Moderator: konsultant BuildDesk
Po pierwsze: nie rozróżnia Pan energii użytkowej od końcowej, końcowej od pierwotnej - a to bardzo duża różnica, i zanim Pan kogoś zaatakuje proszę sobie doczytać czym one są......
Po drugie: prąd w Polsce mamy z węgla, wytwarzany jest ze sprawnością poniżej 1/3, czyli na 1 kWh prądu zużywa się ponad 3 kWh energii z węgla. Bezpośrednio stąd bierze się przelicznik energii końcowej na pierwotną równy 3.
Proponuję opublikować ten certyfikat wraz z danymi osoby, która go sporządziła. W Sejmie trwają aktualnie prace na zmiana ustawy Prawo budowlane, wprowadzające m.in. odpowiedzialność za sporządzone świadectwa energetyczne. Sporządzone w takiej formie ŚE będzie podstawą do pozbawienia tego certyfikatora uprawnień. Na podstawie dotychczasowych przepisów może Pan dochodzić naprawienia szkód przez niego wyrządzonych (błędnie sporządzone ŚE jest wadą prawną i podlega odpowiedzialności cywilnej).Tomasz_Brzeczkowski pisze:Może i ma Pan rację .. ja jednak opisuję fakty. A te są takie, że wg świadectwa dom 200m2 zużywający na ogrzewanie (zależy od zimy) od 3000 do 4000 kWh na ciepłą wodę 225-250kWh/n2 osobę (dwie osoby) dostał certyfikat ponad 3 x gorszy od domu z 4 osobami z cegły ocieplonej, ogrzewanego węglem i zużywającego wielokrotnie więcej kWh!
Niech Pan nie pisze w liczbie mnogiej. Nie przyjmują tylko ci co się na tym nie znają. Ogrzanie 1m3 piasku o jeden stopień i utrzymanie tego przez sezon grzewczy to 400kWh a betonu to 700kWh. .
Dla przykładu domy pasywne pozostawionym mostkiem do gruntu i ścianą narażoną na zawilgocenie w Niemczech czy ten Lipińskich z pod Wrocławiem zużywają około 120kWh/m2 rocznie! W przypadku domu pod Wrocławiem zużycie takie było w zimę 07' a to była dość lekka zima.
To nie jest takie proste jak Pan to przedstawia. Do ogrzania bryły gruntu lub betonu o wymiarach 1m x 1m x 1m umieszczonej pod środkiem posadzki domu o wymiarach 10m x 10m o 1 st. C i utrzymanie jego temperatury przez sezon grzewczy potrzeba z pewnością dużo mniejszej ilości energii niż Pan pisze.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ogrzanie 1m3 piasku o jeden stopień i utrzymanie tego przez sezon grzewczy to 400kWh a betonu to 700kWh.
Wróć do „Certyfikaty energetyczne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości