Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.
autor: pompa24 » 04 paź 2014, 18:29
W obiegu c.o. powinieneś mieć 2 ,,obiegi,, wody
1--to obieg rozdzielacze---podłogówka
2-- to obieg rozdzielacze--kocioł c.o
w chwili gdy obnizy sie temp w obiegu podłogówki nastepuje otwarcie zaworu 3-drożnego , lub zaworu termostatycznego ( różnie to moze być rozwiązane ) i spadek temp. jest uzupełniony .
Nie mozesz podać temp. na układ podłogówki takiej jak masz na kotle , bo przegrzejesz podłoge .
A jak bedziesz miał temp odpowiednią dla podłogówki , to grzejnik w łazience będziesz miał ,,za zimny,,
Musisz mieć zamontowane jakieś sterowanie które bedzie pilnowało temp. podłogówki