Re: Dobór parametrów do pieca na eko groszek KMB-R pleszew
autor: Jarecki79 » 11 sty 2010, 17:24
Kolego za spieki odpowiedzialny jest typ węgla jaki stosujesz (obok nastaw sterownika i siły nadmuchu)
Węgiel, który nie robi spieków to typ 31.1 lub 31.2 - baaaardzo rzadko dostępny, małe jego zasoby. Z takiego węgla ekogroszek nie powinien robić spieków. Określa się, że ten typ ma czynnik RI do chyba 5, producenci ekogroszku piszą do 10RI przy tym typie węgla.
RI to czynnik (wskaźnik) spiekalności, tzw indeks Rogi, czy jak kto woli liczba Rogi (poprawne określenie to indeks, ale używane są oba).
Dalej masz typ węgla 32.1 czasami 32.2 obecnie jest to większość ekogroszków, to typ nieznacznie spiekający, ma index RI od 5 do max.20RI.
Jak index RI będzie koło 20 to byłby spory problem ze spalaniem w zwykłej retorcie,a Brucer z palcem to spali robiąc troszeczkę spieku.
Dla Brucera zakończyłbym palenie na typie węgla 33, to typ spiekający index RI sięga do 50, nie polecam jednak węgli powyżej 30RI, bo nie dasz rady z paleniem i rozbijaniem szlaki, ten typ lepiej mieszać z dobrym ekogroszkiem czy jakimś miałem o niskim indeksie RI.
Nie znam jednak innego palnika jak Brucer, który z takim drekiem da radę.
Raczej radzę ten typ węgla przy samodzielnym spalaniu bez mieszania również omijać szerokim łukiem.
Co do nastaw, nie ma uniwersalnych. Powtarzam to non stop...
Lider to sterownik z Pleszewa, zadzwoń do producenta sterownika (Kom-Ster, tel znajdziesz w instrukcji sterownika), poproś o pomoc, mają pojęcie o tym, bo w rodzinie zajmują się także produkcją kotłów.
Mogę Ci dać jedynie sugestie wyjściowe do programowania.
Brucer to palnik o większym skoku ślimaka jak inne modele na rynku. W zasadzie spalanie można w nim programować na płasko, bez wyraźnej i wysokiej górki. Na około paleniska tworzy się taki rodzaj nakrycia z popiołu, nie zgarniaj tego zbyt często i nie do zera, ten płaszczyk wpływa na dobre spalanie.
Czas podawania zadaj w zakresie 12-15sekund, przyjmijmy wyjściowo 12sekund
Jak powiedziałem Brucer ma większy skok ślimaka, zatem pomnóż czas pracy razy 4. Czyli 12sek * 4= 48sek. Zacznij od takiej przerwy podawania. Czas wydłużaj, aż uzyskasz dobrą wysokość paleniska i właściwe spalanie.
Zmian dokonuj powoli, po zmianie odczekaj min.30minut, aby sprawdzić efekt.
Siła nadmuchu w trybie grzania - dobór doświadczalny. Płomień powinien być intensywnie żółty. Uchylaj mało drzwiczki na krótki okres czasu i tak ustaw moc nadmuchu, aby płomień nie był czerwony i aby palnik nie kopcił na czarno ani aby płomień nie był biały- to nadmiar powietrza... ma być intensywnie żółty (inaczej tego opisać nie umiem bez urządzeń pomiarowych). Z doświadczenia Brucer potrzebuje większej siły nadmuchu, jak tradycyjne palniki.
*****************************************
Te 3 parametry musisz dobrze dobrać dla fazy, gdy kocioł dochodzi do temperatury zadanej.
*****************************************
Dalej wszystkie te funkcje przestają byc aktywne do kolejnego spadku temp. na kotle poniżej histerezy (czyli punktu nieczułości)
********************************************
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Powyżej temp. zadanej, czyli tych 55st.C będzie aktywne:
- czas pomiędzy podawaniem, to dobierasz do swojego domu, instalacji, docieplenia, start ciepła, jakości opału itd. Generalnie chodzi o taki dobór przerwy, w którym temp. nie zacznie samoistnie spadać - zbyt długa przerwa lub gdy przerwa za krótka to przeciągniesz nastawę o dobre 10st.C. Stara instalacja częsta nastawa 5minut pauzy. nowa, małe straty ciepła 8-10minut
- czas pracy w podtrzymaniu. To zależy od funkcji sterownika, jak dmucha non stop z jednakową siłą to ok.10-15sekund wystarcza. Jak dmuchawa rozkręca się powoli to zakres 20-25sekund.
- krotnośc to parametr określający, co które dmuchnięcie w przedmuchu dokręcimy paliwo. Można tym parametrem zatem wyregulować wysokość paleniska w przedmuchu i jakość dopalenia węgla. Dla ślimaka korzysta się najczęściej z krotności 2 lub max.3
- siła nadmuchu w podtrzymaniu, powinna być równa lub mniejsza od siły w trybie grzania.
Nie wiem jak sterownik Lider reaguje na współprace z czujnikiem pokojowym. Tzn co ma robić, czy obniża o ileś nastawę kotła, czy rozłączy pompę c.o., jeżeli tak, to czy na stałe czy praca w przerwach? Zapewne przy osiągniętej temp. na czujniku domowym kocioł przez dłuższy czas jest w trybie przedmuchu, zatem szczególnie funkcje przedmuchu musisz dobrze dopracować.