problem

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

tommar
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 16 mar 2006, 11:06

problem

Post autor: tommar »

Zainstalowałem ostatnio oświetlenie hologenowe 220V/12V. Użyłem 2-ch transformatorów o mocy 250W, żaróweczki są 4x50W na jednym trafo. Włączane są przez klasyczny włącznik (stosowane w pomieszczeniach - z dwoma przyciskami; dwa obwody). Zabezpieczeniem jest 16A eska "C" i zdarza się, że przy równoczesnym włączeniu dwóch obwodów "wywala" mi bezpiecznik (czasami nawet przy jednym obwodzie mi wywala).
Pomocy! Co się dzieje?! jak sobie z tym poradzić?! (stosować filtry, diody, help!) :?: :!: :idea:

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Coœ nie tak jest w instalacji, bo nie jet mozliwe by pršd 2A "wywalał" 16A zabezpieczenie o charakterystyce "C" zwłoczny.

tom242
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 18 sty 2006, 22:25

Post autor: tom242 »

Witam

Panie B zauważyłem że nawet w elektryce jest Pan ekspertem, ale w języku polskim chyba nie. Nie dość, że czasami Pan pisze własne teorie, to jszcze miesza język czeski z polskim.
Pozdrawiam :(

tommar
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 16 mar 2006, 11:06

cd problem

Post autor: tommar »

miło poczytać ale jak rozwiązać problem ?!(o co chodzi w tym przypadku)

ROSS8
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 48
Rejestracja: 27 sty 2006, 12:27

Post autor: ROSS8 »

Witam.
To nie musi byc problem zwiazany z halogenami. Byc może jest źle rozłożona moc obciążenia na poszczególnych fazach w całym mieszkaniu, i ta właśnie faza (jest ich 3) jest wyjątkowo obciązona, to może byc spowodowane że w czasami już przy właczaniu jednego obwodu halogenowego juz wyżuca zabezpieczenie, a czasami dopiero przy dwoch. prosze sprawdzić co jeszcze zostaje wyłaczone z pod napiecia w momencie gdy wyłaczy właśnie to zabezpieczenie. Byc może trzeba odrobinę pokombinować w pańskiej rozdziekni z zabezpieczeniami, może uda się przełożyć i zrobic z tym obciążeniem. to jest najbardziej prawdopodobne ze wyrzuca Panu w momencie gdy coś jeszcze jest w tej chwili załaczone i wówczas prąd zostaje przekroczony.
Pozdrawiam.

tommar
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 16 mar 2006, 11:06

Post autor: tommar »

no cóż właśnie od tego zaczęło się moje zdziwienie ponieważ na tej "esce" "wisi" tylko jedno pomieszczenie gdzie znajduje się tv, wieża i właśnie kłopotliwe oświetlenie. Gdyby wybijało mi "eskę" za każdym razem lub dość często no to bym i znalazł powód, ale niestety raz na miesiąc (średnio) muszę podnosić "eski" po próbie wcześniejszego włączenia światła. Naprawdę nie wiem gdze mam szukać :cry:

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Przedzwon izolacje induktorem (nie miernikiem)

ROSS8
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 48
Rejestracja: 27 sty 2006, 12:27

Post autor: ROSS8 »

A może najprosciej jest zmienic "eskę", to nie jaest aż taki poważny koszt, a może poprostu jest uszkodzona, przecież to tylko urządzenie. proponowałbym LEGRANDA.
POWODZENIA.

ODPOWIEDZ