NIE SLYSZE DZWONKA NA PIETRZE
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
malgorzata2334
- Początkujący

- Posty: 24
- Rejestracja: 06 mar 2008, 1:31
NIE SLYSZE DZWONKA NA PIETRZE
Witam,mam taki problem,podlaczylam piekny gong na kladce schodowej i jak jestesmy na tym samym poziomie to go slyszymy ale juz po wyjsciu na gore i zamknieciu drzwi od korytarza lub sypialni koniec!!!Nikt go nie slyszy!!Czy istnieje jakies ustrojstwo przenoszace dzwiek dzwonka na wyzsze kondygnacje?Az strach pomyslec co bedzie jak zagospodarujemy strych...
pozdrawiam
-
Przemek
-
malgorzata2334
- Początkujący

- Posty: 24
- Rejestracja: 06 mar 2008, 1:31
-
malgorzata2334
- Początkujący

- Posty: 24
- Rejestracja: 06 mar 2008, 1:31
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
gong
Da sie - rownolegle do gongu przylaczasz cewke przekaznika, a styki przekaznika w miejsce stykow przycisku dzwonka bezprzewodowego.
Napiecie cwewki przekaznika dopasuj do napiecia zasilania gongu (rodzaj pradu i napiecie)
Gong moze byc zasilany pradem stalym lub zmiennym, napiecie moze byc od 3V do 230V
Jesli niema zasilacza gongu to masz 230V AC
Do sterowania dzwonkiem bezprzewodowym wykorzystac 1 styk NO przekaznika.
Napiecie cwewki przekaznika dopasuj do napiecia zasilania gongu (rodzaj pradu i napiecie)
Gong moze byc zasilany pradem stalym lub zmiennym, napiecie moze byc od 3V do 230V
Jesli niema zasilacza gongu to masz 230V AC
Do sterowania dzwonkiem bezprzewodowym wykorzystac 1 styk NO przekaznika.
-