grzesiu1973 pisze:Witam,
czy do Airpacka 500 - 16 kanałów fi 75 nie będzie za dużo? Projektant w garderobach (są dwie po 10 m.kw.) zaprojektował wywiewy po 60m3/h czy to jest poprawne? wydaje mi się że powinny być nawiewy???
Pozdrawiam
grzesiu1973 pisze:
We wcześniejszym poście wpisałem błędnie 60m3 w garderobach, zaprojektował 50m3.
Dom budowany na 4 osoby ale może nawet okazjonalnie 6 mieszkać.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja jest dla ludzi.
Nie można robić wywiewów garderobie, czy suszarni , nie zbilansuje się wentylacji!!
Pan truje... Jak ktoś suszy przed płukaniem, to mu już na pewno chemia nie zaszkodzi.Jeżeli wentylacja jest dla ludzi to dlaczego Pan proponuje nawiew przez suszarnię?
Przecież to trucie ludzi.
Jeżeli wywiew w suszarni nie pozwoli zbilansować wentylacji to robi się nawiew w tym pomieszczeniu, co nawet wyjdzie na lepsze bo ubrania nie będą wchłaniać zapachów kulinarnych itp.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Pan truje... Jak ktoś suszy przed płukaniem, to mu już na pewno chemia nie zaszkodzi.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Sauny się nie wentyluje!! Dopiero jak przestaje działać otwiera się drzwi!! Wywiew w saunie to masakra, ciągnie po nogach, zabiera parę i zaleje wodą kanały i centralę.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Nawiew jest dość ściśle określony i trzeba tak dać wywiewy, by maksymalnie szło przez łazienki, bo jest potrzebne 50m3/h.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: jak Pan da nawiew i wywiew w jednym małym pomieszczeniu powietrze nie bedzie się pchało do sypialni, gdzie ma do wywiewu w łazience dwie pary drzwi.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: gdy garderoby są w sypialniach, to można dać po jednej rurce do sypialni, bo garderoba wentylacyjne jest sypialnią.
grzesiu1973 pisze:Ok, im więcej czytam tym bardziej mam mętlik w głowie.
grzesiu1973 pisze:Ten dom o którym mowa jest domem kolegi u którego będę wykonywał instalację wentylacji. Stoi on w lesie, jest tam naprawdę dużo wilgoci.
Szanuję Pana wiedzę i doświadczenie ale stoję pomiędzy młotem a kowadłem, gdyż konsultowałem ten projekt z wieloma projektantami, m.in. z działami projektowymi największych producentów rekuperatorów w Europie, nie będę wymieniał tu nazw firm i wszyscy mówią, że jak coś to w pralni wywiew. Chociaż z drugiej strony, jeden z nich zaprojektował w jadalni wywiew, więc komu tu ufać .
Na chwilę obecną myślę że projekt się bilansuje i chyba zostanę jednak przy wersji ostatniej.