowy 16A/230V uniwersalny = 2 mb przewodu Titanex H07 RN-F
3G2,5
Odbiory: wyłacznik róznicowy 25A/0,03A 2 pol. na wszystkie obwody
4 x gniazdo 16/230V z bolcem + 2 x zabezpieczenie C10S1 (2
gniazda na
bezpiecznik)

Cena 570,00 pln netto

Rabat dla Ciebie: 20% od podanej ceny.

Czas realizacji: 1-2 dni.

Pozdrawiam

Marcin Zajdel

Miniax
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 28 lip 2012, 14:05

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Miniax »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:[ Zadziała - może dlatego, że ta róznicówka nie zna przepisów!!! Mało tego zamówiłem dziś kolejny piórnik
http://www.mercateo.com/p/C581-Z(20)48( ... _IP44.html
Cześć!

Rozdzielnia przenośna:
Zasilanie wtyk gumowy 16A/230V uniwersalny = 2 mb przewodu Titanex H07 RN-F
3G2,5
Odbiory: wyłacznik róznicowy 25A/0,03A 2 pol. na wszystkie obwody
4 x gniazdo 16/230V z bolcem + 2 x zabezpieczenie C10S1 (2
gniazda na
bezpiecznik)

Cena 570,00 pln netto

Rabat dla Ciebie: 20% od podanej ceny.

Czas realizacji: 1-2 dni.

Pozdrawiam

Marcin Zajdel
I gdzie tu Szanowny Pan widzi dwie żyły?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

W wiertarce, w oświetleniu, w golarce...

elpapiotr

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: elpapiotr »

Miniax pisze:I gdzie tu Szanowny Pan widzi dwie żyły?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:W wiertarce, w oświetleniu, w golarce...
Już wiesz, kolego Miniax ?
To tak jak rozmowa konia z butem.

Miniax
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 28 lip 2012, 14:05

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Miniax »

Nie pozostaje mi napisać nic innego w odpowiedzi do Szanownego Pana, jak wymowne: aha.
elpapiotr pisze: To tak jak rozmowa konia z butem.
Takiego czegoś to się nawet tutaj nie spodziewałem ;o

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Tak! W wiertarce są dwie żyły, gdy się izolacja uszkodzi i ktoś tego nie zobaczy, złapie się bezpośrednio przewody fazowego - to go 30mA RDC uratuje.
A Pan Panie Piotrze, ciska się i obraża tylko dlatego, że jest Pan jednostką prymitywna, źle wykształconą która wyszła dodatkowo na idiotę. Typowe zachowanie.

Miniax
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 28 lip 2012, 14:05

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Miniax »

Choć to dość dziecinne, to inaczej nie da się tego skomentować niż:

Obrazek

elpapiotr

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: elpapiotr »

Dlatego pora kończyć i nie napedzać trolla do dalszej "dyskusji"
Szczęśliwego łapania fazy, panie matole. :D

bajbaga
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 858
Rejestracja: 26 lip 2011, 9:55
Lokalizacja: sSiwy12

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: bajbaga »

Rozdzielnia przenośna:
Zasilanie wtyk gumowy 16A/230V uniwersalny = 2 mb przewodu Titanex H07 RN-F 3G2,5
Odbiory: wyłacznik róznicowy 25A/0,03A 2 pol. na wszystkie obwody
4 x gniazdo 16/230V z bolcem + 2 x zabezpieczenie C10S1 (2 gniazda na bezpiecznik)
Zasilanie tej rozdzielni 3 przewodami, gniazdo z bolcem, czyli na 100% z 3 przewodami.

To na jakie twierdzenie, jest to przykładem ?

A fakt, że istnieją odbiorniki 2 żyłowe niczego nie zmienia - różnicówka jest zasilana 3 przewodami i zadziała.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

bajbaga pisze:
Rozdzielnia przenośna:
Zasilanie wtyk gumowy 16A/230V uniwersalny = 2 mb przewodu Titanex H07 RN-F 3G2,5
Odbiory: wyłacznik róznicowy 25A/0,03A 2 pol. na wszystkie obwody
4 x gniazdo 16/230V z bolcem + 2 x zabezpieczenie C10S1 (2 gniazda na bezpiecznik)
Zasilanie tej rozdzielni 3 przewodami, gniazdo z bolcem, czyli na 100% z 3 przewodami.

To na jakie twierdzenie, jest to przykładem ?

A fakt, że istnieją odbiorniki 2 żyłowe niczego nie zmienia - różnicówka jest zasilana 3 przewodami i zadziała.
Przecież gdy nastąpi przebicie z odbiornika na przewodzie dwużyłowym, czy z tego przewodu ( uszkodzona izolacja) - różnicówka wyłączy gdy prąd przepłynie przez człowieka - niezależnie czy za róznicówką jest trzecia żyła czy nie!
Jak więc - przy instalacji dwużyłowej - gdy upływność jest przez człowieka - ratuje życie czy nie!
Jest z nią bezpieczniej czy nie?

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: kkas12 »

Po co więc te wszystkie normy?
Po co układ TN-S z oddzielnymi przewodami PE i N?
Po co układ TT z przewodem ochronnym połączonym z ziemią?

Przecież dwużyłowa instalacja bez tych wszystkich udziwnień w postaci trzeciej żyły jest instalacją w pełni bezpieczną gdy zamontujemy w niej super urządzenie pod nazwą RCD.

I tak oto za sprawą nawiedzonego a niedouczonego nadwiślańskiego racjonalizatora świat znów z podziwem spojrzy na Polskę.

Jakie to proste, że nikt na to wcześniej nie wpadł.
Polak to jednak potrafi.
Pozdrawiam
Krzysiek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Panowie... widzieliście w ogóle RDC
A fakt, że istnieją odbiorniki 2 żyłowe niczego nie zmienia - różnicówka jest zasilana 3 przewodami i zadziała
Jakie zasilanie trzema przewodami!!! Tam są dwa przewody!!! I przy upływności zadziała

Panie Krzysztofie!!! Nie piszemy o przepisach i normach. Piszemy o fizyce i medycynie!!!

1 - czy wyłącznik RDC 30mA na dwu żyłowej instalacji zadziała przy upływności 30mA z tej instalacji
2- czy prąd 30mA przez 20msek. nas zabije!
TO WSZYSTKO -

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: kkas12 »

Nie kolego to Ty udajesz, że nie ma nic poza Twoją teorią.

O medycynie i fizyce też nie rozmawiamy.
Rozmawiamy o Twojej chorej teorii którą ogłosiłeś w pierwszym swym poście tego tematu.
Jeżeli nie ma uziemienia ( zdecydowanie radziłbym zrobić) i nie będzie, mimo wszystko zakładane, to koniecznie radzę założyć wyłącznik różnicowo prądowy.
A jest to bzdura totalna.
I doputy jej nie zdementujesz tak długo nie masz żadnego nawet moralnego prawa wypowiadania się w wątkach dotyczących instalacji elektrycznych.
Musisz powtórzyć edukację.
Będzie to z korzyścią dla Ciebie (nie będzie pisał głupot) jak i dla uczestników forum (nie będziesz im robił wody z mózgu).
Pozdrawiam
Krzysiek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Nie Szanowny Panie RDC tych przepisów nie zna!
- RDC na dwóch żyłach, przy upływności, przez człowieka 30mA , przewie obwód TO JEST FAKT
-30mA przepływające przez człowieka przez 20msek. nie zabije go! TO TEŻ JEST FAKT.
A przepisy... zaręczy mi Pan , Panie Krzysztofie, że nie układał je ktoś, kto chodził do tej samej szkoły co Pan Piotrowski??
ZAPRZECZY PAN TYM FAKTOM???

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: kkas12 »

Człowieku problem jest w tym, że Ty do szkoły żadnej nie chodziłeś.
I do tego poziomu usiłujesz równać innych.
Więc zacznij od nowa.
Najlepiej od przedszkola.
A to, że RCD przepisów nie zna to mnie nie dziwi. Jest to tylko bezrozumny aparat któremu bezrozumni "eksperci" nadają nadprzyrodzone właściwości.

Zajmij cię chłopie tym co umiesz a nie rób wody z mózgu innym osobom.

A to, że na wyłączniku RCD pisze 30mA to nie znaczy iż aparat ten ogranicza prąd przepływający przez ciało rażonego człowieka. Oznacza to tylko, że wyłącznik ten musi zadziałać w określonym czasie w przedziale 0,5 do 1 wartości jego prądy różnicowego.
W trakcie jego sprawdzania.
A prąd przepływający przez organizm może mieć wartość znacznie przekraczają to co na aparacie pisze a sam aparat ogranicza tylko czas przepływającego prądu.

Więc daruj sobie kolego te kolorowanki, bo obnażają one tylko twój jakże żałosny poziom wiedzy którym usiłujesz brylować.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 20:51 przez kkas12, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam
Krzysiek