Witam,
chciałbym pokrótce opisać swoją historię. Wspólnota mieszkaniowa, kotłownia w bloku w pewnym sensie na korytarzu, zamknięta w "schowku" na półpiętrze. Nagle po x latach jednemu z sąsiadów zaczęło coś przeszkadzać. W Wyniku nasyłanych kominiarzy stwierdzono m.in lekko osmolony przewód spalinowy i pomieszczenie które nie spełnia wymogów. Był "plan" przeniesienia pieca, jednak fizycznie nie ma takiej możliwości.
Zalecenia z protokołu to m.in
wykonać wentylację nawiewowo wywiewną o stałym dopływie powietrza, i żadnych szczegółów ?
usuąć wszelkie materiały łatwopalne, obić drzwi materiałem ognioodpornym itd itd.
Znalazłem taki oto artykuł:
Jan Budzynowski
Korporacja Kominiarzy Polskich
Piotr Cembala
Stowarzyszenie Kominy Polskie
Wentylacja pomieszczeń kotłowni – przepisy i rzeczywistość
Fragment:
"Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w § 136.11 dla kotłowni zasilanych paliwem stałym (obecnie daje się zauważyć ich „renesans” ) i olejem opałowym wprowadza obowiązek wykonania wentylacji - „ w pomieszczeniu , w którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe lub olej opałowy , powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną nominalną , a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni .” Wcześniej w ust1.§136 czytamy „Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa stałe......powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia , a także wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe”.
Zdaniem autorów jako kotłownię wbudowaną na paliwo stałe powinno się traktować również salon z tzw. kominkiem z płaszczem wodnym , który jest przecież niczym innym jak kotłem CO zasilanym paliwem stałym , o zmodyfikowanej budowie. Cytując Polską Normę PN-87/B-02411 kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania. niewiele się dowiemy o wentylacji w punkcie 2.1.6.1 „….wentylacja nawiewna – w pomieszczeniu kotła ( a więc także w salonie z kominkiem z płaszczem wodnym) powinien znajdować się otwór niezamykany o powierzchni co najmniej 200 cm2” .
Punkt 2.1.6.2 „…wentylacja wywiewna – pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14x14 cm , z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina . Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do zamykania . Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne .Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego”.
Wytłuszczenia w tekście cytowanym z Normy pochodzą od autorów , zwracając uwagę na dwie z wielu lekceważonych obecnie zasad wyprowadzenie wylotu wentylacji ponad dach i wykonanie przewodu z materiału niepalnego – obecnie coraz to częstszym zjawiskiem staje się wykonywanie przewodów wentylacyjnych z tworzyw sztucznych (np.PCV) i wyprowadzanie ich tylko przez ścianę budynku . "
Jeśli chodzi o kwestię "co jak i gdzie" z tą wentylacją to wszystko jest w miarę jasne. Jednak bardziej mnie zastanawia, jak mając pozwolenie na wykonanie centralnego ogrzewania po ładnych kilkunastu latach robi się kłopot bo nie ma wentylacji. No i druga sprawa, u nas we wspólnocie nikt nie ma takiej wentylacji, więc dlaczego ja mam byc przodownikiem i jako pierwszy ją wykonywać ?
Może pytania nie do końca na to forum, ale może znajdzie się ktoś kto wyrazi swoją opinię, bo opcja nr 2 to jakiś "fachowiec od prawa budowlanego.
Wentylacja kotłowni, donos kontrole kominiarskie
Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”
Przejdź do
- PORADY EKSPERTÓW
- ↳ Dachy i elewacje Blachy Pruszyński
- ↳ Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- ↳ Aranżacje wnętrz
- ↳ Projekty domów jednorodzinnych
- ARANŻACJA WNĘTRZA
- ↳ Kuchnie
- ↳ Łazienki
- ↳ Salon / Pokój dzienny
- ↳ Sypialnie
- ↳ Pokoje dziecięce, pokoje młodzieżowe
- ↳ Wnętrza na poddaszu
- ↳ Pomieszczenia inne
- ↳ Ogrody, balkony i tarasy
- ↳ Podłogi
- ↳ Ściany elewacje fasady
- ↳ Oświetlenie wnętrz
- ↳ Dekoracja wnętrz
- ↳ Sprzęt RTV i AGD
- INSTALACJE BUDOWLANE
- ↳ Instalacje wodne
- ↳ Kanalizacja i odwodnienia
- ↳ Wentylacja i klimatyzacja
- ↳ Instalacje gazowe
- ↳ Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- ↳ Instalacje elektryczne
- ↳ Kolektory słoneczne
- ↳ Instalacje fotowoltaiczne i panele słoneczne
- ↳ Dom inteligentny, dom bezpieczny
- ↳ Odkurzacze centralne
- DACH I PODDASZE
- ↳ Więźba dachowa
- ↳ Impregnacja drewna, impregnacja więźby dachowej
- ↳ Pokrycia dachowe
- ↳ Azbest na dachu
- ↳ Obróbki blacharskie
- ↳ Okna dachowe
- ↳ Rynny
- ↳ Kominy, Systemy kominowe
- ↳ Poddasze
- ↳ Akcesoria dachowe
- ↳ Narzędzia dekarskie, narzędzia budowlane
- IZOLACJE BUDOWLANE
- ↳ Fundamenty
- ↳ Stropy
- ↳ Certyfikaty energetyczne
- ↳ Ściany
- ↳ Ocieplenie skalną wełną mineralną
- ↳ Dachy
- ↳ Chemia budowlana
- ↳ Okna i drzwi
- ↳ Bramy garażowe
- ↳ Izolacje termiczne i akustyczne
- ↳ Hydroizolacje
- ↳ Izolacje techniczne
- ↳ Docieplanie budynków
- ↳ Dom energooszczędny i dom pasywny
- ↳ Materiały uszczelniające
- ↳ Osuszanie budynków - wilgoć i grzyb na ścianach
- BUDOWA DOMU
- ↳ Zdjęcia z budowy domu
- ↳ Ceny materiałów budowlanych
- ↳ Domy Drewniane
- ↳ ADD Autonomiczny Dom Dostępny
- ↳ Dziennik budowy - budowa dzień po dniu
- ↳ Prawo budowlane
- ↳ Opinie o deweloperach
- ↳ Lista płac wykonawców budowlanych
- ↳ Porozmawiajmy o wykonawcach
- ↳ Błędy budowlane
- ↳ Kryzys w budownictwie - spostrzeżenia, uwagi
- ↳ Ile kosztuje budowa domu, remont domu
- ↳ Materiały budowlane - opinie
- ↳ Materiały wykończeniowe - opinie
- ↳ Inne - najróżniejsze problemy, pytania ...
- ↳ Zrób to sam - rozwiązania własne
- ↳ Baseny i zadaszenia basenów
- ↳ Ogrodzenia
- ↳ Drobne ogłoszenia - posiadam niepotrzebne, szukam, zlecę, sprzedam, kupię
- FORUM
- ↳ Uwagi o naszym Forum