autor: RobertKGB » 28 lis 2017, 9:44

Jak temperatura przypaliła cynk to cięte krawędzie można prysnąć cynkiem w sprayu, przy tych warunkach zabezpieczy przed ewentualna korozją.

grzesiu1973
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 18 maja 2017, 10:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: grzesiu1973 » 11 gru 2017, 17:51

Witam,
czy do Airpacka 500 - 16 kanałów fi 75 nie będzie za dużo? Projektant w garderobach (są dwie po 10 m.kw.) zaprojektował wywiewy po 60m3/h czy to jest poprawne? wydaje mi się że powinny być nawiewy???
Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 gru 2017, 20:11

grzesiu1973 pisze:Witam,
czy do Airpacka 500 - 16 kanałów fi 75 nie będzie za dużo? Projektant w garderobach (są dwie po 10 m.kw.) zaprojektował wywiewy po 60m3/h czy to jest poprawne? wydaje mi się że powinny być nawiewy???
Pozdrawiam

Wywiewy mogą być tylko w łazienkach i bardzo mały w kuchni!!
Dlaczego tak wielka centrala?
Co do kanałów... wszystko powyżej 12 x 75 nie ma wpływu na strumień.
airpack home czy zwykły?
HVAC - najtańszy komfort.

grzesiu1973
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 18 maja 2017, 10:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: grzesiu1973 » 11 gru 2017, 20:43

Airpack Home, projektant zaprojektował centralę 400 ale sugeruje zwiększyć do 500.
Nawiewy: Salon 80m3, Jadalnia 40m3, Oranżeria 40m3, Hol 40m3, syp1 40m3, syp 2 40m3, syp 3 40m3, syp 4 50m3, korytarz 40m3

Wywiew: Kuchnia 70m3, wc 50m3, garderoba 1 50m3, garderoba 2 50m3, pralnia 50m3, łazienka z sauną 100m3, łazienka 2 50m3

We wcześniejszym poście wpisałem błędnie 60m3 w garderobach, zaprojektował 50m3.
Wiem że wentylacja jest dla ludzi, a nie dla domu, ale jest dość dużo pomieszczeń i w sypialniach mogą spać po dwie osoby.
Dom budowany na 4 osoby ale może nawet okazjonalnie 6 mieszkać.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 gru 2017, 21:26

Wentylacja jest dla ludzi. Nawiew = 20 do 30m3/h na osobę wywiew = nawiew
Nie można robić wywiewów garderobie, czy suszarni , nie zbilansuje się wentylacji!!
HVAC - najtańszy komfort.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: -_- greg » 11 gru 2017, 23:58

grzesiu1973 pisze:
We wcześniejszym poście wpisałem błędnie 60m3 w garderobach, zaprojektował 50m3.
Dom budowany na 4 osoby ale może nawet okazjonalnie 6 mieszkać.

Wywiew na ogół przez tzw. brudne pomieszczenia
łazienki największy główny wywiew
kuchnia i osobny wc mniejszy wywiew
pralnia ( wywiew przede wszystkim ale może też mieć i swój nawiew )
Pranie nasiąknięte jest chemią, nie ma możliwości wyprać w samej wodzie i zawsze coś zostanie i płyny do płukania. Wdychanie detergentów nie jest zdrowe.
Pozornie może wyglądać na przesadę i dziwactwo ale warto to przemyśleć.
Nawilżanie powietrza w domu tylko i wyłącznie czystą wodą zamiast niezdrowej kombinacji.

Nawiewy czystego powietrza
pokoje, sypialnie, jadalnie również garderoby, schowki, które przylegają do korytarza.
Korytarz zazwyczaj nie potrzebuje nawiewu, podobnie otwarta kuchnia.

Drzwi wewnętrzne po zamknięciu nie mogą być szczelne, szczelina powinna znajdować się na dole.
Domyślam się że podane parametry są maksymalne z możliwością regulacji.


Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja jest dla ludzi.
Nie można robić wywiewów garderobie, czy suszarni , nie zbilansuje się wentylacji!!

Jeżeli wentylacja jest dla ludzi to dlaczego Pan proponuje nawiew przez suszarnię?
Przecież to trucie ludzi.
Jeżeli wywiew w suszarni nie pozwoli zbilansować wentylacji to robi się nawiew w tym pomieszczeniu, co nawet wyjdzie na lepsze bo ubrania nie będą wchłaniać zapachów kulinarnych itp.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 gru 2017, 5:22

Jeżeli wentylacja jest dla ludzi to dlaczego Pan proponuje nawiew przez suszarnię?
Przecież to trucie ludzi.
Pan truje... Jak ktoś suszy przed płukaniem, to mu już na pewno chemia nie zaszkodzi.
Jeżeli wywiew w suszarni nie pozwoli zbilansować wentylacji to robi się nawiew w tym pomieszczeniu, co nawet wyjdzie na lepsze bo ubrania nie będą wchłaniać zapachów kulinarnych itp.

Widzę, że Pan nie instalował wentylacji i nie wie, co to bilans! Bilans to nie ilość powietrza, czy anemostatów, bo zawsze nawiew = wywiew . To można tylko chwilowo zakłócić. Bilans to wilgotność względna. Nawiew jest dość ściśle określony i trzeba tak dać wywiewy, by maksymalnie szło przez łazienki, bo jest potrzebne 50m3/h.
Nawiewy i wywiewy idą ze swoich rozdzielaczy, jak Pan da nawiew i wywiew w jednym małym pomieszczeniu powietrze nie bedzie się pchało do sypialni, gdzie ma do wywiewu w łazience dwie pary drzwi.
Zapraszam na szkolenie, zanim Pan się zajmie wentylacją.
Truje i szkodzi tylko wentylacja grawitacyjna!! Nawiewy w oknach to smog i patologia.
Zapraszam!!! Pan się wiedzy nie boi jak diabeł święconej wody.
HVAC - najtańszy komfort.

grzesiu1973
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 18 maja 2017, 10:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: grzesiu1973 » 12 gru 2017, 7:16

Ok, im więcej czytam tym bardziej mam mętlik w głowie. Możecie proszę na to zerknąć,
w sypialniach czasami mogą spać po dwie osoby.

Nawiewy:
Salon 125/2x75
125/2x75
Jadalnia 125/2x75
oranżeria 125/2x75
garderoba 125/1x75
sypialnia 125/2x75
sypialnia 125/2x75
sypialnia 125/2x75
sypialnia 125/2x75
garderoba 125/1x75

wywiew:
Kuchnia 160/3x75
wc 160/3x75
pralnia 125/2x75
łazienka z sauną 125/2x75
125/3x75
łazienka 160/3x75

Centrala Air Pack Home 400 lub 500.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 gru 2017, 7:44

Powietrze nie powinno za bardzo rozprężać się w kanałach.
Wyjście z centrali ma 314 cm 2 , kanał PE75 to niecałe 31 cm 2 . Mamy więc do dyspozycji 12 x 75 maksymalnie 14 x75 - każda rura więcej nie zwiększy strumienia tylko koszty.
ja bym zrobił tak , przy 12x 75

Kuchnia 100/1x75
wc 125/2x75
łazienka z sauną 160/5x75
łazienka 160/4x75
przy 14 kuchnia 2x75 i wc 3x75 . Sauny się nie wentyluje!! Dopiero jak przestaje działać otwiera się drzwi!! Wywiew w saunie to masakra, ciągnie po nogach, zabiera parę i zaleje wodą kanały i centralę.


nawiew 12 lub 14 - kanałów rozdzielić - gdy garderoby są w sypialniach, to można dać po jednej rurce do sypialni, bo garderoba wentylacyjne jest sypialnią.
Koszt zakupu z VAT 23 % powinien się zamknąć w 4500zł materiał i centrala 500 m3 z air++ do 8500 z przesyłką. W przypadku kanałów głównych i PE75 ze srebrem koszt 5100 zł
HVAC - najtańszy komfort.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: -_- greg » 12 gru 2017, 15:32

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Pan truje... Jak ktoś suszy przed płukaniem, to mu już na pewno chemia nie zaszkodzi.

Wytłumaczenie na każdą okazję, szkoda tylko że nie mające pokrycia z rzeczywistością.

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Sauny się nie wentyluje!! Dopiero jak przestaje działać otwiera się drzwi!! Wywiew w saunie to masakra, ciągnie po nogach, zabiera parę i zaleje wodą kanały i centralę.

Niewentylowana sauna to jak większa torba foliowa na głowie ale grunt że po nogach nie ciągnie. Prawidłowa pozycja w saunie to pozycja leżąca i wtedy też nie ciągnie.

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Nawiew jest dość ściśle określony i trzeba tak dać wywiewy, by maksymalnie szło przez łazienki, bo jest potrzebne 50m3/h.

Przy Pańskiej "wentylacji plus" (inny wątek) ta zasada już nie obowiązuje, więc jak to jest z tą wiedzą?

Tomasz_Brzeczkowski pisze: jak Pan da nawiew i wywiew w jednym małym pomieszczeniu powietrze nie bedzie się pchało do sypialni, gdzie ma do wywiewu w łazience dwie pary drzwi.

Poproszę jaśniej to wyjaśnić.

Tomasz_Brzeczkowski pisze: gdy garderoby są w sypialniach, to można dać po jednej rurce do sypialni, bo garderoba wentylacyjne jest sypialnią.

Nie wie Pan jak tam jest, ale i tak Pan wie wszystko najlepiej.
Skromności można tylko pozazdrościć.

grzesiu1973 pisze:Ok, im więcej czytam tym bardziej mam mętlik w głowie.

Niestety ale od informacji Pana Tomasza_B możne zakręcić się w głowie.
Jaki jest plan pomieszczeń?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 gru 2017, 17:06

Wentylacja oknami, to nie jest błąd Szanowny Panie to patologia.
Nie ma Pan do czynienia z instalacjami a robi ludziom w głowie mętlik.
HVAC - najtańszy komfort.

grzesiu1973
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 18 maja 2017, 10:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: grzesiu1973 » 12 gru 2017, 18:31

Garderoby nie są w sypialniach - to osobne pomieszczenia do których wchodzi się z korytarza. Kwestia pralni z suszarnią - nie wyobrażam sobie żeby tam nie było wywiewu, pranie wyschnie ale gdzie ta wilgoć na pójść jak nie w mury. Wiadomo, że w saunie nie będzie wentylacji, do sauny wchodzi się z głównej łazienki.
Przerobiłem trochę projekt, teraz jest:
Wywiew:
Kuchnia 125/2x75
Wc 125/2x75
Łazienka z s. 160/5x75
Lazienka 2 160/4x75
Pralnia 125/1x75
Nawiew:
Salon 125/1x75 plus 125/2x75
Sypialnia 125/2x75
Sypialnia 125/2x75
Sypialnia 125/1x75
Sypialnia 125/1x75
Jadalnia 125/2x75
Oranżeria 125/1x75
Garderoba 125/1x75
Garderoba 2 125/1x75

Może być? :)

AirPack Home 400 czy 500?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 gru 2017, 19:54

Panie Grzegorzu... u mnie jest dwie osoby, wywiew w kuchni zlikwidowałem, zakleiłem nawet wentylator w okapie. A i tak mam problem z utrzymaniem 35% wilgotności.
Suszenie świeżym suchym powietrzem prawi Panu komfort.
Niestety w wentylacji są dwa parametry komfortu CO2 i H2O - Wentylacja zapewniająca CO2 do 800ppm powoduje wilgotność poniżej 30% i spory dyskomfort. Wentylacja zapewniająca 40% wilgotności powoduje, że miernik CO2 piszczy i ma czerwoną lampkę.
Z doświadczenia dobrze Panu radzę - tylko nawiew w suszarni.

Ps Dodam Panu jeszcze, że Szanowny greg ma wentylację oknami, taką preferuje i nigdy nie zrobił nikomu rekuperacji.
Załączniki
18425341_10202965905865326_8960328680645929113_n.jpg
18403681_10202965905465316_2728523839983067168_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

grzesiu1973
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 18 maja 2017, 10:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: grzesiu1973 » 12 gru 2017, 20:47

Ten dom o którym mowa jest domem kolegi u którego będę wykonywał instalację wentylacji. Stoi on w lesie, jest tam naprawdę dużo wilgoci.
Szanuję Pana wiedzę i doświadczenie ale stoję pomiędzy młotem a kowadłem, gdyż konsultowałem ten projekt z wieloma projektantami, m.in. z działami projektowymi największych producentów rekuperatorów w Europie, nie będę wymieniał tu nazw firm i wszyscy mówią, że jak coś to w pralni wywiew. Chociaż z drugiej strony, jeden z nich zaprojektował w jadalni wywiew, więc komu tu ufać ;).
Na chwilę obecną myślę że projekt się bilansuje i chyba zostanę jednak przy wersji ostatniej.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 gru 2017, 21:28

grzesiu1973 pisze:Ten dom o którym mowa jest domem kolegi u którego będę wykonywał instalację wentylacji. Stoi on w lesie, jest tam naprawdę dużo wilgoci.
Szanuję Pana wiedzę i doświadczenie ale stoję pomiędzy młotem a kowadłem, gdyż konsultowałem ten projekt z wieloma projektantami, m.in. z działami projektowymi największych producentów rekuperatorów w Europie, nie będę wymieniał tu nazw firm i wszyscy mówią, że jak coś to w pralni wywiew. Chociaż z drugiej strony, jeden z nich zaprojektował w jadalni wywiew, więc komu tu ufać ;).
Na chwilę obecną myślę że projekt się bilansuje i chyba zostanę jednak przy wersji ostatniej.

Pan odwiedzi tych tzw projektantów, czy mają w domu rekuperację, miernik wilgoci, miernik CO2. Mnie zawsze Pan może odwiedzić.
Idę o zakład, że to teoretycy wychowani na Malickim i Recknaglu.
Konfiguruję zestawy od ponad ćwierć wieku i mimo apeli na tym, czy innych forach do tych co są niezadowoleni, jakoś pretensje mają wyłącznie ci co mają grawitację i węgiel.
Bardzo proszę Pan czy projektant z Europu zrobi bilans z wywiewem w suszarni!!!
Nawiew 20-30m3/h na osobę = .... (proszę wstawić)
Wywiew
Kuchnia 125/2x75 30m3/h
Wc 125/2x75 50m3/h
Łazienka z s. 160/5x75 -50m3/h
Lazienka 2 160/4x75 50m3/h
Pralnia 125/1x75
suma =... Pan wstawi Nawiew = wywiew PROSZĘ TO ZBILANSOWAĆ!