Re: Zwiększenie mocy czy wymiana instalacji ?

LukasMalina pisze:Ja jak nie byłem pewny czy mam wymieniać instalację to postanowiłem skorzystać z pomocy fachowca / wykonał pomiar i jednak stwierdził że trzeba wymienić daną instalację.
No proszę, jaki sprytny pomiarowiec.
Zrobił jeden pomiar i ciach - instalacja do wymiany. Pewnie tez sam ją wymieniał :lol:
autor: elpapiotr2
02 lis 2017, 17:01
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Zakup gniazdek i włączników elektrycznych.
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 115112

Re: Zakup gniazdek i włączników elektrycznych.

Ta, ta - jak wyszły pomiary ?
Skan protokołu poproszę :P
autor: elpapiotr2
27 paź 2017, 21:37
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Czy to jest poprawnie wykonana instalacja ?
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1574

Re: Czy to jest poprawnie wykonana instalacja ?

,,..Czy osoba łącząca przewody w puszkach powinna mieć jakieś uprawnienia czy prawo tego nie wymaga ?..." Oczywiście! Musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne SEP. Od tego należało zacząć. Nie, kolego 750kV. Nie masz racji. Nie musi. Ale osoba przekazująca instalację do eksploatacji musi ...
autor: elpapiotr2
09 paź 2017, 9:26
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Przylacz do sieci.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 986

Re: Przylacz do sieci.

Proste. Skoro jest kabel 4-żyłowy bez żyły o barwie niebieskiejj, to wystarczy na obu końcach tej żyły dać koszulki o barwie niebieskiej. Dla układu sieciowego TN będzie ona żyłą ochronno-neutralną, dla TT - neutralną (niestety). Na drugi raz kupować to, co należy, a nie to , co wcisną. PS. Jaki ukł...
autor: elpapiotr2
09 paź 2017, 8:45
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Oświetlenie zewnętrzne domu z czujnikiem IR plus włącznik
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 12219

Re: Oświetlenie zewnętrzne domu z czujnikiem IR plus włącznik

Pokaż te przyjemności na zdjęciach, reklamodawco zakichany !
autor: elpapiotr2
08 paź 2017, 17:56
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Przylacz do sieci.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 986

Re: Przylacz do sieci.

Insomnia1990 pisze:Czyli jak dobrze rozumiem bezpieczny (zolto-zielony) moge zastosowac jako PE (niebieski) ?

Teraz to ja nie rozumiem.
Co, gdzie zastosować (?)
autor: elpapiotr2
08 paź 2017, 14:56
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Przylacz do sieci.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 986

Re: Przylacz do sieci.

Dodatkowo mam to zasilic przewodem 4x10 YKY. A uziom zrobic w budynku. Jaki dokladmie to ma przewod bo kazdy zawiera uziemienie. Wszystko się zgadza, i tak jest zgodnie z wiedzą techniczną oraz przepisami. YKY jest kablem, nie przewodem (przystosowany do układania w ziemi). Zresztą, w układzie siec...
autor: elpapiotr2
07 paź 2017, 16:51
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Przylacz do sieci.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 986

Re: Przylacz do sieci.

Wszystko zależy od WTP i treści w nich zawartych oraz tej właśnie umowy.
autor: elpapiotr2
30 wrz 2017, 19:40
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Hurtownia elektryczna
Odpowiedzi: 83
Odsłony: 65531

Re: Hurtownia elektryczna

sdelfinszpak pisze:el-drut.com.pl to bardzo dobra hurtownia elektryczna. Zdecydoanie mogę poelcić, bo ceny normalne a oferta dość spora, więc bez problemu każdy znajdzie to, czego potrzebuje.

Taaak. Pewnie druty znajdzie :lol:
autor: elpapiotr2
28 wrz 2017, 19:03
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Obliczanie zapotrzebowania na energię elektryczną
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 6132

Re: Obliczanie zapotrzebowania na energię elektryczną

Sprawa jest bardzo prosta - w N SEP E-002 podano wartości obliczeniowych mocy szczytowych WLZ i budynków. W zależności od : - posiadania przez budynek zaopatrzenia w CO - nie posiadania przez budynek w w/w stosuje się współczynnik jednoczesności dla X mieszkań w budynku. Przyjmuje się, w budynku wyp...
autor: elpapiotr2
27 wrz 2017, 20:24
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Poszukuję wkrętarki
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1556

Re: Poszukuję wkrętarki

Nie możemy.
Nie kupujemy dziadostwa :P
autor: elpapiotr2
21 wrz 2017, 20:05
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Przy wyłączeniu lampy Led wyłącza się mrugając
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1171

Re: Przy wyłączeniu lampy Led wyłącza się mrugając

No to zmienić żarówki na takie prawdziwe, nie chińszczyznę.
autor: elpapiotr2
21 wrz 2017, 18:25
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Przy wyłączeniu lampy Led wyłącza się mrugając
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1171

Re: Przy wyłączeniu lampy Led wyłącza się mrugając

Sprawdzić instalację - czy wyłącznik rozłącza fazę, czy przewód N / zerowy
autor: elpapiotr2
19 wrz 2017, 17:30
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Jakiej firmy osprzęt.
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 107867

Re: Jakiej firmy osprzęt.

Wystarczy jechać na targi, np. Energetab do BB, a nie pisać o zadowoleniu.
Tych zadowolonych jest na tym "forum" mnóstwo - część trolli, część za drobną opłatą :lol:
autor: elpapiotr2
17 wrz 2017, 9:21
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Gniazdko elektryczne włączanie łącznikiem
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1150

Re: Gniazdko elektryczne włączanie łącznikiem

Witam.

Wątpię, by tam był przewód N przy starej, nieprzepisowej (na dzień dzisiejszy) instalacji.
Natomiast wskazane podać, jakie zabezpieczenie jest na tym obwodzie - wielkość, rodzaj.