manix76 pisze:
Zobacz jak wygląda wykres. Tu też sterowanie jest pogodowe, żółta linia (ta na samej górze) to temp na kotle , nic tam specjalnie nie szarpie a linia generalinie jest prosta - czym linia bardziej prosta tym lepiej dla obiegu, kotła i kieszeni palacza
leszcz791 pisze:Witam ,
Ja mam dokładnie ten sam problem z tym wykraplaniem, poproszę więc taki system doszuszania, gdzie i do kogo mam się odezwać?? Ja jestem z pomorskiego i mam skam-p 12kw z palnikiem żeliwnym.Jarecki79 pisze:SKAM 12KW pisze:Dzieki zmylily mnie te ustawienia na 1%mocy ze zostaly . A co mozna zrobic z skraplajaca woda w koszu opal suchy kupiony latem? pale wesola+retopal mix i kociolek daje sobie z tym rade bez problemu
Dosuszanie paliwa w koszu lub palić miksem z większą zawartością retopalu
Wesoła to węgiel wysokokaloryczny, ma wysoka temp. żaru, jak kocioł Ci się odstawia to w przypadku palnika żeliwnego z żeliwnym ślimakiem zaczyna on działać niczym radiator... ciepło po ślimaku i rurze idzie w stronę kosza, tam do kosza dostaje się ciepły dym, który wykrapla się na zimnych ściankach stalowego kosza.
Zatem albo system dosuszania, jeżeli go w swoim kotle jeszcze nie masz (30zł +koszt wysyłki albo podjedź do nas) albo uboższa mieszanka czy tez palenie samym retopalem, aby się na tak długo nie odstawiał