Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 17 wrz 2013, 23:28

O tej porze roku przedłużenie PID mam na 2st
KI, aby działał szybciej na 35

zmniejsz też dawkę na 6-7sekund i dobierz do tego pauzę....

Awatar użytkownika
Kobra40
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 sie 2013, 19:59
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Kobra40 » 18 wrz 2013, 9:10

Jeżeli chodzi o przyspieszenie pracy PID proponuję zmienić parametr KI. Jest to człon całkujący. Zwiększenie tego parametru powoduje przyspieszenie reakcji PID na odpowiedz układu a zmniejszenie spowolnienie reakcji PID. Oczywiście zbyt duży parametr KI może powodować duże przeregulowania w stosunku do zadanej temperatury.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 18 wrz 2013, 15:01

Jak tam Pilot G dotarł?

Mojego musiałem zapakować i dzisiaj wysłać z kotłem hehe, nowe będę miał koło piątku,ale nawet nie wystawiam w sklepie...., bo dostane 3szt. i już bez niczego mam sprzedane.... mimo braku instrukcji :) :) :)

Urwanie głowy :D

Awatar użytkownika
Kobra40
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 sie 2013, 19:59
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Kobra40 » 19 wrz 2013, 5:32

Witam serdecznie

Pilocik dotarł wczoraj. Było małe zamieszanie z komunikacją ale poradziłem sobie po paru kombinacjach.
Prawdopodobnie jedna z RJ nie była precyzyjnie zarobiona dlatego pilot nie mógł nawiązać połączenia z sterownikiem. Zrestartowałem system, podpinałem pilota pod oba gniazda RJ w sterowniku, ominąłem oniazda RJ na obudowie sterownika wpinając wtyczke na płycie głównej, prześwietliłem przewód komunikacyjny bez zamierzonych efektów. Potem wpadłem na jeszcze jeden pomysł: przewód komunikacyjny podpiąłem odwrotnie (zamieniłem RJ miejscami) no i pełen sukces. Tak jak pisałem prawdopodobnie problem leżał po stronie braku styku w gnieździe RJ.
W dniu dzisiejszym przetestuję go i cos nabazgrzę :)

Awatar użytkownika
Kobra40
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 sie 2013, 19:59
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Kobra40 » 20 wrz 2013, 6:53

Witam

Pierwsze wrażenia z użytkowania PILOTA G jak najbardziej pozytywne.
jak na razie jestem na etapie testowania w miare możliwości. Z tego co zauważyłem tak na gorąco :) przy sterowaniu tempraturą pomieszczenia jak dla mnie wskazania temperatury pomieszczenia są troszeczkę za mało stabilne. Wystarczyło, że troszeczkę pogrzebałem w menu a wskazanie temperatury zmieniło się o 0,5 stopnia (może ręce mam za gorące :) ) Wynika to pewnie z faktu że układ pomiarowy z termistorem jest bardzo czuły i szybko reaguje na zmiany.
Będę musiał jeszcze panelik skalibrować, bo temperatura wyświetlana z innymi urządzeniami pomiarowymi w domu w dużym stopniu sie róźni. Zapewne wpływ na to ma również temperatura pracy PILOTA G. Ale to nie problem pożyczę z pracy skalibrowany przez GUM przyrząd pomiarowy a potem parę minut roboty i gotowe.
A teraz z innej beczki - jeszcze jedna niedogodność bynajmniej dla mojej żony - podświetlenie w czasie czuwania jest troszeczkę zbyt intensywne nawet przy ustawieniu na 0%. Biedna nie może spać w nocy bo jest zbyt jasno. Faktycznie troszeczkę poświata jaka daje panel jest zbyt intensywna.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 21 wrz 2013, 10:05

Mam trochę lepszą fotkę....

Obrazek

Co do podświetlenia, ja mam na piętrze w kuchni.

kolega, który ostatnio też zakładał ma w sypialni i się śmieje, że taka lekka poświata jest, w nocy może spokojnie w kierunku toalety zmierzać....

Ja mam ustawione tak, że jasność max. mam 40% a minimalną 0%
U siebie kalibracje robiłem na -3,7st.C

Awatar użytkownika
Kobra40
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 sie 2013, 19:59
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Kobra40 » 21 wrz 2013, 11:36

Witam
Az o taka wartość trzeba byli skalibrowac. Ja porownywalem z domowa stacja pogodowa i różnica byla o 0,4 stopnia tak wiec skorygowalem o -0,4 stopnia. Ale szkoda ze nie można podświetlenia skorygować dużo bardziej lub nie ma wygaszacza LCD.

melon81
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 18 wrz 2006, 19:57
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: melon81 » 22 wrz 2013, 20:54

witam
czy ktoś z forumowiczów posiada dany palnik i czy pali miałem ?? Zauważyłem problem z "zasypywaniem" palnika i zapychaniem dysz przy paleniu miałem, zaznaczyłem na obrazku miejsce w którym to się dzieje
Obrazek
po granulacji (bardzo drobna ) wnioskuje iż węgiel ten dostaje się przez nacięcia w palniku , które zaznaczyłem na zdjęciu , jeśli retorta się obraca to tez " mieli ten węgiel i go przesiewa " przez te otwory , a może się mylę i ten węgiel dostaje się tam poprzez dysze ??
Zastanawiam się nad przerobieniem tej płyty , aktualnie te nacięcia moja od 1,3 mm do 1,8 mm , , zrobić tak aby było ich więcej ale powiedzmy takie do 0,5 mm co utrudni przedostanie się miału ??
Jeśli ktoś pali miałem i znalazł rozwiązanie proszę o info.
pozdrawiam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 22 wrz 2013, 21:36

Pisałem Ci wcześniej o zatkaniu otworu na końcu palnika....
Jak ten palnik jest nowy, to fabrycznie w woreczku z zawleczkami jest śrobka a na palniku naspawana nakrętka. W tym wypadku wkręć śrubkę.... jak masz po staremu tylko otwór, to choćby go zaklej sliconem....

Daję fotke o co chodzi...

Resztę na priva, bo innym producentom kotłów czytająych forum darmowych rad za friko już nie udzielam

Obrazek

faceoff
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 17 sty 2013, 19:37
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: faceoff » 23 wrz 2013, 9:30

Witam, czy w Pilot G jest mozliwosc zmieniania trybu pracy pomp?

Pozdrawiam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 23 wrz 2013, 15:30

Jak pytasz o zmianę tryb lato,zima, priorytet cwu to z pamięci mówię, że nie.
Zmienic można było samą temp. na bojler

Dzisiaj u mnie prawie +20st.c na zewnętrz, więc wygasiłem kocioł. Pilot i kocioł śpią :)

Awatar użytkownika
chor_wirap
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 27 kwie 2013, 5:45
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: chor_wirap » 25 wrz 2013, 12:01

mam pytanie do kolegi Jarecki79,
może śmieszne i mało istotne a może wcale nie...
nie wyświetla się godzina na wyświetlaczu Iryda, czym to może być spowodowane?
wszystko inne wyświetla się prawidłowo
kojarzę że w ustawieniach producenta pod kodem 99 była opcja ustawiania godziny, ale teraz jak tam wchodzę to nic takiego nie widzę... :(
jaka może być tego przyczyna i jak to 'naprawić' ?

Awatar użytkownika
Kobra40
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 sie 2013, 19:59
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Kobra40 » 25 wrz 2013, 14:17

Hej

Czas zmienia sie w ustawieniach serwisowych. Pod kodem 99 są ustawienia producenta. Z tego co ja pamiętam to nie ma opcji wyłączenia zegara. Ja jedynie miałem problem, że po zaniku zasilania zegar się resetował. Powodem resetu ustawień zegara była wyeksploatowana bateria w sterowniku, która umiejscowiona jest na płycie głównej (bateria służy tylko do podtrzymania zegara).
Czy na wyświetlaczu wogule nie masz zegara? Może spróbuj zrestartować cały system. Jest taka możliwość, że ta funkcja softu się zawiesiła. Jeżeli to nie pomoże to jedynie producent sterownika pomoże (możliwe że soft się wysypał) no chyba, że dużo bardziej doświadczony kolega Jarecki pomoże :)

Awatar użytkownika
chor_wirap
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 27 kwie 2013, 5:45
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: chor_wirap » 25 wrz 2013, 14:49

dzięki, już doszedłem dlaczego tak się stało, po prostu zlikwidowałem strefy CO i 'godzina' zniknęła..
swoją drogą to dziwne, może i to wyświetlanie godziny do szczęścia nie jest potrzebne ale jak coś takiego jest a później zniknie to człowiek zaraz myśli że się coś posypało... :lol: :wink:

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 25 wrz 2013, 15:27

Tak, muszą być aktywne jakies strefy, aby wyświetlało godzinę.

Ostatnio jak wysyłam stery robię aktywację stref CWU, ale nie ustawiam żadnych korekt.
Korzysta się zatem normalnie i godzina jest wyświetlana