romano87 pisze:W porządku, a proszę mi jeszcze powiedzieć jaki zadanie ma ten Pid? W kodzie tez nie zmieniałem mocy dmuchawy, mam ustawiona dla 100 40 % i dla 1 10%. Czy tutaj lepiej by było zmieniać na użytkownika? Czy histereza taka może być? Zrobię jak powiedziałeś, a na następny sezon rozejrzę się za innym eko ale ciężko w Toruniu o inny skład. Ale takie spalanie to jest za dużo czy raczej normalnie, i teraz jak się ociepliło to czas przerwy chyba można wydłużać, to wtedy spalanie będzie mniejsze czy nie koniecznie? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
PID w tym sterowniku płynnie dobiera nadmuch i przerwę podawania z wartości, które wpisane sa dla 100%mocy oraz 1%mocy, jego zadaniem jest oscylacja wokół temp. zadanej. Jak zadasz PID-1, to z ciągłą praca idzie do nastawa +1st.C, jak zadasz PID-2, to o 2st.c w górę stara się walczyc o prace płynną., jak zadasz PID-3, to o 3st.c itd.
Tyle,że przy zaworze mieszającym i instalacji mieszanej nie zawsze ma to sens, bo za dużo zmienia się w samej instalacji i pid nigdy nie trafi w punkt równowagi, wówczas jest sens przejścia na dwustan (wyłączony pid)
Co do dmuchawy, to chyba cos przestawiłeś.
Przy palniku jest dmuchawa RV-13AMs z silnikiem 40W (naklejka na dmuchawie, sprawdź, czy jest napis RV13AMs)
Dla tej dmuchawy w kodzie 99 wybrać typ dmuchawy użytkownika i zadać dla biegu 49 - 70% a dla biegu 1 - 28%
Chyba,że jest WBS6aAL, to wówczas może zostac ustawienie, które opisujesz.
Wymiennik to miałem na myśli kanały dymne kotła wraz z komora spalania.
Co do tego węgla, to jak zapłaciłeś za 22,5 czy 23MJ i nie zdarli skóry, to można palić, ale jak płaciłeś za 28MJ a dostałeś 23MJ, to się można wkurzyć.
Dla kaloryczności 23MJ spalanie na poziomie 15kg/24h jest bardzo przyzwoite.
Warto powalczyć dobrymi nastawami o jeszcze mniejsze
ps. spokojnie możesz obniżyć nastawę C.O. na 50st.C