Witam was
Potrzebuje pilną pomoc.
Musimy ściągnąć z maszyny silnik który waży 1200 kg i wsadzić nowy.
Nasz mechanik wpadł na pomysł żeby użyć dwuteownika.
Teraz moja pytanie jaki musi być dwuteownik żeby wytrzymał obciążenie 1200 kg, gdzie podparcie jest na obu końcach dwuteownika, a długość dwuteownika to 5 mb.
Bardzo proszę o szybką pomoc
Pozdrawiam
Jakub Dawidowicz
Konstrukcja na dwuteowniku
Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl
-
Marcin Suszek
Re: Konstrukcja na dwuteowniku
Obciążenie od silnika 600kg*2,5m=1500kgm
dwuteownik IPE 140 ze stali St3SX Wx=77,3cm3 x fd=21,5kncm =1661kgm
dwuteownik IPE 140 ze stali St3SX Wx=77,3cm3 x fd=21,5kncm =1661kgm
-
tomaszek1985
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 06 sty 2015, 13:21
- Lokalizacja: opole
Re: Konstrukcja na dwuteowniku
witam mam takie pytania warsztat mam długi na 5,5 m i teraz chce wstawic ipe 140 na srodku warsztatu sparty bedzie na scianach . jaki ciezar moge zawiesic na samym srodku tego ipe ? prosze o odpowiedz na email ; tomaszek1985r@interia.eu
-