autor: Jarecki79 » 22 gru 2013, 23:12

luki08 pisze:witam gdzie kupic terminator ciagu dla dmuchawy wbs 6a,moze ktos zwas zajmuje sie sprzedarza i moze mi to wysłac za zaliczeniem pocztowym, bo pytałem u mnie w sklepach ijavascript:emoticon(':shock:') nikt nie wie nawet co to jestjavascript:emoticon(':lol:')


Normalnie bym Ci to wysłał od ręki....
ale jest koniec roku i stanów magazynowych nie robię.

dostawca ma inwenturę do 06.01.2014.....

gesiekk
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 22 sie 2013, 19:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: gesiekk » 23 gru 2013, 6:26

Do kolegi Jarecki79, bardzo ciekawy wykres czym to zrobiłeś, czy w irydzie jest możliwość robienia takiego wykresu jeżeli nie to jak mogę takie coś zrobić ? Pozdrawiam.

marcin2372
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 12 lip 2011, 18:24
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: marcin2372 » 23 gru 2013, 8:58

Obrazek
coś nie tak z mocą Jarecki ?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 23 gru 2013, 16:42

Marcin, ja nie wiem co załatwiałeś/zamawiałeś.
Chyba w porządku, nie wiem, nie pracuję tam.
Znamy się, jeżeli chodzi o firmy, współpracujemy, ale nikt nikomu w garnki nie zagląda,że tak powiem.

Ja mam badania na Skam-Py na moce 12, 17, 25 do 50kW...
Ostatnio zmieniony 23 gru 2013, 17:06 przez Jarecki79, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 23 gru 2013, 16:45

gesiekk pisze:Do kolegi Jarecki79, bardzo ciekawy wykres czym to zrobiłeś, czy w irydzie jest możliwość robienia takiego wykresu jeżeli nie to jak mogę takie coś zrobić ? Pozdrawiam.


Sterownikiem SPP z modułem internetowym BET, to prosty ster na 2pompy bez stref czasowych.

Dzisiaj chciałem pokazać jak to chodziło na pid 5, ale niestety w dzień zrobiło sie +9st.C, wyszło słońce i porównanie nie jest miarodajne, podobnie było do ok. 10rano.



Obrazek

Obrazek

marcin2372
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 12 lip 2011, 18:24
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: marcin2372 » 23 gru 2013, 18:56

Faktycznie na stronie producenta kocioł 17kw ma powierzchnie grzewczą 2,1m.
Pewnie mam jakąś limitowaną wersję. :lol: :lol:

luki08
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 23 paź 2012, 21:16
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: luki08 » 23 gru 2013, 23:17

dzieki
odezwie sie nieco pózniej

melon81
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 18 wrz 2006, 19:57
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: melon81 » 24 gru 2013, 23:06

witam
mam małe pytanie bo dzisiaj miałem troszkę więcej czasu i "usiadłem do pieca " . Mam pytanie co do sterowania praca pompy CO przez pilot G mam w nim ustawione aby załączał pompę co 10 min na 100 sek jednak tak nie robi , czas odłączenia to jakieś 3 min . Czy należy coś jeszcze zmienić ?? czy to jest jakiś bug w oprogramowaniu ??

keriasz
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 25 lis 2013, 22:07
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: keriasz » 25 gru 2013, 23:29

luki08
Terminator ciągu do dmuchawy Wbs6a kupisz tu :http://domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-70x45x70-tr-6a.html

gesiekk
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 22 sie 2013, 19:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: gesiekk » 26 gru 2013, 20:58

Witam, czy w waszych sterownikach tak jak u mnie pompa od cwu załącza się poniżej 4 stopnie od zadanej temperatury, czy jest jakiś sposób aby to skorygować ?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 27 gru 2013, 13:24

melon81 pisze:witam
mam małe pytanie bo dzisiaj miałem troszkę więcej czasu i "usiadłem do pieca " . Mam pytanie co do sterowania praca pompy CO przez pilot G mam w nim ustawione aby załączał pompę co 10 min na 100 sek jednak tak nie robi , czas odłączenia to jakieś 3 min . Czy należy coś jeszcze zmienić ?? czy to jest jakiś bug w oprogramowaniu ??



bug we wcześniejszym sofcie Pilota G, możesz wysłać do prond, to Ci za darmo zaktualizują.

Błąd jest od pauzy od 10minut.....
Czyli jak ustawisz pauzę do 9minut, to będzie wszystko działać w/g nastaw.

mmondry
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 29 gru 2013, 18:29
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mmondry » 29 gru 2013, 18:49

Witam, mam pytanie związane z pracą iryda, często jest wyświetlana informacja, że piec chodzi na podtrzymaniu a w rzeczywistości jest 44%. a czasami 0% , mimo różnicy temperatury, np temp. ustawiona 60 stopni, rzeczywista 65. Czy to jest normalne?
Drugie pytanie mam w związku zaworem trójdrogowym. Czy do iryda jest dedykowany jakiś konkretny zawór ze sterownikiem?

arthek
Aktywny
Aktywny
Posty: 151
Rejestracja: 17 sty 2008, 19:49
Lokalizacja: kielce
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: arthek » 30 gru 2013, 11:21

Witam,
Zastanawiam się nad zmianą swojego obecnego sterownika dwustanowego Tech St - 40 w kotle tłokowym Protech Karo 25 kW.
Użytkuję go juz pieć sezonów i postanowiłem zmniejszyć problem występowania sadzy oraz ciągłej regulacji parametrów na sterowniku wynikających ze zmiany zapotrzebowania na ciepło.
Wkurza mnie też podawanie opału tuż przed przejsciem kotła w stan podtrzymania oraz to , że po przejsciu w stan pracy nie ma możłiwości dwukrotnego podania dawki paliwa lub skrócenia czasów podawania w pierwszej fazie pracy .

Cz jest ktoś na forum , kto użytkuje ten sterownik w wersji do tłoka ?
Zastanawiam się na zakupem również Experta PID dynamic z Elsteru lub Skorpion plus z PID'em.
Cena pewnie będzie decydująca.
Tłokowiec PROTECH KARO 25KW

gesiekk
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 22 sie 2013, 19:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: gesiekk » 06 sty 2014, 7:24

Witam.
Mam pytanie czy Iryd steruje siłownikiem 3-punktowym zaworu mieszającego ?

Awatar użytkownika
Kobra40
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 sie 2013, 19:59
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Kobra40 » 06 sty 2014, 11:02

Do gesiekk
Tak Iryd steruje siłownikami zaworów 3 lub 4 drogowych.