Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
SUSPENSER pisze:Podawanie 2s, przerwa 22s lub jeśli nie można zejść poniżej 5s z podawaniem to 5s a przerwa 60s
Fajowy pisze:SUSPENSER pisze:Podawanie 2s, przerwa 22s lub jeśli nie można zejść poniżej 5s z podawaniem to 5s a przerwa 60s
no niestety te ustawienie jeszcze gorsze
Piec wyrzucil strasznie duzo zuzlu.
Nadminie tylko, ze mam ekogroszek z kopalni Wesoła. Z tego co zauwazylem wegiel ten jest bardzo kaloryczny i dosc dlugo sie spala, stad pewnie ten zuzel po Twoich ustawieniach.
Zmienilem troche:
przerwa: 60 sek
podawanie 2 sek
nadmuch: 10 z 50
zuzlu juz nie ma ale znowu kociol nie potrafi rozgrzac sie do 50 stC.
Pozatym bardzo irytuje mnie plomien - wszedzie gdzie patrze u ludzi - plomien jest tak duzy, ze "owija" deflektor" u mnie - tak jak na zdjeciu
Mam sterownik Iryd PID i PID-a wylaczylem bo wydaje mi sie ze nim bylo jeszcze gorzej.
Moze ktos ma jeszcze jakies pomysly ?
Pozdrawiam
Fajowy pisze:Koledzy - jeszcze jedno pytanie:
Czy w przypadku kotla na ekogroszek instalacja C.O. bez mieszacza jest troche bez sensu ??
Jak pisalem juz wyzej wymienilem zwykly kociol zasypowy na ekogroszek ale instalacja C.O. zostala bez zmian ( boiler na ciepla wode, jedna pompa C.O., 7 grzejnikow).
"Fachowiec" powiedzial, ze w zimie przy wiekszych mrozach ogrzewanie piecem na ekogroszek (retorta - male palenisko) z ukladem bez mieszacza - mozna porownac do samochodu z wyciagnietym termostatem - bardzo ciezko uzyskac zadana temperature. Czy to prawda ?? Bo szczerze mowiac trafilo sie kilka dni gdzie temp na zewnatrz -5stC i mialem faktycznie problem z rozgrzaniem ukladu C.O.
Pozdrawiam
SUSPENSER pisze:Fajowy pisze:Koledzy - jeszcze jedno pytanie:
Termostat w aucie to zły przykład [chyba, że okna w domu pootwierasz]
Fajowy pisze:SUSPENSER pisze:Fajowy pisze:Koledzy - jeszcze jedno pytanie:
Termostat w aucie to zły przykład [chyba, że okna w domu pootwierasz]
No wlasnie problem polega na tym, ze przy temp zew. -5stC przy zamknietych oknach mam problem z rozgrzaniem ukladu. Na wlaczonej pompie CO (1 bieg) kociol ledwie rozgrzal uklad do 52stC.
Opcja z mieszczem w tm przypadku ma chyba jakis sens.
Czy nie dziala to tak, ze na kotle ustawiam temp powiedzmy 65 stC (a nawet 70 stC) a za mieszaczem (grzejniki) powiedzmy 48 stC. Dodatkowo boiler CWU podlaczony "przed" mieszaczem dziala jak kondensator ciepla. Takie info dostalem od pewnego fachowca i moim zdaniem ma to jakis sens.
Pytanie - czy mieszczacz momencie kiedy bedzie chcial pobrac zkumulowana ciepla wode z obiegu kociol-CWU nie schlodzi go na tyle, ze temp na kotle spadnie do 48 stC.
Pozdrawiam
Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości