Tomasz_Brzeczkowski pisze:denvi pisze:Niejednokrotnie słyszeliśmy, że ogrzewanie za pośrednictwem wody jest dla tumanów, .
Wie Pan kto to tuman?
denvi pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:denvi pisze:Niejednokrotnie słyszeliśmy, że ogrzewanie za pośrednictwem wody jest dla tumanów, .
Wie Pan kto to tuman?
Po rusku mgła. Po Waszemu chyba ciepłownik?
jorgo33 zgadłeś.
BTW, zmień forum lub naucz się filtrować odpowiedzi od reklamy.
90% treści tutaj to spam.
Zgadza się. Tu bryluje jedynie nie omylny Brzęczkowski próbujący wcisnąć od wielu lat jedynie słuszne swoje teoryje. Z wszystkich tego typu forów już dawno go wywalono, ostał się jedynie tu. A więc jeżeli chcesz rzetelnych informacji to radzę przejdź na np. forum muratora, tam dostaniesz sprawdzone informacje.jorgo33 pisze:Ludzie.......ogarnijcie się, bo wszedłem i zarejestrowałem się na tym Forum żeby uzyskać jakąś minimalną informację w temacie jak wyżej, a tu cały czas jakieś przepychanki i jakieś "gównoburze". Jak dzieci albo - co gorsza - jak politycy.!!!!
himek pisze:Doba ja też sie skupie na swoich problemach.
W pomieszczeniu technicznym daje sie anemostat wywiewny? Czy można zostawić komin wetylacyjny i zrobić szczelne drzwi? Czy moze nic sie nie daje przy piecyku gazowym kondensacyjnym? I czy w salonie jeden nawiew wystarczy 3x75? Albo czy w sypialniach 1x75 nie bedzie za mało? I czy rekuperator 250 m3/h starczy do domu 120m2 i 4 osob?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:himek pisze:Doba ja też sie skupie na swoich problemach.
W pomieszczeniu technicznym daje sie anemostat wywiewny? Czy można zostawić komin wetylacyjny i zrobić szczelne drzwi? Czy moze nic sie nie daje przy piecyku gazowym kondensacyjnym? I czy w salonie jeden nawiew wystarczy 3x75? Albo czy w sypialniach 1x75 nie bedzie za mało? I czy rekuperator 250 m3/h starczy do domu 120m2 i 4 osob?
W sypialniach musi być więcej niż w salonie. Co do wywiewów... Wywiew = nawiew
najlepiej więc zacząć od nawiewu - 20-30m3/h na osobę - jak to Pan policzy, to wiadomo ile powietrza mamy do dyspozycji na wywiewie ,
bachus pisze:No nie zgodzę się. Jak sama nazwa wskazuje służy on do odzysku ciepła a w tej lunie wymiennik to jakiś chory żart, chyba, że puścimy przez niego strumień o pojemności 10m3/godzinę a przecież nie o to chodzi.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Proszę zauważyć, że optymalna prędkość ( predkośc przy której są najmniejsze opory przepływu ) to 2-5m/sek czy 22-55m3/h dla jednego kanału.Jak ogladam projekty to widze ze w salonie daja wiecej nawiewu niz w sypialniach, przeważnie dwa nawiewy.
jorgo33 pisze:Panowie.......
do tej pory myśląc o rekuperacji u siebie w domu widziałem ją oczyma wyobraźni na nieogrzewanym poddaszu. Po przetrawieniu tematu doszedłem jedna do wniosku, że na poddasze mam doprowadzone piony c.o., są okna, a do tego myślę o realizacji męskiej jaskini pod kątem audio-wideo .
W związku z tym posiadanie tej centrali na poddaszu wprowadzałoby by niepotrzebny dyskomfort.
Rozwiązaniem jest przeniesienie centrali do części piwnicy która jest bezpośrednio pod klatką schodowa. Mógłbym wówczas kanały nawiewu i wywiewu z centrali puścić w rogu klatki schodowej i zabudować je karton-gipsem, mam na to miejsce. Czerpnie puściłbym przez piwnicę i dał od strony wschodnio - północnej, a wyrzutnię na południowy - wschód.
Moje pytanie: czy będzie to zgodne ze sztuką instalacyjną, bo te kanały od centrali to skrzynek rozdzielczych miały by: do stropu nad niższym piętrem jakieś 3,3- 3,5 metra i do stropu nad wyższym piętrem jakieś 5 m. Do najdalszego wywiewu w pokoju na wyższym piętrze to będzie spokojnie 9-10 m. zakładając że wywiew będzie usytuowany w najdalszym rogu pokoju.
Czy będzie to sprawnie sprawnie funkcjonować?
I proszę ponownie o wyjaśnienie czy tez jakieś info w temacie: jak się bilansuje wywiewy i nawiewy na dwie osoby i piesa .
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Proszę zauważyć, że optymalna prędkość ( predkośc przy której są najmniejsze opory przepływu ) to 2-5m/sek czy 22-55m3/h dla jednego kanału.
Jeżeli da Pan w salonie i kuchni po 3x75 - (nie ma drzwi miedzy nawiewem a wywiewem ) przy przy nawiewie 80-120 m3/h (nawiew dla 4 osób) po co powietrze ma się pchac do sypialni i wychodzić łazienkami, gdzie są zamknięte drzwi? Poleci po najmniejszej linii oporu, salon-kuchnia.
Jeżeli rodzina siedzi w salonie, to powietrze z sypialni wychodzące na dom, nie jest zużyte, i korzystamy z niego w salonie.
Redukcje kątowe 160/6 czy na 5 są w każdej firmie, która ma pojecie o instalacjach domowych.
1x75 liczone jest niby jako 22m3/h. Czyli teoretycznie 3 po 2x75 w sypialniach i po 1x75 w salonie i gabinecie było by wystarczajaco to około 130m3/h przy 2m/sek?
Nie ma takich podziałów. Dyfuzja gazów, składowych powietrza (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego ) jest wieeelokronie szybsza niż wentylacja.Nie bedzie to za mało powietrza dla parteru? Dzieli sie to jakoś na doł i góre czy liczy jako całosc?
? Jeszcze raz, wentylacja jest dla ludzi. Od zapachów w kuchni może być najwyżej okap. radzę zrobić 3 x więcej w łazience, bo tam wywiew jest najbardziej potrzebny i są drzwi.To moze do łazienek po 3x75 i kuchni 2x75? W kuchni nie potrzeba dobrego wyciagu podczas gotowania
Tomasz_Brzeczkowski pisze:1x75 liczone jest niby jako 22m3/h. Czyli teoretycznie 3 po 2x75 w sypialniach i po 1x75 w salonie i gabinecie było by wystarczajaco to około 130m3/h przy 2m/sek?
Lepiej tak niż 1 w sypialni a 2 w salonieNie ma takich podziałów. Dyfuzja gazów, składowych powietrza (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego ) jest wieeelokronie szybsza niż wentylacja.Nie bedzie to za mało powietrza dla parteru? Dzieli sie to jakoś na doł i góre czy liczy jako całosc?
Wentylacja wymienia powietrze co 3 -4h a ciśnienie cząsteczkowe wyrównuje się w sekundy, minuty. Proszę zrobić test z papierosem, zapalony w dowolnym miejscu w domu, zapach będzie czuć za kilkadziesiąt sekund.? Jeszcze raz, wentylacja jest dla ludzi. Od zapachów w kuchni może być najwyżej okap. radzę zrobić 3 x więcej w łazience, bo tam wywiew jest najbardziej potrzebny i są drzwi.To moze do łazienek po 3x75 i kuchni 2x75? W kuchni nie potrzeba dobrego wyciagu podczas gotowania
Tak.himek pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:1x75 liczone jest niby jako 22m3/h. Czyli teoretycznie 3 po 2x75 w sypialniach i po 1x75 w salonie i gabinecie było by wystarczajaco to około 130m3/h przy 2m/sek?
Lepiej tak niż 1 w sypialni a 2 w salonieNie ma takich podziałów. Dyfuzja gazów, składowych powietrza (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego ) jest wieeelokronie szybsza niż wentylacja.Nie bedzie to za mało powietrza dla parteru? Dzieli sie to jakoś na doł i góre czy liczy jako całosc?
Wentylacja wymienia powietrze co 3 -4h a ciśnienie cząsteczkowe wyrównuje się w sekundy, minuty. Proszę zrobić test z papierosem, zapalony w dowolnym miejscu w domu, zapach będzie czuć za kilkadziesiąt sekund.? Jeszcze raz, wentylacja jest dla ludzi. Od zapachów w kuchni może być najwyżej okap. radzę zrobić 3 x więcej w łazience, bo tam wywiew jest najbardziej potrzebny i są drzwi.To moze do łazienek po 3x75 i kuchni 2x75? W kuchni nie potrzeba dobrego wyciagu podczas gotowania
Czyli w jednej łazience na dole 3x75 w kuchni 1x75 i w łazience na gorze 4x75? W sypialniach 3x2x75 a na dole 2x1x75. Wtedy bedzie 8 do 8.
Tak, albo nic, ja zlikwidowałem okap i jestem mega zadowolonyA do kuchni okap do komina wetylacyjnego czy pochłaniacz zapachów?
na 4 mało, proponowałbym jak chodzi o podobny przedział cenowy Ministaira 450 alnora za 5500.Centralka 250 wystarczy czy musi być pocniejsza?
To nowa centrala. Jednak, wentylacja powinna odprowadzać nadmiar wilgoci, ani nie za dużo ani też wcale.Co powiesz na taki rekuperator IZZi 250 ERV z odzyskiem wilgoci?