Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pierwszy 21 lat temu zastosowałem taką wentylacje...
Większe wymienniki to nieznajomość zagadnienia. To musi być bilans oporów i zysków. Plastikowe wymienniki muszą mieć 6 x większą powierzchnię, niż alu...
Coraz częściej się spotyka "fachowców" robiących instalacje na kanałach większych niż 70mm ! To wypaczenia wiedzy o wentylacji- nawet są tacy co na sztywnych robią, a Pan tu o bypassie o gwc ... Jakie znaczenie energetyczne MA GWC???
wentylację można poprawnie zrobić na wiele sposobów, nawet na grubych kanałach z redukcjami po trójnikach, nie ma jedynie słusznej metody, na sztywnych również się robi , wystarczy przejść się po co większych obiektach, jakoś nie widzę powodu krytykowania tego rozwiązania,
Tomasz_Brzeczkowski pisze:wentylację można poprawnie zrobić na wiele sposobów, nawet na grubych kanałach z redukcjami po trójnikach, nie ma jedynie słusznej metody, na sztywnych również się robi , wystarczy przejść się po co większych obiektach, jakoś nie widzę powodu krytykowania tego rozwiązania,
To bzdura!!! Pan się na tym zna?
Jak Pan na to odpowie to przejdziemy do następnej lekcji.
Co do plastikowych kanałów ... Która firma jeszcze nie przeszła na takie? Zehnder? Brink?
zrobię cichą na 100 też, kanał mniejszej średnicy do tych samych przepływów potrzebuje większej szybkości strugi wiec będzie raczej głośniejszy niż cichszy prawda?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:zrobię cichą na 100 też, kanał mniejszej średnicy do tych samych przepływów potrzebuje większej szybkości strugi wiec będzie raczej głośniejszy niż cichszy prawda?
Nieprawda. Przy przepływach poniżej 2m/sek. Mogą wystąpić "dudnienia". Powietrze poniżej 2 m/sek. przemieszcza się turbulentnie.
Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości