Przewiercony przewód z siłą

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

jar_007
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 21 paź 2016, 19:27
Przewiercony przewód z siłą

autor: jar_007 » 09 gru 2016, 9:24

Cześć,
miałem to nieszczęście, że wiercąc otwory na kołki trafiłem w przewód z siłą (szczęśliwie wyłączoną). Akurat szedł na wysokości gdzie wypadła mi listwa do wieszania mebli, jeszcze gorzej je to na kominie więc nawet puszki łatwo się nie wstawi.
I tu w ogóle pytanie. Czy to problem dla instalacji jeżeli będę łączył przewód z siłą? Myślę nad dwoma rozwiązaniami:
1. dać puszkę przed i za kominem
2. dać puszkę przed kominem, a dalej puścić nowy przewód.
. wymieniania od bezpieczników nawet nie rozważam, bo wiązałoby się to z kuciem kafelek.

Dodam jeszcze że przewody nie są całkowicie przecięte. Brązowy i żółto-zielony są jedynie draśnięte po izolacji, a szary trochę mocniej, bo sama miedź jest poszarpana, ale może na 1/3 przekroju. Nie chcę robić prowizorki, ale może dałoby się to połączyć na miejscu bez puszki?
mam dość tego remontu...

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: elpapiotr2 » 09 gru 2016, 14:26

Meble wieszane na kominie ?
Coś mi tu nie pasuje.
O poprowadzeniu instalacji/przewodu przez ścianę kominową również mam swoje zdanie - bardzo złe.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: -_- greg » 09 gru 2016, 16:24

Nie wiem jak to wygląda aby stwierdzić czy da się naprawić bez puszki.
Faktycznie to brzmi tak że rysuje się w wyobraźni dziwna lokalizacja tego przewodu i szafki na kominie. Z drugiej strony nie powinno to zaskakiwać.

jar_007
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 21 paź 2016, 19:27
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: jar_007 » 09 gru 2016, 19:30

A jest sobie ściana w kuchni, z czego na odcinku ok 70 cm jest to ściana kominowa. Na tym jest gruby stary tynk i gładź razem do samego otworu kominowego z 10 cm. Nie wiem co w tym dziwnego, że szedł tam kabel, czy że wkręcałem tam krótkie kołki.

Tylko, że nie pomyślałem że elektrycy obeszli kratkę dołem a nie górą...
mam dość tego remontu...

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: -_- greg » 10 gru 2016, 16:16

Zwyczajnie mamy kompletnie inną perspektywę na ten komin, ścianę i problem.
Na miejscu to może nie dziwić ale z opisu problemu już tak.
Gdy przeczytasz opis kogoś innego to też masz inną perspektywę.
Inaczej to widzisz (w wyobraźni) niż ten ktoś na miejscu.

Siłowy kabel na ścianie z szafkami to trochę dziwne, chyba że szafki w tym miejscu nie były planowane?
Obejście kratki wentylacyjnej dołem również zastanawiające ale tego typu rzeczy mogą się trafić - zależy od fantazji elektryka, który to robił. W gruncie rzeczy, praktycznie wygląda to tak że każdy budowlaniec jest elektrykiem i ma jeszcze dziesięć innych specjalizacji.
Jednym słowem pułapka niespodzianka dla kolejnego instalatora.
A kominy dla mnie są nietykalne co nie znaczy że dla wszystkich. Widziałem różne cuda np. podkucie do połowy komina wentylacyjnego w bloku (dzielonego) bo rurka kanalizacyjna musiała się schować pod tynkiem. Rzekomo wykonał to super fachowiec od budowlanki z kilkoma specjalizacjami.

jar_007
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 21 paź 2016, 19:27
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: jar_007 » 13 gru 2016, 11:27

Kabel został ucięty i puszczony... całkiem dołem :P
Inaczej się nie dało żeby nie uszkodzić kafelek. Teraz trzeba będzie tym bardziej wiedzieć gdzie biegną.
Szafki były planowane od początku, tylko nikt elektrykowi tego nie tłumaczył.

Co do instalacji na kominie, to nie wiem w czym problem skoro tam do przewodu wentylacyjnego jest ponad 10 cm, w tym 3 cm tynku i gładzi. Jest jakiś prefabrykatów betonowych.
1. kabel narusza tylko tynk,
2. rury z wodą idą na wierzchu tylko w bruździe w tynku, gdzie szły oryginalne rury (jest tak grubo tynku, ze stare się mieściły).
3. kołki na szafki mają 5 cm z czego ponad połowa wchodzi tynk, a celowałem pomiędzy otwory wentylacyjne.
mam dość tego remontu...

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: xander119 » 13 gru 2016, 11:45

Ja kiedyś przebiłem rurę z "ciepłą" wodą. Nie była niestety ciepła jak próbowałem otwór zatkać palcem. Była kuresko gorąca! :lol:
Do tej pory brakuje mi linii papilarnych na wskazującym palcu..
I też bym się nie spodziewał że hydrauliki puścili tą rurę sufitem..

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: RobertKGB » 13 gru 2016, 11:56

Przewód miedziany czy amelinowy ? Jeśli miedź to elektryk z odpowiednim sprzętem może go połączyć nie tracąc parametrów przewodu i zajmując niewiele więcej miejsca niż zajmował przewód przed awarią, bez puszki.

jar_007
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 21 paź 2016, 19:27
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: jar_007 » 13 gru 2016, 12:38

Miedziany.
Nie wiem czy by się dało bez puszki, ale już jest zrobione z puszką przed kominem i puszczony kabel w innym miejscu.
mam dość tego remontu...

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: -_- greg » 15 gru 2016, 18:35

xander119 pisze:Ja kiedyś przebiłem rurę z "ciepłą" wodą. Nie była niestety ciepła jak próbowałem otwór zatkać palcem. Była kuresko gorąca! :lol:
Do tej pory brakuje mi linii papilarnych na wskazującym palcu..
I też bym się nie spodziewał że hydrauliki puścili tą rurę sufitem..

Alternatywy 2.o i szczęście że to nie była rurka z gazem...
Tylko nie mów że miałeś ajfona na linie papilarne i zapomniałeś hasła :wink:

daszuta
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 16 sty 2017, 20:38
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.,Poznań
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: daszuta » 17 sty 2017, 19:38

mufy się stosuje panie
inż. budownictwa

daszuta
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 16 sty 2017, 20:38
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.,Poznań
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: daszuta » 20 sty 2017, 17:46

RobertKGB pisze:Przewód miedziany czy amelinowy ? Jeśli miedź to elektryk z odpowiednim sprzętem może go połączyć nie tracąc parametrów przewodu i zajmując niewiele więcej miejsca niż zajmował przewód przed awarią, bez puszki.

waniliowy przewód ty tępaku
inż. budownictwa

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: Piotr Nowik » 20 sty 2017, 22:41

RobertKGB pisze:Jeśli miedź to elektryk z odpowiednim sprzętem może go połączyć nie tracąc parametrów przewodu i zajmując niewiele więcej miejsca niż zajmował przewód przed awarią, bez puszki.

Ja tak robię, co oznacza, że jestem elektrykiem z odpowiednim sprzętem :D
daszuta pisze:mufy się stosuje panie

Mufy w ścianie, w tynku? Nie stosuję, panie.
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Przewiercony przewód z siłą

autor: xander119 » 21 sty 2017, 7:26

daszuta pisze:waniliowy przewód ty tępaku


Oooo agresor nam si trafił..


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości