Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 13 sty 2016, 15:14

Powtarzam Wam

Od 2lat a w przypadku Wesołej od 3lat będziecie mieli problem ze spaleniem tych paliw

Chwałowice, Wesoła czy Bobrek mogą być jedynie bazą do stworzenia mieszanki paliwa nadającej się do spalania
. Mieszankę zrobi albo uczciwy właściciel danej składnicy węgla albo robimy ją samodzielnie w domu.

Dla przykładu Wesoła z deklarowaną ilością popiołu 3% i moca ok.29,5MJ wymieszana fifty fifty z węglem o prawie zerowej spiekalności - Jaret z Janki (21,5MJ) i tam bodajże po 10% popiołu da w efekcie końcowym paliwo gdzieś pod 24-25MJ z ilością popiołu ok. 6-7% i będzie się to spalać

Prościej nie potrafię tego wyjaśnić.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 13 sty 2016, 15:16

tomek1413 pisze:Jarecki
Nie bardzo wiem o co chodzi z dwustanem?
A jakby instalator założył mi siłownik mieszacza podłogi?


Najlepiej jak pompa podłogi chodzi ciągle i nie jest rozłączana
Wówczas albo dajesz zawór mieszający termostatyczny i stale puszczasz tam ustawione np. 30st.C a w mrozy np.35 albo dajesz siłownik mieszacza i się bawisz, tyle,że jak będzie częściej wiercił, to nadal będą jakieś tam oscylacje

mociek
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 12 sty 2016, 9:31
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mociek » 13 sty 2016, 17:06

p Jarecki
a jak by to było jakby wymieszać ekogroszek Wesoła z ekogroszkiem brunatnym wartość opaława 20-22 MJ/kg który teraz można kupić w Brico Marche

manix76
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 08 sie 2011, 3:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: manix76 » 13 sty 2016, 17:18

mociek pisze:p Jarecki
a jak by to było jakby wymieszać ekogroszek Wesoła z ekogroszkiem brunatnym wartość opaława 20-22 MJ/kg który teraz można kupić w Brico Marche


To ten sam groszek,czeski, o którym Jarecki dwie strony wcześniej pisał żebyś z nim tą Wesołą zmieszał ,choć chyba ta wartość opałowa jest trochę zawyżona....

snk
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 22 gru 2015, 16:48
Lokalizacja: Wrocław
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: snk » 13 sty 2016, 18:39

Wcześniej wspominałem o procentowym obciążeniu kotła, odpowiedzieliście mi, że sterownik sam dobiera moc dmuchawy i moc kotła. Przy temp 53, gdzie zadana to 55 sterownik ustawia moc kotła na 7-15% i lekko dmuchawe, czy tak powinno być ? W takim wypadku bardzo słabo kocioł dochodzi do temp zadanej lub poprostu robi się lej w palenisku ( wydłuża automatycznie czas podawania automatycznie )

manix76
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 08 sie 2011, 3:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: manix76 » 13 sty 2016, 18:52

Gdy pracuje z włączonym pid to nie dąży do osiągnięcia zadanej tylko oscylować jak najbliżej jej...

snk
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 22 gru 2015, 16:48
Lokalizacja: Wrocław
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: snk » 13 sty 2016, 18:56

w takim wypadku jak napisałem, robi się krater, jak temu zapobiec?

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: SUSPENSER » 13 sty 2016, 19:08

mociek pisze:p Jarecki
a jak by to było jakby wymieszać ekogroszek Wesoła z ekogroszkiem brunatnym wartość opaława 20-22 MJ/kg który teraz można kupić w Brico Marche


Po zmieszaniu maszynowym uzyskuje się coś takiego:

wymiary ziarna - 8 -25 mm
wartość opałowa - > 26 MJ/kg
zawartość popiołu 4 - 6 %
spiekalność poniżej - 0-5 Ri
zawartość siarki -< 0,4 %

Osobiście palę Wesołą i bardzo dobrze to idzie, mam też klientów, którzy innego węgla nie chcą - mówią, że nawet jak trochę spieków spadnie to i tak popiołu jest mniej niż z innych węgli, a kaloryczność wyższa, i cena atrakcyjna [palą go na palniku Batory], jeden pali też na małym Ardeo 7 kW i też daje radę.

Na Wesołej jednak spiekalność się waha i może trafiłeś na tą wyższą.

Mieszanie z innym węglem to jest sposób na spieki, a jak chcesz powalczyć z paleniem samą Wesołą ustaw podawanie 2s, przerwa nie mniej niż 16 s [najlepiej na początek 20 s] i dopasuj moc nadmuchu tak, żeby kopiec żaru był minimalnie wypukły lub w ogóle było na płasko [ale absolutnie nie na wklęsło bo upali ślimak], wtedy powinna się dobrze wypalać [u mnie na starym palniku Pancerpol PPS 25 działa to bezbłędnie].
Podtrzymanie przy Wesołej ustawiam na co 20 minut, żeby nie wygasało.

Ja także od dawna piszę, że Wesoła jest dla doświadczonych palaczy z kotłami przewymiarowanymi lub na okres gdy palnik pracuje na maks 30% mocy, powyżej tego jest coraz trudniej.
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.

manix76
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 08 sie 2011, 3:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: manix76 » 13 sty 2016, 19:10

Myślę że powinieneś zwiększyć czas podawania lub zmniejszyć czas między podawaniami dla 1% albo zmniejszyć moc dmuchawy

manix76
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 08 sie 2011, 3:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: manix76 » 13 sty 2016, 19:14

SUSPENSER pisze:

Na Wesołej jednak spiekalność się waha i może trafiłeś na tą wyższą.
.



Ale kolega pisze że węgiel niedopalony spada mu do popielnika,nic nie pisze o spiekach a wręcz przeciwnie, nie ma ich pomimo że dość mocno dmucha....
Więc nie rozumiem czemu piszecie że ma spiekający węgiel....
Ostatnio zmieniony 13 sty 2016, 19:29 przez manix76, łącznie zmieniany 2 razy.

manix76
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 08 sie 2011, 3:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: manix76 » 13 sty 2016, 19:22

Moja sugestia...
Nie kupuj słabszego węgla dopóki nie sprawdzisz czy ten kanał powietrzny nie jest zawalony popiołem. Wydasz kase na węgiel a potem sie okaże że też w tym miejscu w dalszym ciągu wywala ....

SKAM 12KW
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 17 wrz 2015, 7:01
Lokalizacja: Konin
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: SKAM 12KW » 13 sty 2016, 19:38

Witam koledzy nie moge wylaczyc pida zeby przejsc na zwykly dwustan jaka moze byc przyczyna? kociol skam- premium 12kw

mociek
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 12 sty 2016, 9:31
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mociek » 13 sty 2016, 19:38

manix76 pisze:Moja sugestia...
Nie kupuj słabszego węgla dopóki nie sprawdzisz czy ten kanał powietrzny nie jest zawalony popiołem. Wydasz kase na węgiel a potem sie okaże że też w tym miejscu w dalszym ciągu wywala ....


Manix76

muszę się przygotować do wyczyszczenia kanału podającego powietrze .proszę podpowiedz mi jak by to zrobić prostym sposobem odkurzaczem ? .....jak najlepiej wygasić piec do tych robót ? po prostu nerwy mi wysiadają :(
...jeszcze spróbuję wypalić węgiel Wesoła z podajnika i mam od zeszłego roku 150 kg węgla gorszego gatunku co jak pisałem zostawiał dużo popiołu i zobaczę co będzie się działo ...jak będzie to samo to wyczyszczę kanał

SKAM 12KW
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 17 wrz 2015, 7:01
Lokalizacja: Konin
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: SKAM 12KW » 13 sty 2016, 19:41

A zapomnialem dodac sterownik iryd rtz pid

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 13 sty 2016, 20:41

wchodzisz zgodnie z instrukcją w menu kodowe
przestawiasz z PID.2 na PID.0 i gotowe

dane dla 1%mocy zostają tylko, gdy masz czujnik spalin.
Do momentu gdy nie przekroczysz granicy spalin masz dwustan.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości