Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

MistrzRemontu
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 20 gru 2017, 10:53
Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

autor: MistrzRemontu » 20 gru 2017, 14:30

Chciałbym podpiąć osobnym kablem kuchnię indukcyjną w bloku ze starej płyty.
Kuchnia o mocy całkowitej: 3.7 kW. Jaki dać kabel? 2,5 czy coś innego?

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

autor: elpapiotr2 » 20 gru 2017, 21:54

Przewód 5-żyłowy 2,5 mm2

MistrzRemontu
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 20 gru 2017, 10:53
Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

autor: MistrzRemontu » 20 gru 2017, 22:03

elpapiotr2 pisze:Przewód 5-żyłowy 2,5 mm2


To będzie podłączone wtyczką pod gniazdko 230V. Na pewno 5 żyłowy?

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

autor: elpapiotr2 » 21 gru 2017, 13:47

Odpada połączenie gniazdo-wtyczka dla mocy 3,7 kW.
To jest na granicy obciążalności gniazda, czyli za duże ryzyko.
Chyba że urządzenie odbiorcze jest wyposażone fabrycznie we wtyczkę.

MistrzRemontu
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 20 gru 2017, 10:53
Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

autor: MistrzRemontu » 21 gru 2017, 14:15

Tak kuchenka ma fabrycznie wyprowadzoną wtyczkę. A z tego względu, że wymieniam kable w całym mieszkaniu to się zastanawiam czy nie puścić do tego gniazdka zwykłego 3x2,5

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Jaki kabel na kuchnię indukcyjną o mocy 3.7 KW

autor: elpapiotr2 » 21 gru 2017, 15:22

Nie rozumiem, nad czym się tu zastanawiać.
To kolega miał/ma zamiar prowadzić przewody do gniazd o przekroju mniejszym niż 2,5 mm2 ?
Przecież do obwodów gniazdowych standardem jest kładzenie właśnie 2,5 mm2, z tym że tam, gdzie spodziewany odbiornik jest o mocy >2 kW, należy ten obwód wydzielić i osobno zabezpieczyć


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości

Gotowe projekty domów