Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
autor: ireneuszirek » 29 lis 2012, 0:07
W listopadzie moje 3 CPC 9+ firmy WATT chodziły łącznie 57 godzin.
Ponieważ do końca tygodnia raczej będzie u nas na Pomorzu w dzień "ciemno" więc myślę, że ten wynik już się nie zmieni.
W jeden ze słonecznych dni, gdy napalilem w piecu i zagrzałem zasobnik do około 50 st. C myślalem, że nie ruszą. Ruszyły bez problemu, na kolektorze było 70 st. C (temperatura maksymalna); tego dnia chodziły 4 godziny.
Z moich krótkich obserwacji wynika, że kolektor potrzebuje jasnego nieba, tzn. może być pochmurno, ale chmury nie mogą być "ołowiane", czyli ciemne. Jeśli są jasne, to wtedy można co nieco z próżniowego (przynajmniej z tych co ja mam) pozyskać.
W słońcu jak dla mnie spisują się bardzo dobrze. Po kilku minutach temperatura na kolektorze idzie ostro w górę i rozpoczyna się grzanie. I nie muszę czekać, aż słoneczko przewędruje na wprost kolektora.
U mnie układ się włącza przy delta T= 8 st. C a przestaje pompować przy delta T= 4 st. C.