FAKRO pisze:Witam,
...W zależności od wersji okna termoizolacyjność kształtuje się różnie. W ofercie firmy FAKRO dostępne są okna standardowe (np. FTS-V U2) ale również okna o podwyższonej termoizolacyjności (np. FTP-V U5, FTT U6, FTT U8 )
Im wyższa termoizolacyjność okna i pakietu szybowego tym dłużej pomimo utrzymujących się mrozów wewnętrzna szyba będzie ciepła. Należy jednak pamiętać, że montaż nawet najcieplejszych okien nie zapobiegnie niekorzystnym zjawiskom takim jak np. kondensacja, gdy zaniedbany zostanie odpowiedni montaż okna i elementów wokół niego. Przerwy w izolacji powodują powstanie mostków cieplnych i wyziębienie obszarów wokół okna jak i jego samego....
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
Mam dwa okna FTP-V U5 trzyszybowe i jakoś ciepły pakiet szybowy nie rozwiązuje opisywanego problemu, ponieważ w Waszych oknach jest prawdopodobnie problem źle izolujących uszczelek kondensacyjnych !
Zgłosiłem to do Waszego serwisu i na dziś rozwiązali problem zimnych narożników zatykając odpływy kondensacyjne. Jednak co z tego, że z powodu braku nawiewania zimnego powietrza przez te odpływy temperatura w narożnikach podniosła się z 5 stopni do 8 stopni po całym obwodzie okna waha się od 10 do 14. Jeśli żeby rozwiązać problem kondensacji okna potrzebują w narożnikach 12-13 stopni.
W pokoju mam temperaturę 23 stopnie. Wilgotność utrzymuję 40%, nie mogę zjechać niżej z powodów zdrowotnych. Czasem w ciągu dnia zamykam drzwi w sypialni i otwierając całkowicie obydwa nawiewniki zmniejszam wilgotność do 35%, żeby wysuszyć okna, ponieważ przy takim poziomie zgodnie z kalkulatorem punktu rosy elementy powyżej 7 stopni nie kondensują. Problem pojawia się w nocy gdy wilgotność ponownie wraca do 40%, ponieważ kondensacja przy takiej wartości nie występuje na elementach powyżej 9 stopni a okna niestety mają w narożnikach szyby 8 stopni.
Według mnie problem Waszych okien polega na złych uszczelkach kondensacyjnych na obwodzie całego okna. Gdyby te uszczelki nie pozwalały na wychłodzenie szyby poniżej 13-15 stopni problemy kondensacji nie byłoby w żadnym Waszym oknie.
Aby wyeliminować różnego rodzaju niepotrzebne wywody to doprecyzuję:
1. serwis Fakro był i nie miał zastrzeżeń do montażu okien. Kołnierz ciepły. Dach zaizolowany 25 cm pianą kanadyjską. Miał pomysł, że powinienem mieć grzejnik pod oknem, ale mam podłogówkę i z powodu niedopracowanych okien nie będę zmieniał koncepcji ogrzewania niskotemperaturowego na wysoki czynnik.
2. wilgociomierz wskazuje prawidłowo, ponieważ mam w domy trzy urządzenia dwie stację pogodowe oraz oczyszczacz powietrza. Każde pokazuje dokładnie takie same wartości z odchyłem chwilowym 1-2%.
3. temperatury na poszczególnych elementach okna:
- szyba w środkowej części 19,7 stopnia
- szyba w narożniku 8-10 stopni
- szyba w skrajnych bokach 10-15 stopni
- rama skrzydła 17-19 stopni
- rama futryny 17-18 stopni, ale tutaj należy dodać, że w narożnikach pomiędzy skrzydłem a ramą temperatura spada do 14 stopni, ponieważ widocznie uszczelki mimo trzech sztuk trzymają niedokładnie.
- ściana w szpalecie 19-20 stopni
- temperatura sufitu 21 stopni
- temperatura ściany 21 stopni
- temperatura podłogi 23,5 stopni
Pytanie do przedstawiciela Fakro jak można zaprojektować okna super energooszczędne w taki sposób, że mają po obwodzie 8-10 stopni przy temperaturze na dworze -7 ?
Według moich obserwacji problem kondensacji nie rozwiąże sam użytkownik prawidłową wentylacją, ponieważ nie da się zejść z wilgotnością poniżej 35% (to znaczy można ale jest to niewskazane ze względu zdrowotnych, zrobiłem raz próbę przy 28% wilgotności i faktycznie okna wyschły całkowicie tylko to nie jest rozwiązanie problemu!)
Na problem kondensacji jest tylko jedno według mnie rozwiązanie. Producent Fakro musi dopracować uszczelką kondensacyjną tak aby w oknach energooszczędnych temperatura w skrajnych narożnikach nie spadała poniżej 15 stopni, wówczas wilgotność nawet na poziomie 50% nie będzie stanowiła problemu. W uszczelkach kondensacyjnych skupiliście się głównie na odpływie kondensatu, ale chyba ktoś zapomniał zwrócić uwagę na ich izolacyjności. Pakiet szybowy schładza się tak mocno prawdopodobnie właśnie z powodu uszczelki.
Na okna mam jeszcze 8 lat gwarancji, więc trochę Was pomęczę w tym temacie zwłaszcza, że mam innego producenta 23 okna w kilku budynkach i tam w narożnikach temperatura waha się od 17 do 19 stopni również w oknach trzyszybowych, wiec da się zrobić dobrą izolację na uszczelkach tak aby pakiet szybowy nie był zimny. Najciekawsze jest to, że przeprowadziłem test podnosząc wilgotność do 65% i nie wystąpiła kondensacja na tych oknach z ciepłymi narożnikami, więc warto jednak jeszcze raz przeanalizować czy problem kondensacji leży po stronie wentylacji czy jednak w sporej części zależy od producenta okien, w których niektóre elementy są tak zimne, że wentylacja nie rozwiązuje problemu nawet, gdy się obniży wilgotność poniżej 40%?