Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
autor: laszczyk » 23 lis 2014, 22:25
witam,
Mam kocił Skam-P 12 KW (sterownik jak w temacie + pilot R + czujnik temperatury) palę pierwszy sezon i zaczyna mnie to "palenie" niepokoić... Temperatury na zewnątrz na plusie a dzieje się coś "dziwnego".
Mam ustawienia na sterowniku: temperatura zadana: 50 stopni
dla 100% mocy: 59s - czas między podawaniem, dmuchawa 18
dla 1% mocy: 3 min czas między podawaniem, dmuchawa 4
czas przedmuchu: 12
czas przerwy 32 min
krotność podawania: 3
czas podawania: 5s
i co się dzieje: piec z trudem osiąga zadaną temperaturę - najczęściej pracuje w zakresie 48-49stopni - więc cały czas niemal jest w trybie "pracy". teraz nawet na dzień odłączyłem pompę od CWU dla odciążenia go, ale to niewiele daje... Efekt jest taki, że temperatura którą podaje mi termometr zamontowany na wyjściu rur dla grzejniki (mam je na górze domu) to ok 45 stopni - przez co na górze jest niezbyt ciepło. Na dole podłogówka - temperatura wody ok 40 st. więc jest OK... ciepło. (piec ogrzewa nowy dom, dobrze ocieplony, powierzchnia ok 120m)
Ale co będzie jak jak przyjdzie minus 20 stopni? teraz piec z trudem osiąga 50 stopni, a co będzie jak będę chciał go "rozpalić" do wyższych temperatur?
z góry dzięki za porady i sugestie