Czy gdzieś jest jasno(buduje obiekt użytkowy pod wynajem - biura , lokale handlowo-użytkowe) w przepisach (normy) opisane jaki ma być przekrój przewodów do gniazdek w takim objekcie ? Jeden elektryk mowi ze 1,5mm2 , a drugi ze musi byc 2,5mm2, jak na to przepisy?
PN-IEC- 60364 Przekrój przewodu zależy od tego czy to miedź czy aluminium, obciążenia i zabezpieczenia w głównym stopniu. Jeśli damy przewód 2,5 a zabezpieczenie będzie s 301 B 40A i długość 100m to może się okazać że nie zostanie spełniony warunek ochrony przeciw porażeniowej. (prąd ik w tym przypadku równy 40A x 5 = 200A !) Ik zależy od impedancji pętli zwarcia w danym obwodzie.