Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Jarecki79 pisze:Zaczyna to być drażniące, powtarza się do znudzenia od dobrych 2-3lat
Post o podobnej treści ledwie tutaj może tydzień temu pisałem
nie kupować Wesołej, nie kupować Bobrka, nie kupować Chwałowic
Nie ma takiego palnika ani sterownika, co by te koksujące i spiekające węgle spalił przy zapotrzebowaniu na ciepło
Wesoła jest do luftu od dobrych 3lat, spieka sie jak jasna cholera i zrzuca niedopalony koks, jedyna szansa na popiół drobniutki i wypalane paliwo pojawia sie latem przy samym grzaniu CWU, wówczas przy małym spalaniu jest szansa na deklarowane 3%popiołu i tylko wówczas
Kupiłeś spiekający badziew za wielkie pieniądze, to teraz dokup do tego taniego, niespiekającego albo zwykłego Jareta albo nawet czeski ekogroszek np. Ledvice, wymieszaj 50:50 i będziesz miał spalone paliwo
Samą wesołą, aby dało się spalić podawanie do pauzy ok. 1:10 pod 1:12, np. 2sekundy praca i 20-24sekundy pauzy..... odpowiednio mały nadmuch i jako tako pójdzie
manix76 pisze:Wiesz co, z własnego doświadczenia proponowałbym abyś wyłączył pid, zrób to tak jak wyżej napisałem. Po wyłączeniu pozostaną Ci tylko ustawienia dla 100%mocy i tak zostaw z tym że ujmij sekunde z czasu podawania. Przyslone na dmuchawie masz max otwartą? Jak tak to chyba za mocno będzie dmuchać.
Zrób tak jak piszę ,tez mam zwykłą instalację i u mnie nie dość że trochę jest mniejsze spalanie po wyłączeniu pid to jeszcze lepiej dopala mi groszek
mociek pisze:manix76 pisze:
manix76
moje obserwacje po 4 godzinach pracy pieca
...temperatura pieca ustawiona na 55 " trzyma dobrze oscyluje +/- 2 "
...wentylator w czasie podtrzymania wyłącza się
...pompa obiegowa CO chodzi bez przerwy ( ale jest elektroniczna i pracuje na bardzo małej mocy )
...palenisko dobrze pali ale na końcu tak jakby trochę niedopala ... to dopiero 4 godz.
mociek pisze:ale mam pytanie radzi mi pan żeby wymieszać 50/50 z gorszym gatunkiem węgla to znaczy że do zasobnika sypać 1 worek z Wesołej i 1 worek gorszej kaloryczności ? czy wysypywać z worków i mieszać ?
tomek1413 pisze:Jarecki a masz może jakąś dobrą radę na moje spadki temp. na piecu?
Dzisiaj zauważyłem, że jak pompa od podłogówki nie pracuje to temp. z zadanej spada o 5st.
manix76 pisze:Należy ją czyścić.Lekko pukasz młotkiem przez drewno od dołu w rant korony i bez problemu schodzi.Potem trzeba znów uszczelnic,no ale coś za coś.Jak masz jakiś stary odkurzacz to mogę zdradzić ci sposób jak ten kanał wyczyścić nie zdejmując korony.
Jak przesypuje tu ujmij jeszcze sekunde z czasu podawania a przy okazji powinna górka w podtrzymaniu trochę opaść
Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Grapeshot [Crawler] i 199 gości