Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: darek_444 » 22 lis 2014, 10:16

manix76 pisze:
Z tym nierównomiernie rozłożonym żarem mam to samo i też mnie to trochę irytuje.


Witam!
W sprawie tematu ekoenergi i problemów z nią. Czy ktoś ma tym forum ma pomysł jak poprawić dystrybucje powietrza w dyszy palnika? Może jakieś otwory zakleić? Będę wdzięczny za pomysły.
W poniedziałek muszę wygasić kocioł z powodu braku prądu przez cały dzień więc mogę przy tej okazji przeprowadzić jakiś eksperyment.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 22 lis 2014, 17:59

Przede wszystkim rozkręć palnik w połowie i zaklej japagi powietrza antyspalinowego, łątwo je zauważysz, są wielkości małego palca.....

W starszej klej wszystkie oprócz jednego blisko dmuchawy (w 2rzędach 6 do 8otworów w stronę paleniska)

w nowszej wersji masz 4japagi, klej 3szt., zostaw 1 (są 4dziury), zostaw drugą dziurę od strony montażu dmuchawy, reszta najlepiej zaspawać (choćby różowa elektrodą), ewentualnie zaklej czarnym sliconem....

marcin2372
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 12 lip 2011, 18:24
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: marcin2372 » 22 lis 2014, 18:23

darek_444 pisze:
manix76 pisze:
Z tym nierównomiernie rozłożonym żarem mam to samo i też mnie to trochę irytuje.


Witam!
W sprawie tematu ekoenergi i problemów z nią. Czy ktoś ma tym forum ma pomysł jak poprawić dystrybucje powietrza w dyszy palnika? Może jakieś otwory zakleić? Będę wdzięczny za pomysły.
W poniedziałek muszę wygasić kocioł z powodu braku prądu przez cały dzień więc mogę przy tej okazji przeprowadzić jakiś eksperyment.


Gdzieś tydzień temu rozebrałem palnik i przy okazji uszczelniania korony palnika zakleiłem pionowe nacięcia na przeciw podajnika - ten krótki bok. Nic to jednak nie zmieniło i wczoraj wyczyściłem te szczeliny z uszczelniacza. Generalnie martwe pole jest trochę mniejsze gdy te otwory są drożne. Zauważam ,że po przegrzebaniu paleniska haczykiem ogień pali się wszędzie ,aż do momentu kiedy właśnie po przeciwnej stronie podajnika uzbiera się popiół i tam jest gorszy dopływ powietrza. Kiedy wzruszymy palenisko przy załączonej dmuchawie właśnie z tego miejsca unosi się najwięcej cząstek popiołu i po chwili ogień dosięga tego miejsca. Z tego co widzę kiedy kocioł załącza się po okresie podtrzymania zarzewie ognia znajduję się w kraterze po stronie podajnika. Wokół jest dużo opału w kopczyku, a rozżarzony węgiel jest nisko w mini kraterku. U mnie przesłona dmuchawy jest otwarta i być może ciągnie jakieś powietrze w podtrzymaniu i dla tego tak to wygląda. Może to być przyczyna ,że pali się lepiej po stronie podajnika. W przypadku kiedy zarzewie było by centralnie po środku palnika rozpalało by się symetrycznie.
Okrągłe otwory w tunelu pomiędzy dmuchawą a palnikiem też mam zaślepione (bodajże 4) i chyba wiele się nie zmieniło.

manix76
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 08 sie 2011, 3:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: manix76 » 23 lis 2014, 9:41

marcin2372 pisze:Okrągłe otwory w tunelu pomiędzy dmuchawą a palnikiem też mam zaślepione (bodajże 4) i chyba wiele się nie zmieniło.


W moim przypadku zaślepienie tych otworów (3 z 4) tez niewiele dało, jeżeli cokolwiek dało,przynajmniej nie widać jakiejś zauważalnej różnicy ...

manix76
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 08 sie 2011, 3:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: manix76 » 23 lis 2014, 9:42

marcin2372 pisze:Okrągłe otwory w tunelu pomiędzy dmuchawą a palnikiem też mam zaślepione (bodajże 4) i chyba wiele się nie zmieniło.


W moim przypadku zaślepienie tych otworów (3 z 4) tez niewiele dało, jeżeli cokolwiek dało,przynajmniej nie widać jakiejś zauważalnej różnicy ...

laszczyk
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 10 cze 2012, 10:33
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: laszczyk » 23 lis 2014, 22:25

witam,
Mam kocił Skam-P 12 KW (sterownik jak w temacie + pilot R + czujnik temperatury) palę pierwszy sezon i zaczyna mnie to "palenie" niepokoić... Temperatury na zewnątrz na plusie a dzieje się coś "dziwnego".
Mam ustawienia na sterowniku: temperatura zadana: 50 stopni
dla 100% mocy: 59s - czas między podawaniem, dmuchawa 18
dla 1% mocy: 3 min czas między podawaniem, dmuchawa 4
czas przedmuchu: 12
czas przerwy 32 min
krotność podawania: 3
czas podawania: 5s

i co się dzieje: piec z trudem osiąga zadaną temperaturę - najczęściej pracuje w zakresie 48-49stopni - więc cały czas niemal jest w trybie "pracy". teraz nawet na dzień odłączyłem pompę od CWU dla odciążenia go, ale to niewiele daje... Efekt jest taki, że temperatura którą podaje mi termometr zamontowany na wyjściu rur dla grzejniki (mam je na górze domu) to ok 45 stopni - przez co na górze jest niezbyt ciepło. Na dole podłogówka - temperatura wody ok 40 st. więc jest OK... ciepło. (piec ogrzewa nowy dom, dobrze ocieplony, powierzchnia ok 120m)

Ale co będzie jak jak przyjdzie minus 20 stopni? teraz piec z trudem osiąga 50 stopni, a co będzie jak będę chciał go "rozpalić" do wyższych temperatur?

z góry dzięki za porady i sugestie

Basterek
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 lis 2014, 9:04
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Basterek » 24 lis 2014, 8:12

Basterek pisze:Witam.
Jestem użytkownikiem pieca KWM - SGR 19kW ze sterownikiem IRYD fuzzy logic od 2 sezonów. To mój pierwszy sezon w zamieszkałym już domu. Wcześniej kotłownia pracowała wyłącznie na ogrzanie surowego domu. Mam jedno pytanie odnośnie sterowania pracą pompy podłogówki. Po krótce opisze o co chodzi konkretnie. Mój piec ogrzewa 150m2 świeżego domu z czego ok 100m2 to podłogi + boiler. 4 grzejniki które aktualnie nie są praktycznie wogóle załączane. Co do pracy samego pieca nie mam większych problemów osiąga zadane 55 stopni a nawet przebija temp. 3-4 stopnie. Jednak podtrzymanie bardzo często zbiega się w czasie z załączeniem się podłogi która załącza się o 3stopnie poniżej temp zadanej. Samo dogrzanie ponownie podłogi do zadanej temperatury trwa ok 5 min i pompa wyłącza się jednak strasznie wystudza piec do tego stopnia że spada temp o 4-5 stopni poniżej zadanej. I koło się zamyka. Piec zaczyna pracować na 100% dochodzi do temp zadanej, wchodzi w podtrzymanie i znowu podłoga. W związku z tym moje pytanie czy jest możliwość ustawienia załączenia pompy np od razu po spadku o 1stopien poniżej temp zadanej. Wydaje się że będzie to miało lepszy wpływ na pracę pieca w moim przypadku bo 1 stopień to będzie chwila a temp w obiegu nie spadnie aż do tego stopnia i podtrzymanie wkoncu zacznie działać.
Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi

Nikt nie pomoze?

faceoff
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 17 sty 2013, 19:37
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: faceoff » 24 lis 2014, 17:19

laszczyk

Zacznij od zmiany ustawien. Proponuje ustawienia Jareckiego czyli:

w 100%mocy mam 32sek pauza i nadmuch 17bieg
w 1% mocy mam pauza 2min.:45sek i nadmuch 1bieg

podawanie 6sekund

podtrzymanie co 25min, krotnośc 1, czas 10sekund

w menu kodowym 10
jak jest ciepło przedłużenie pracy pid 1st.C
jak jest zimno przedłużenie pracy pid 3st.C

zmiana tez szybkości pracy algorytmu z fabrycznego 21 na 35......

w menu 99
dmuchawę ustawiłem dla biegu 49 - 70%
dla biegu 1 - 8%

Zawsze mozesz szybko skorygowac ograniczajac moc kotła do np 70%

Moim zdaniem za mocno dmuchasz i za wolno podajesz.

Daj znac co sie zmienilo....

laszczyk
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 10 cze 2012, 10:33
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: laszczyk » 24 lis 2014, 20:56

faceoff pisze:laszczyk

Zacznij od zmiany ustawien. Proponuje ustawienia Jareckiego czyli:

w 100%mocy mam 32sek pauza i nadmuch 17bieg
w 1% mocy mam pauza 2min.:45sek i nadmuch 1bieg

podawanie 6sekund

podtrzymanie co 25min, krotnośc 1, czas 10sekund

w menu kodowym 10
jak jest ciepło przedłużenie pracy pid 1st.C
jak jest zimno przedłużenie pracy pid 3st.C

zmiana tez szybkości pracy algorytmu z fabrycznego 21 na 35......

w menu 99
dmuchawę ustawiłem dla biegu 49 - 70%
dla biegu 1 - 8%

Zawsze mozesz szybko skorygowac ograniczajac moc kotła do np 70%

Moim zdaniem za mocno dmuchasz i za wolno podajesz.

Daj znac co sie zmienilo....


"ustawienia w menu kodowym, algorytmu, itp" rozumiem, że to ustawienia zaawansowane w tym sterowniku , dostępne nie w "standardowych" ustawieniach? Jestem laikiem w tej materii, będę wdzięczny za instruktarz jak to zmienić lub odesłanie do jakieś instrukcji (w dostarczaj ze sterownikiem brak takich zmian ustawień...)

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 24 lis 2014, 22:23

Tutaj dostępna instrukcja serwisanta/instalatora

Jedne rzeczy pod hasłem 10, inne 99

http://img.bazarek.pl/290455/16439/shopfiles/Iryd_RTZ_PID_spaliny_instalacyjna_1S.pdf

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 24 lis 2014, 22:26

Basterek najlepiej jak pompa od podłogi chodzi ciągle a reguluje się jej temp. w sposób płynny (bez wyłączania pompy)

darek_444
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 25 paź 2014, 8:35
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: darek_444 » 24 lis 2014, 22:54

Widziałem 4 otwory i zakleiłem dwa skrajne zaraz na początku przygody z tym palnikiem. Czy zaklejenie tej trzeciej jest takie istotne? Co jest powodem że od strony drzwiczek spala się w miarę przyzwoicie,a w głębi kotła mam spieki? Zasobnik mam po lewej stronie. Dmuchawę miałem już w jednym i w drugim kanale. Ma to znaczenie? Nie zmieniło to tych spieków.

Basterek
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 lis 2014, 9:04
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Basterek » 26 lis 2014, 9:37

Jarecki79 pisze:Basterek najlepiej jak pompa od podłogi chodzi ciągle a reguluje się jej temp. w sposób płynny (bez wyłączania pompy)

Mam na podłodze rozdzielacz na 8 sekcji z układem mieszającym pompka + zawór mieszający ESBE VTA322 20-43. Pokrętło regulacji na zaworze mam otwarte na full czyli właściwie tyle ile na piecu tyle idzie w podłogę w momencie załączenia pompy. Wyczytałem gdzieś przypadkiem że w celu osiągnięcia optymalnego grzania podłogi i uniknięcia wystudzania pieca temperatura zasilania na podłogówkę powinna oscylować w granicach temperatury zadanej. Czy to może być prawda. Co mogę ewentualnie zrobić z takowym zaworem żeby utrzymać temp na podłodze a uniknąć drastycznego wystudzania pieca. Robi się coraz zimniej a mój problem coraz większy. W swoim poście wcześniej pisałem że piec spada o 4-5 stopni poniżej zadanej po załączeniu podłogi jednak już wczoraj zauważyłem że piec z 63 stopni spadł aż do 48. Istnieje jakiś siłownik do tego typu zaworu i czy wogóle usprawniło by to w jakiś sposób pracę mojej podłogi?
Pozdrawiam

marcin2372
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 12 lip 2011, 18:24
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: marcin2372 » 26 lis 2014, 11:20

Basterek pisze:
Jarecki79 pisze:Basterek najlepiej jak pompa od podłogi chodzi ciągle a reguluje się jej temp. w sposób płynny (bez wyłączania pompy)

Mam na podłodze rozdzielacz na 8 sekcji z układem mieszającym pompka + zawór mieszający ESBE VTA322 20-43. Pokrętło regulacji na zaworze mam otwarte na full czyli właściwie tyle ile na piecu tyle idzie w podłogę w momencie załączenia pompy. Wyczytałem gdzieś przypadkiem że w celu osiągnięcia optymalnego grzania podłogi i uniknięcia wystudzania pieca temperatura zasilania na podłogówkę powinna oscylować w granicach temperatury zadanej. Czy to może być prawda. Co mogę ewentualnie zrobić z takowym zaworem żeby utrzymać temp na podłodze a uniknąć drastycznego wystudzania pieca. Robi się coraz zimniej a mój problem coraz większy. W swoim poście wcześniej pisałem że piec spada o 4-5 stopni poniżej zadanej po załączeniu podłogi jednak już wczoraj zauważyłem że piec z 63 stopni spadł aż do 48. Istnieje jakiś siłownik do tego typu zaworu i czy wogóle usprawniło by to w jakiś sposób pracę mojej podłogi?
Pozdrawiam


Ustaw pracę pompki na stałe tak jak doradzał Jarecki. Miałem podobny problem i kiedy pompka chodzi non stop jest znacznie lepiej. Są wahania temperatury , ale nie tak duże jak wcześniej.
Ja u siebie ustawiłem temperaturę 29 stopni na podłogę (zawór 3d) ,a na sterowniku 35. Ponieważ nie może jej osiągnąć pompa chodzi bez przerwy.

marcin2372
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 12 lip 2011, 18:24
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: marcin2372 » 26 lis 2014, 12:05

Pisałem wcześniej o problemach z palnikiem ekoenergia, że się nierówno pali, przerzuca niespalony opał. Okazało się ,że węgiel z miejscowego składu jest inny niż w poprzednim sezonie - sąsiedzi zauważyli różnicę u nich też się nie pali. Generalnie jest bardzo kaloryczny , ale nie sposób go spalić ,żeby nie przesypywał się do popielnika. Ktoś wcześniej pisał że w popiele jest czarny popcorn i tak to wygląda, Niespalony węgiel skleja się i ląduje w popielniku. Wrzuciłem te pozostałości do podajnika i zmieszałem z węglem. Efekt spalania super. Czysty popiół.
Wygląda na to, że taki typ węgla należy zmieszać z czymś żeby się spalił na popiół.
Kombinacje z dmuchawą , małym czasem podawania niewiele zmieniają i tak zawsze przesypuje się do popielnika. Chyba kupię brunatny ekogroszek i bedę mieszał pół na pół. Nie widzę innego wyjścia.