Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
autor: snk » 04 lut 2016, 11:00
Witam,
W miare doszedlem do optymalnych ustawien, ale zostala jedna kwestia. Przy zmianach temperatur na zewnatrz +/- 5-10stopni, regulowac prace pieca poprzez wydluzanie/zmniejszanie czasu podawania dla 100% i 1%, czy regulowac temperatura zadana ?
Innymi slowy, jak ustawie optymalnie podawanie, dmuchawe i czas podawania dla temp. zew. -15 to przy temp. zew. +10 co zmieniac? Z lektury ktora juz przeczytalem, najlepiej dla kotla jak caly czas pracuje nawet na najnizszej mocy, czyli powinienem wydluzac czas podawania, zgadza sie ?
Czy da sie cos zrobic ze spikami zuzlowymi ( koksowe juz nie wystepuja ), czy to kwestia tylko jakosci wegla ?