Zmiana konstrukcji więźby
Moderator: Redakcja e-dach.pl
-
bikermarek
- Początkujący

- Posty: 1
- Rejestracja: 03 paź 2006, 11:34
Zmiana konstrukcji więźby
Witam
Mam następujący problem.
Chcę adaptować strych w wolnostojącym domu do celów mieszkalnych. Szerokość od ściany do ściany (wewnątrz) wynosi 8,5m a konstrukcja więźby jest krokwiowo-płatwiowo-słupowa.
Słupy stoją w dwóch rzędach w odległości 2,75 m od ścian i mają wysokość ok. 2,1m.
Cała konstrukcja jest w miarę nowa - 2 lata temu został przeprowadzony remont dachu - niektóre elementy konstrukcji zostały wymienione a całość została przykryta pokryciem falistym Onduline.
W związku z planami adaptacji tego poddasza chciałbym przerobić konstrukcje więźby na krokwiowo-jętkową z dodatkowymi płatwiami i słupami w odległośći ok. 1m od wieńca, które to tworzyłyby ścianę kolankową o wysokośći 1,4m
Proszę o odpowiedź czy jest to możliwe.
Jednocześnie mam drugie pytanie, jak ocieplić ten dach jeśli Ondulina jes przymocowana do łat i nie ma tam kontrłat?
Zapytam też o to czy na takie przeróbki muszę mieć poza zgodą teściów również jakieś oficjalne pozwolenia?
Pozdrawiam
Marek
Mam następujący problem.
Chcę adaptować strych w wolnostojącym domu do celów mieszkalnych. Szerokość od ściany do ściany (wewnątrz) wynosi 8,5m a konstrukcja więźby jest krokwiowo-płatwiowo-słupowa.
Słupy stoją w dwóch rzędach w odległości 2,75 m od ścian i mają wysokość ok. 2,1m.
Cała konstrukcja jest w miarę nowa - 2 lata temu został przeprowadzony remont dachu - niektóre elementy konstrukcji zostały wymienione a całość została przykryta pokryciem falistym Onduline.
W związku z planami adaptacji tego poddasza chciałbym przerobić konstrukcje więźby na krokwiowo-jętkową z dodatkowymi płatwiami i słupami w odległośći ok. 1m od wieńca, które to tworzyłyby ścianę kolankową o wysokośći 1,4m
Proszę o odpowiedź czy jest to możliwe.
Jednocześnie mam drugie pytanie, jak ocieplić ten dach jeśli Ondulina jes przymocowana do łat i nie ma tam kontrłat?
Zapytam też o to czy na takie przeróbki muszę mieć poza zgodą teściów również jakieś oficjalne pozwolenia?
Pozdrawiam
Marek
-
Tomasz1980
- Zainteresowany

- Posty: 69
- Rejestracja: 12 lip 2006, 19:13
Aby dokonać zmiany konstrukcji więźby dachowej wraz z adaptacją pomieszczeń strychowych na cele użytkowe (mieszkanie) musisz mieć pozwolenie na budowę, a zatem projekt budowlany opisujący i ukazujący w sposób szczegółowy projektowane zmiany.
Zmiana konstrukcji dachu z płatwiowo-kleszczowego podapartego dwoma ścianami stlocowymi na jętkowy przy szerokości budynku w świetle ścian 8,5 [m] nie jest dobrym rozwiązaniem.
Zmieniasz konstrukcję dachu bezrozporowego na rozporowy, a tym samym zwiększasz reakcję podporową krokwi, nie wiem jak wygląda połączenie krokwi z murłatą lub belką stropową. Dodatkowo zwiększa się ugięcie krokwi, SGU nie będzie raczej spełniony. Jeśli tak to trzeba będzie wzamcniać konstrukcję dachu, ale to będziesz miał w projekcie.
Jeśli uzyskać przestrzeń na stychu pozbywając się słupów, najlepiej jest wykonać nową więźbę z desek, prefabrykowaną (kratownicę), gdzie elementy konstrukcyjne łączone są za pomocą płytek kolczastych.
Ale wybór należy do Ciebie... [/img]
Zmiana konstrukcji dachu z płatwiowo-kleszczowego podapartego dwoma ścianami stlocowymi na jętkowy przy szerokości budynku w świetle ścian 8,5 [m] nie jest dobrym rozwiązaniem.
Zmieniasz konstrukcję dachu bezrozporowego na rozporowy, a tym samym zwiększasz reakcję podporową krokwi, nie wiem jak wygląda połączenie krokwi z murłatą lub belką stropową. Dodatkowo zwiększa się ugięcie krokwi, SGU nie będzie raczej spełniony. Jeśli tak to trzeba będzie wzamcniać konstrukcję dachu, ale to będziesz miał w projekcie.
Jeśli uzyskać przestrzeń na stychu pozbywając się słupów, najlepiej jest wykonać nową więźbę z desek, prefabrykowaną (kratownicę), gdzie elementy konstrukcyjne łączone są za pomocą płytek kolczastych.
Ale wybór należy do Ciebie... [/img]
Witam
To ze do zmiany konstrukcji dachu jest Panu potrzebny projekt zmainy konstrukcji dachu i pozwolenie na budowe to jest sprawa oczywista. Podobnie jak to co pisze moj poprzednik że zmienia Pan konstrukcje dachu na konstrukcję rozporową. Niemniej jednak uważam ze jest ta sprawa do zrobienia. Musi Pan poprawic konstrukcję budynku poprzez wprowadzenie wienca i słupków żelbetowych przejmujących rozpór z krokwi. Dodatkowo projektant niech wzmocni krokwie wprowadzając kleszcze. Stosując takie rozwiazania jakie tutaj przytoczylem przy rozpietosci 8.5m nie musi Pan stosowac wewnątrz budynku żadnych słupów. Stosowalem juz wiele razy takie rozwiazanie w swoich projektach i jest wszystko OK. Pozdrawiam
To ze do zmiany konstrukcji dachu jest Panu potrzebny projekt zmainy konstrukcji dachu i pozwolenie na budowe to jest sprawa oczywista. Podobnie jak to co pisze moj poprzednik że zmienia Pan konstrukcje dachu na konstrukcję rozporową. Niemniej jednak uważam ze jest ta sprawa do zrobienia. Musi Pan poprawic konstrukcję budynku poprzez wprowadzenie wienca i słupków żelbetowych przejmujących rozpór z krokwi. Dodatkowo projektant niech wzmocni krokwie wprowadzając kleszcze. Stosując takie rozwiazania jakie tutaj przytoczylem przy rozpietosci 8.5m nie musi Pan stosowac wewnątrz budynku żadnych słupów. Stosowalem juz wiele razy takie rozwiazanie w swoich projektach i jest wszystko OK. Pozdrawiam
- Andrzej Wilhelmi
- Superużytkownik

- Posty: 2154
- Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt: