Jak Pan na jeden dom potrzebuje - to mogę Panu sonoduct Al 68mm kilka sprzedać.nicox pisze:w Polsce jest jakiś dystrybutor?Tomasz_Brzeczkowski pisze: http://www.afs.com.tr/_3-5/isoafs-alu.aspx
Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam,
Panie TB, chciałbym wykonać samodzielnie wentylację w domu parterowym.
Czytałem w Pana postach, że należy użyć skrzynek rozprężnych - tak zrobię.
Pytanie jak zróżnicować ilości dostarczanego powietrza w pomieszczeniach?
Np. w salonie będzie potrzeba 2x więcej powietrza niż w sypialni (widziałem takie przykładowe projekty). Jeżeli zastosuję skrzynkę rozprężną to na każdym anemostacie będzie po równo - nie chciałbym robić więcej otworów w stropie salonu.
Pozdrawiam.
Panie TB, chciałbym wykonać samodzielnie wentylację w domu parterowym.
Czytałem w Pana postach, że należy użyć skrzynek rozprężnych - tak zrobię.
Pytanie jak zróżnicować ilości dostarczanego powietrza w pomieszczeniach?
Np. w salonie będzie potrzeba 2x więcej powietrza niż w sypialni (widziałem takie przykładowe projekty). Jeżeli zastosuję skrzynkę rozprężną to na każdym anemostacie będzie po równo - nie chciałbym robić więcej otworów w stropie salonu.
Pozdrawiam.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Tak, oczywiście. Daje Pan więcej nawiewów w salonie. Do spiżarni można dać redukcje i np 52mm kanał ( tak robi zehnder) .
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
A czy nie można by zrobić np. "połączenia" dwóch wyjść ze skrzynki rozprężnej w jedno i dać większą średnicę?
Czy są takie skrzynki rozprężne, które np. na jednym wyjściu o większej średnicy mają większy przepływ?
Robienia wielu anemostatów w jednym pomieszczeniu chciałbym uniknąć. Czy jest na to sposób?
Może jakiś regulator przepływu?
Dodano:
Czyli stosować redukcje na wszystkich wyjściach ze skrzynki rozdzielczej oprócz tego jednego na salon?
Czy są takie skrzynki rozprężne, które np. na jednym wyjściu o większej średnicy mają większy przepływ?
Robienia wielu anemostatów w jednym pomieszczeniu chciałbym uniknąć. Czy jest na to sposób?
Może jakiś regulator przepływu?
Dodano:
Czyli stosować redukcje na wszystkich wyjściach ze skrzynki rozdzielczej oprócz tego jednego na salon?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Robi się dwa anemostaty. Większa średnica, nie oznacza większego przepływu. Przy prędkości poniżej 2m/sek wzrasta opór w poziom szumów. Dlatego najlepiej jest dać w salonie dwa anemostaty i dwa kanały od skrzynki.
Pomiaru i regulacji przepływy nie da się zrobić - układ to naczynia połączone a przepływy poniżej dokładności mierników. Dlatego jest skrzynka - by była samoregulacja.
Pomiaru i regulacji przepływy nie da się zrobić - układ to naczynia połączone a przepływy poniżej dokładności mierników. Dlatego jest skrzynka - by była samoregulacja.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dziękuję za podpowiedzi, tak też zrobię.
Proszę spojrzeć czy dobrze rozmieściłem anemostaty na załączonym rzucie parteru.
Zielony - nawiew
Czerwony - wywiew
Brązowy - Nawiew z DGP
Pozostaje jeszcze pytanie czy okap włączać do WM czy zrobić wyciąg na zewnątrz (np. dachówka wentylacyjna)?
Pozdrawiam

Proszę spojrzeć czy dobrze rozmieściłem anemostaty na załączonym rzucie parteru.
Zielony - nawiew
Czerwony - wywiew
Brązowy - Nawiew z DGP
Pozostaje jeszcze pytanie czy okap włączać do WM czy zrobić wyciąg na zewnątrz (np. dachówka wentylacyjna)?
Pozdrawiam

-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wentylacja OK... tylko nawiew z kominka od góry?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
a jak obliczyć prędkość w końcowych kanałach zakładając że centrala na min obrotach ma wydajność 350m3/h, króciec to fi200 połączony(chyba) przez redukcję do skrzynki 150>7x80
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Prędkość optymalna powietrza w kanałach od 2m/sek. do 5 m/sek. z tym, że co do dolnej granicy, wszystkie źródła są zgodne co do górnej granicy są rozbieżności - spotkałem 7m/sek. a nawet 8m/sek.
fi 1m/sek. m3/h
50 -- 7
60 -- 10
80 -- 18
100 -- 28
125 -- 44
160 -- 72
200 -- 113
Nie jest możliwe by producent ( znający się na wentylacji) dał fi 200 do centrali 350 - tam są 150mm króćce
w 400-tce są 160-tki
Można też liczyć inaczej
centrala na dom z minimum 130m3/h ( PN dwie łazienki i kuchnia) i maksimum 360-400m3/h ( zależne od oporów instalacji ) ma króćce 160mm czyli 200cm2 - mając 7 anemostatów nawiewnych 200 : 7 = 28 cm 2 czyli skrzynka fi 160 /7 x 63mm
np. taka

fi 1m/sek. m3/h
50 -- 7
60 -- 10
80 -- 18
100 -- 28
125 -- 44
160 -- 72
200 -- 113
Nie jest możliwe by producent ( znający się na wentylacji) dał fi 200 do centrali 350 - tam są 150mm króćce
w 400-tce są 160-tki
Można też liczyć inaczej
centrala na dom z minimum 130m3/h ( PN dwie łazienki i kuchnia) i maksimum 360-400m3/h ( zależne od oporów instalacji ) ma króćce 160mm czyli 200cm2 - mając 7 anemostatów nawiewnych 200 : 7 = 28 cm 2 czyli skrzynka fi 160 /7 x 63mm
np. taka

Re: Sam robię wentylację mechaniczną
chodziło o wydajność na min obrotach
wg danych przykładowej centrali Samsung RHF050E na najniższym biegu to 350m3/h a max to 500m3/h
próbuje dobrać do mojego budynku kubatura ok 465m3
przyłącza ma na fi200 czyli 314cm2/7=44cm2 więc skrzynka powinna być na 200>7x80 jeśli dobrze wszystko wyliczyłem?
wg tego co Pan podał to na min prędkość w kanale przed skrzynką =3,1m/sek a na max =4,4m/sek
ale jak to przełożyć na kanały za skrzynką? prędkość się nie zmienia?
wg danych przykładowej centrali Samsung RHF050E na najniższym biegu to 350m3/h a max to 500m3/h
próbuje dobrać do mojego budynku kubatura ok 465m3
przyłącza ma na fi200 czyli 314cm2/7=44cm2 więc skrzynka powinna być na 200>7x80 jeśli dobrze wszystko wyliczyłem?
wg tego co Pan podał to na min prędkość w kanale przed skrzynką =3,1m/sek a na max =4,4m/sek
ale jak to przełożyć na kanały za skrzynką? prędkość się nie zmienia?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To centrale do KLIMATYZACJI!!! Bez odprowadzenia kondensatu o bardzo małym sprężu . Nie nadają się bez "splitów" - w naszym klimacie !wg danych przykładowej centrali Samsung RHF050E na najniższym biegu to 350m3/h a max to 500m3/h
Przy klimatyzacji kanałowej muszą być znacznie większe przepływy. Piszemy o zimie. Mitsubishi Samsung --- to rekuperatory letnie do dodatnich temperatur!!!
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
a jaką centrale by Pan polecił w rozsądnej cenie do podanej kubatury?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wentylacja nie jest dla kubatury! Zużywamy określona ilość powietrza niezależnie od kubatury.
Wystarczy
- powierzchnia użytkowa ( wiadomo wtedy ile m kanałów będzie ) oraz 'normalna" i maksymalna ilość osób.
-czy będzie GWC ?
- w jakiej kasie ( brutto 23%) trzeba się zmieścić z całością materiału ?
Wystarczy
- powierzchnia użytkowa ( wiadomo wtedy ile m kanałów będzie ) oraz 'normalna" i maksymalna ilość osób.
-czy będzie GWC ?
- w jakiej kasie ( brutto 23%) trzeba się zmieścić z całością materiału ?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
GWC nie planuje i raczej go nie będzie
nie ustalałem sobie górnej granicy jeśli chodzi o materiał
tanio ale nie badziewie byle by było
z bardzo wstępnych obliczeń wychodzi mi do 2tys kanały + reku na który myślałem wydać ok 6tyś
a może u Pana mógłbym kupić wszystko co potrzebne? może nawet zrobić cała instalacje(bo z tego co czytam to jest Pan instalatorem), jakie to są koszty w ogóle?
aha... osób w chwili obecnej 2 za jakiś czas może 4 a max tzn w trakcie jakiejś imprezy itp to ciężko powiedzieć ale myślę że nie więcej niż14
nie ustalałem sobie górnej granicy jeśli chodzi o materiał
tanio ale nie badziewie byle by było
z bardzo wstępnych obliczeń wychodzi mi do 2tys kanały + reku na który myślałem wydać ok 6tyś
a może u Pana mógłbym kupić wszystko co potrzebne? może nawet zrobić cała instalacje(bo z tego co czytam to jest Pan instalatorem), jakie to są koszty w ogóle?
aha... osób w chwili obecnej 2 za jakiś czas może 4 a max tzn w trakcie jakiejś imprezy itp to ciężko powiedzieć ale myślę że nie więcej niż14
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Mogę tylko pomóc... nie narobić błędów . Na co dzień robimy instalacje ( ogrzewanie i wentylację ) w domach izolowanych.
Ile m2 i ile osób?
Ile m2 i ile osób?