denvi pisze:TB próbuje sprzedać swoje usługi, nie jest to pomoc. Cześciej krzywdę może zrobić przez swoje wyrwane z kontekstu "odkrycia".
Ad.1. Nie gra roli. Wymaganie prawne:
-Wyrzutnia z poziomym wylotem powietrza może znajdować się na dachu budynku. W takim przypadku dolna krawędź otworu wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której jest zamontowana. Dodatkowo powinno to być minimum 0,4 m powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku. Mamy na myśli punkty znajdujących się w odległości do 10 m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym.
-Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że: powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia,
-przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m. Dla budynku bez okien jest to odległość co najmniej 8 m,
-okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m. Poniżej lub powyżej wyrzutni jest to odległość co najmniej 2 m,
-czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia. Minimalna odległość to 1,5 m.
Ad.2. Może, jak ma odpowiedni przekrój.
Ad.3. Są 3 uwarunkowania: liczba osób, przeznaczenie pomieszczeń i kubatura budynku. Z reguły po środku wychodzi "przeznaczenie pomieszczeń" i jest najcześciej stosowane. Brzęczkowski uparł się na wymianę na osobę. Jednak przy większej ilości pomieszczeń sanitarnych i technicznych nie da ich się na takich ustawieniach wentylować. Stąd głupoty o nie wentylowaniu garderoby, spiżarni czy nawet kuchni. Nawiew 50-60m3/h licząc dla 2 osób to wybór - wyciąg w łazience lub w kuchni.
Po prostu w ten sposób się nie da.
Dzięki za odpowiedź. To teraz konkrety. Zaprojektowałem wentylację w następujący sposób:
Centrala z wyjściem fi 160, wydajność 300m3/h.
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 128m2
Docelowo 4/5 osób jeżeli ma to jakiekolwiek znaczenie.
Parter
Salon 30m2 – nawiew 2x rura75/63
Pokój 10m2 – nawiew 1x75/63
Kuchnia 8,7m2 – wywiew 2x75/63
WC+prysznic 3m2– wywiew 2x75/63
Wiatrołap ogrzewany 2,9m2– wywiew 1x75/63
Poddasze
Pokój 1 15m2 - nawiew 1x75/63
Pokój 2 15m2 - nawiew 1x75/63
Pokój 3 (2 osoby) 16m2 - nawiew 1x75/63
Garderoba 6m2 - nawiew 1x75/63
Łazienka 9,5m2 - wywiew 3x75/63
Strych nad garażem połączony z resztą poddasza tylko obniżony. Jest podzielony na dwa pomieszczenia.
Pokój siłownia 12m2 – brak wentylacji
Pokój biuro 12m2 - nawiew 1x75/63
Suma Vn: 240
Suma Vw: 240
Ilość wywiewów 8
Ilość nawiewów 8
Rekuperator będzie w kotłowni. Od rekuperatora na poddasze a dokładnie pomiędzy sufit podwieszany a jętki poprowadzone będą kanały elastyczne izolowane. Będą łączyć się z dwoma skrzynkami rozdzielczymi po jednej na wywiew i nawiew. Ze skrzynek rozprowadzone będą kanały flex do skrzynek rozprężnych na poddaszu i na parterze.
Czy to się trzyma kupy? Coś zmienić? Wolałbym nie zwiększać ilości nawiewów i wywiewów, bo wiązać się to będzie ze zmianą reku na takie o wyjściach fi200. Chyba, że inaczej się nie da. Czekam na opinie.