Wystarczy popatrzyć po marketach, tam instalacje są robione profesjonalnie, właśnie na kanałach blaszanych.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Na całym świecie nawet klimatyzację (znacznie większe strumienie) robi się na izolowanych miękkich kanałach!
Wie Pan dlaczego blaszane kanały nawet nie są produkowane do domowych wentylacji??
Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Nieprawda.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Na całym świecie nawet klimatyzację (znacznie większe strumienie) robi się na izolowanych miękkich kanałach!
Wie Pan dlaczego blaszane kanały nawet nie są produkowane do domowych wentylacji??
W skandynawii sztywne kanały spiro to podstawowy materiał w domowych instalacjach wentylacyjnych i obiektach takich jak przedszkola, szkoły, sklepy, itd.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Nie nadają się, są gładkie i nawet nie ma podstawowej średnicy 63mm!-_- greg pisze:Nieprawda.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Na całym świecie nawet klimatyzację (znacznie większe strumienie) robi się na izolowanych miękkich kanałach!
Wie Pan dlaczego blaszane kanały nawet nie są produkowane do domowych wentylacji??
W skandynawii sztywne kanały spiro to podstawowy materiał w domowych instalacjach wentylacyjnych i obiektach takich jak przedszkola, szkoły, sklepy, itd.
Wentylacja domowa, zupełnie inna sprawa niż przedszkola,szkoły czy sklepy!!
rekuperacja od 1989r
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Pewnie też innymi prawami fizyki rządzi się instalacja domowa a innymi instalacja przedszkola,szkoły czy sklepu.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Wentylacja domowa, zupełnie inna sprawa niż przedszkola,szkoły czy sklepy!!
I tu zaraz Brzęczu zamieści rysunek piłki pingpongowej jako analogia do przepływu powietrza w kanale.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Gdyby rzeczywiście się nienadawały, to by nie robiono z tego instalacji domowych.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie nadają się, są gładkie i nawet nie ma podstawowej średnicy 63mm!-_- greg pisze:Nieprawda.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Na całym świecie nawet klimatyzację (znacznie większe strumienie) robi się na izolowanych miękkich kanałach!
Wie Pan dlaczego blaszane kanały nawet nie są produkowane do domowych wentylacji??
W skandynawii sztywne kanały spiro to podstawowy materiał w domowych instalacjach wentylacyjnych i obiektach takich jak przedszkola, szkoły, sklepy, itd.
Wentylacja domowa, zupełnie inna sprawa niż przedszkola,szkoły czy sklepy!!
Pomimo tego że w systemie rur spiro nie ma magicznej średnicy 63mm,
to system spiro jest najczęściej stosowany w domach na północy eu.
Dlatego nieprawdą jest że na całym świecie stosują miękkie kanały... może w jakiś szczególnych przypadkach.
(Będąc w różnych obiektach jak sklepy, itp. zazwyczaj zwracam uwagę na wentylację i nieprzypominam sobie "miękkiej instalacji").
Na północy eu rury elastyczne PVC w wentylacji, to egzotyka, podobnie jak wentylacja grawitacyjna .
Nie wnikam czy tamci instalatorzy to ludzie bez podstawowej wiedzy, bez znajomości fizyki, bez umiejętności, itp. Ktoś ich tak nauczył, taki system wypracowali u siebie, tak robią od bardzo dawna i efekty z tego mają pozytywne.
Zresztą, zagadnienie o umiejętnościach tamtych instalatorów w dziedzinie wentylacji, to raczej osobny temat.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Wentylacja domowa różni się od sklepowej czy kinowej poziomem szumów i zużyciem energii.
Wentylacja nie powinna być słyszalna w nocy.
Co do wiedzy... Malicki, Recknagel, to wiedza wg Pana? w 1976 nawet wentylatorów w okapach nie było.
Kanały gładkie zwalniają powietrze przy ściankach, powietrze środkowe wyprzedza to przy ściankach i rozpręża się. Szum się wzmacnia, tak jak w instrumentach dętych (tam się własnie stosuje gładką blachę)
Rozprężanie się powietrza w kanałach, to też błąd. Dlatego tak dobiera się ilość otworów w rozdzielaczu, by suma pól powierzchni była podobna do pola kanału głównego.
Wielu tzw instalatorów nawet nie wie, dlaczego wywiewy mogą być tylko w łazienkach i mały w kuchni. Ale jaką można mieć wiedzę, jak nawet w XXI wieku dopuszcza się tzw wentylację grawitacyjną (dr Jerzy Sowa wentylacja PW 1999 - nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej, bo nie ma takiej wentylacji!.
A wentylacja to podstawa!!! Średnio kumaty człowiek zrobi instalację HVAC w starym domu, tak by zużycie nie przekraczało 20kWh/m2 - człowiek z wypranym mózgiem tego nie potrafi!!! To skąd ma mieć pojęcie o wentylacji???
Wentylacja nie powinna być słyszalna w nocy.
Co do wiedzy... Malicki, Recknagel, to wiedza wg Pana? w 1976 nawet wentylatorów w okapach nie było.
Kanały gładkie zwalniają powietrze przy ściankach, powietrze środkowe wyprzedza to przy ściankach i rozpręża się. Szum się wzmacnia, tak jak w instrumentach dętych (tam się własnie stosuje gładką blachę)
Rozprężanie się powietrza w kanałach, to też błąd. Dlatego tak dobiera się ilość otworów w rozdzielaczu, by suma pól powierzchni była podobna do pola kanału głównego.
Wielu tzw instalatorów nawet nie wie, dlaczego wywiewy mogą być tylko w łazienkach i mały w kuchni. Ale jaką można mieć wiedzę, jak nawet w XXI wieku dopuszcza się tzw wentylację grawitacyjną (dr Jerzy Sowa wentylacja PW 1999 - nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej, bo nie ma takiej wentylacji!.
A wentylacja to podstawa!!! Średnio kumaty człowiek zrobi instalację HVAC w starym domu, tak by zużycie nie przekraczało 20kWh/m2 - człowiek z wypranym mózgiem tego nie potrafi!!! To skąd ma mieć pojęcie o wentylacji???
rekuperacja od 1989r
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Ja pier... ten Brzęczu gada jak jakiś autorytet a to ściemniacz!!!
Ludzie pomyślcie sobie że COP o którym gada to różnica temperatur dolnego źródła i górnego. Więc jeśli agregat na zewnątrz na -2oC a wewnątrz pompujemy powietrze o temperaturze 25oC to jaki COP będzie?
Brzęczu mieszka w bloku więc o czym tu gadać jak sąsiedzi przez ściany grzeją. i jest nieukiem bo pisał o tym
Ludzie pomyślcie sobie że COP o którym gada to różnica temperatur dolnego źródła i górnego. Więc jeśli agregat na zewnątrz na -2oC a wewnątrz pompujemy powietrze o temperaturze 25oC to jaki COP będzie?
Brzęczu mieszka w bloku więc o czym tu gadać jak sąsiedzi przez ściany grzeją. i jest nieukiem bo pisał o tym
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Może zostawmy instalacje w większych obiektach (kinach itp), bo to było poboczne zagadnienie odnośnie miękkich kanałów i całego świata.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja domowa różni się od sklepowej czy kinowej poziomem szumów i zużyciem energii.
Wentylacja nie powinna być słyszalna w nocy.
Co do wiedzy... Malicki, Recknagel, to wiedza wg Pana? w 1976 nawet wentylatorów w okapach nie było.
Kanały gładkie zwalniają powietrze przy ściankach, powietrze środkowe wyprzedza to przy ściankach i rozpręża się. Szum się wzmacnia, tak jak w instrumentach dętych (tam się własnie stosuje gładką blachę)
Rozprężanie się powietrza w kanałach, to też błąd. Dlatego tak dobiera się ilość otworów w rozdzielaczu, by suma pól powierzchni była podobna do pola kanału głównego.
Spiro - w praktyce masowo od lat stosowane są gładkie rury spiro w instalacjach domowych (na północy eu), i nie stanowią problemu dla domowników. Gdyby gwizdały jak saksofon, lub w jakikolwiek sposób przeszkadzały to by nie miały zastosowania w domowych sypialniach.
(Może gdyby masowo domy lepili z betonu tak jak w PL, a nie strugali z patyków to być może stosowali by inne rury, właśnie takie jak na zdjęciu).
Karbonara - można pochylić się nad tym zagadnieniem wyższości rury karbowanej nad gładką spiro, aby udoskonalić system jeszcze bardziej.
Od razu na wstępie mam wątpliwości do plastiku stosowanego w takich plastikowych kanałach a co za tym idzie wpływu na jakość powietrza pod kątem zdrowia.
To też wymaga gruntownego rozpatrzenia.
Podsumowując pierwotne zagadnienie
że gładkie rury nie nadają się do wentylacji domowych
nie jest to prawdą, bo się nadają i są stosowane od lat w niektórych regionach świata. Wydaje mi się że za oceanem na północnym kontynencie też stosują gładkie spiro w domach ale nie mam pewności.
Nie wszędzie tak jest.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Wielu tzw instalatorów nawet nie wie, dlaczego wywiewy mogą być tylko w łazienkach i mały w kuchni.
Na północy eu widocznie mają inne książki, inną wiedzę i mentalność techniczną, bo po tym co i jak instalują w blokach, domach, szkołach itd. można wywnioskować że doskonale zdają sobie z tego sprawę.
Można odnieść wrażenie technicznego fanatycznego kaznodziei ale w przypadku gdy intencje są szczere, uczciwe i prawdziwe wtedy styl już nie ma takiego znaczenia.szari pisze:Ja pier... ten Brzęczu gada jak jakiś autorytet a to ściemniacz!!!
Ludzie pomyślcie sobie że COP o którym gada to różnica temperatur dolnego źródła i górnego. Więc jeśli agregat na zewnątrz na -2oC a wewnątrz pompujemy powietrze o temperaturze 25oC to jaki COP będzie?
Brzęczu mieszka w bloku więc o czym tu gadać jak sąsiedzi przez ściany grzeją. i jest nieukiem bo pisał o tym
To jaki ten COP będzie?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Jakoś nie miałem okazji spotkać instalacji domowej na blaszanych kanałach na północy, a sprzedaję norweskiego Flexita od 1996 czy tak jak tu, najbardziej u nas rozpoznawalna marka z północy - systemairSpiro - w praktyce masowo od lat stosowane są gładkie rury spiro w instalacjach domowych (na północy eu), i nie stanowią problemu dla domowników. Gdyby gwizdały jak saksofon, lub w jakikolwiek sposób przeszkadzały to by nie miały zastosowania w domowych sypialniach.
(Może gdyby masowo domy lepili z betonu tak jak w PL, a nie strugali z patyków to być może stosowali by inne rury, właśnie takie jak na zdjęciu).
https://www.systemair.com/globalassets/ ... system.pdf
Być może, że ktoś stosuje blaszane kanały, co nie znaczy, że się na instalacji zna. Przecież i nas są są tak tępi instalatorzy, że grzejnik umieszczą pod oknem, że termostat dadzą w górnej części grzejnika, że drabinkę zainstalują w łazience. Czy to, że brak wiedzy jest powszechny to można go nazwać wiedzą???Podsumowując pierwotne zagadnienie
że gładkie rury nie nadają się do wentylacji domowych
nie jest to prawdą, bo się nadają i są stosowane od lat w niektórych regionach świata. Wydaje mi się że za oceanem na północnym kontynencie też stosują gładkie spiro w domach ale nie mam pewności.
Na północy też są idi.ci ! Czy można sobie wyobrazić coś bardziej kretyńskiego niż taką instalację ja w Szwecji (na rys. )Nie wszędzie tak jest.
Na północy eu widocznie mają inne książki, inną wiedzę i mentalność techniczną, bo po tym co i jak instalują w blokach, domach, szkołach itd. można wywnioskować że doskonale zdają sobie z tego sprawę.
rekuperacja od 1989r
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Rozumiem że mógł Pan nie spotkać w instalacjach domowych gładkich spiro ale czy to jest wystarczające aby twierdzić stanowczo, że na całym świecie wszędzie stosuje się miękkie rury?
Ja również wszystkiego nie doświadczyłem i wszystkiego nie widziałem, dlatego jestem pewny tylko tego co dotknąłem i zobaczyłem.
Podsumowując Pana pogląd taki obraz się nasuwa.
Went. gładkie spiro, źle.
Went. bez reku, źle.
Termostat na górze grzejnika pod oknem, źle.
Termostat na dole w grzejniku łazienkowym, źle?.
Grzejniki c.o pod oknem, źle.
Grzejniki c.o w łazience, źle.
Ogrzewanie c.o, źle.
Went. reku, dobrze.
Rury went karbowane, dobrze.
Wszystko na prąd, dobrze.
Ja również wszystkiego nie doświadczyłem i wszystkiego nie widziałem, dlatego jestem pewny tylko tego co dotknąłem i zobaczyłem.
Podsumowując Pana pogląd taki obraz się nasuwa.
Went. gładkie spiro, źle.
Went. bez reku, źle.
Termostat na górze grzejnika pod oknem, źle.
Termostat na dole w grzejniku łazienkowym, źle?.
Grzejniki c.o pod oknem, źle.
Grzejniki c.o w łazience, źle.
Ogrzewanie c.o, źle.
Went. reku, dobrze.
Rury went karbowane, dobrze.
Wszystko na prąd, dobrze.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Podsumowując Pana pogląd taki obraz się nasuwa.
- Gorzej!!Went. gładkie spiro, źle.
Naturalna nie istnieje, a mechaniczna bez reku, oczywiście, że TAK!! Sam proponuje, tam gdzie system grzewczy nie uwzględni odzysku ciepła. Może Pan poczytać o moich propozycjach wentylacji plusWent. bez reku, źle.
Delikatnie, Pan to ujął, dla mnie to brak mózgu.Termostat na górze grzejnika pod oknem, źle.
Nie pisałem tak, Grzejnik konwekcyjny lub drabinkowy w łazience świadczy o braku podstawowej wiedzy instalatora.Termostat na dole w grzejniku łazienkowym, źle?.
To również odmóżdżenieGrzejniki c.o pod oknem, źle.
Co nie nadaje się do budownictwa, w łazience ogrzewanie podłogowe z programatorem lub grzejnik z nawiewem gorącego powietrza w dół.Grzejniki c.o w łazience, źle.
Nie da się wykonać poprawnie instalacji CO! Zużycie przekracza 20kWh/m2 w starych domach i 10kWh/m2 w nowych, nie ma też komfortu latem.Ogrzewanie c.o, źle.
To podstawa instalacji HVAC. Instalatora ogrzewania, nie zaczyna instalacji od tego elementu, uważam za tumana.Went. reku, dobrze.
są cichszeRury went karbowane, dobrze.
Nie da się inaczej wykonać instalacji HVAC,Wszystko na prąd, dobrze.
rekuperacja od 1989r
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Podlacze się do tematu. Mam od niedawna rekuperacje i tak zastanawiam się nad kilkoma rzeczami.
Mam instalacje wykonaną na pe-flex, Centrala to Vents 350.
Dom 160m2, 4-5 osób.
Z obliczeń wymiany powietrza w pomieszczeniach wyszło, że ilość wymiany to 220m3/h, a z kolei dla osób 120-150m3/h.
Z jaką wydajnością powinna ona chodzić w takim razie w większości czasu?
Przy 220m3/h było ja trochę słychać z nawiewu więc dodałem tłumik i teraz ok, ale może
za dużą wydajność ustawiałem?
Czy dobrze by było anemometrem ustawić właściwe predkosci na anemostatach?
Druga sprawa to z racji konstrukcji starego domu mam dwa dluzsze odcinki kanałów do dwóch pomieszczeń.
Jakie opory generuje średnio m2 pe flexa, bo wentyle w tej centrali mają średni spręż i chciałem policzyć, czy dają radę przy niskiej prędkości.
Zastanawiałem się czy może z czasem wymienić je na lepsze, czy za dużo zabawy z przeróbka?
Mam instalacje wykonaną na pe-flex, Centrala to Vents 350.
Dom 160m2, 4-5 osób.
Z obliczeń wymiany powietrza w pomieszczeniach wyszło, że ilość wymiany to 220m3/h, a z kolei dla osób 120-150m3/h.
Z jaką wydajnością powinna ona chodzić w takim razie w większości czasu?
Przy 220m3/h było ja trochę słychać z nawiewu więc dodałem tłumik i teraz ok, ale może
za dużą wydajność ustawiałem?
Czy dobrze by było anemometrem ustawić właściwe predkosci na anemostatach?
Druga sprawa to z racji konstrukcji starego domu mam dwa dluzsze odcinki kanałów do dwóch pomieszczeń.
Jakie opory generuje średnio m2 pe flexa, bo wentyle w tej centrali mają średni spręż i chciałem policzyć, czy dają radę przy niskiej prędkości.
Zastanawiałem się czy może z czasem wymienić je na lepsze, czy za dużo zabawy z przeróbka?
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Ustawienie przepływu na anemostatach to podstawa, wszędzie taki sam.karol_dr pisze: Czy dobrze by było anemometrem ustawić właściwe predkosci na anemostatach?
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Ok, to w takim nad tym popracuje. Czytałem, że 2-3m/s to optymalna predkosc tak?
Tylko przy jakiej prędkości reku ma być taka wartość?
Tylko przy jakiej prędkości reku ma być taka wartość?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Nie da się takiej wentylacji pomierzyć, ani regulować na anemostatach, zresztą nie ma to sensu i znaczenia.karol_dr pisze:Ok, to w takim nad tym popracuje. Czytałem, że 2-3m/s to optymalna predkosc tak?
Tylko przy jakiej prędkości reku ma być taka wartość?
Anemometr nie mierzy prędkości przy anemostacie, bo ten dmucha na boki, a balometr ma swoje opory i gdy przytkniemy go do nawiewu, więcej powietrza pójdzie innymi nawiewami.
Wentylacja to 20-30m3/h na osobę, czyli zimą 100m3/h.
Należy koniecznie zlikwidować wywiewy poza łazienkami. W kuchni zostawić jak najmniejszy.
Czy wentylacja daje radę, to najlepiej jest mierzyć CO2 i H2O
rekuperacja od 1989r