Znaleziono 1133 wyniki

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: fruzin
28 kwie 2006, 13:31
Forum: Hydroizolacje
Temat: izolacja starych fundamentów
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 66182

Z tego co do tej pory widziałem mogę stwierdzić, że folie tego typu to doskonały magazyn wody tuż przy powierzchni całej ściany (masa błędów wykonawczych). Woda, w przestrzeń między ścianę a folię, bardzo łatwo wnika; przez nieszczelności na łączeniach, zakładach, tuż przy izolacji poziomej ław, nat...
autor: fruzin
28 kwie 2006, 3:26
Forum: Fundamenty
Temat: Folia kubełkowa - sposób montażu
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 187770

Tak sobie czytam i myśle, że chyba sam diabeł nam ludziom zesłał tą nieszczęsną folię kubełkową. Ludzie. Pomyślcie przez chwilę. Z doświadczenia wiem jak wygląda bardzo dobrze zrobiona izolacja pionowa typu np. średniego z mas bitumicznych zabezpieczona ową folią na dodatek kubełkami do izolacji. Na...
autor: fruzin
28 kwie 2006, 2:22
Forum: Fundamenty
Temat: Jak zaizolować kamienne fundamenty?
Odpowiedzi: 126
Odsłony: 377555

Już od kilku lat przekonuję m.in. mykologów itp., że FOLIA KUBEŁKOWA to bardzo dobry materiał.

A z czego będą żyć ?
autor: fruzin
28 kwie 2006, 0:56
Forum: Hydroizolacje
Temat: izolacje przeciwwodne
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 5554

Schomburg Combiflex-C2 zużycie 2l - 6l/m2 cena 7,50 netto za l (bez rabatów)
autor: fruzin
28 kwie 2006, 0:51
Forum: Hydroizolacje
Temat: Podmakanie piwnic ale...
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 34055

Gdzieś umknęło mojej uwadze... to jest ta pionowa izolacja czy jej nie ma?
Bo jeżeli nie ma a budynek był obkopywany w celu wykonania drenażu...cóż. Winszuję
autor: fruzin
28 kwie 2006, 0:26
Forum: Hydroizolacje
Temat: izolacja starych fundamentów
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 66182

Przepraszam
A kto stwierdził że nie można wykonać izolacji poziomej ?
Na pewno istnieje jakieś rozwiązanie.
autor: fruzin
28 kwie 2006, 0:22
Forum: Hydroizolacje
Temat: hydroizolacja w starym budynku
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 15996

Oczywiście istnieją iniekcyjne metody Polegają (w dużym uproszczeniu) na wywierceniu otworów w ścianie, wtłoczeniu środka iniekcyjnego pod ciśnieniem i zalaniu otworów. Preparat "wchłania" się w pory kapilarne, zawęża je bądź całkowicie zamyka. Ogranicza, powtarzam, ogranicza znacząco podc...