ironmike pisze:W starym domu fundament jest z kamienia, po wykonaniu izolacji pionowej chciałbym położyć drenaż (raczej do zbierania wody opadowej niż gruntowej). Chodzi o to żeby jak najmniej wody miało dostęp do spodu fundamentów tak aby zminimalizować podciąganie kapilarne. Czy jeśli na izolację poziomą położę folię kubełkową to mogę ją wywinąć pod spód drenażu np. 40 cm poniżej???
Pytanie nr 2. Czy można studzienkę rewizyjną (głębokość około 120 cm) wykonać z rury kanalizacyjnej 160/200 mm
1) pod warunkiem że woda nachodzi z boków to pionowa pomoże
2) jeśli masz gdzie odprowadzić wodę z drenów i położysz je odpowiednio to wykonanie tych czynności ma podstawy. zgodnie z technologią wskazywaną przez producentów kubełki zawija się w drugą stronę czyli do ściany by drenaż odprowadzał wodę która się do niej dostanie a nie całą wodę która przelatuje z góry w dół
3 izolacja pionowa nie rozwiązuje z reguły podsiąkania kapilarnego
4) średnica studzienki rewizyjnej powinna mieć taką średnicę aby spokojnie dojrzeć lustro wody powinna być "dziurawa" na bokach oraz zabezpieczona przed zamulaniem
i ustawiona w sposób uniemożliwiający przypadkowe wpadnięcie tam nogi