Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Najtańszy żaden droższy nie zwróci się nawet Twoim wnukom. Więc weź sobie jakąś Dospel Luna za 2500 PLN, do zaraz dostaniesz propozycję po 9000 PLN.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
W zasadzie mam już wybrane i to będzie albo taki
https://allegro.pl/oferta/centrala-went ... 7535252198
Albo taki https://allegro.pl/oferta/centrala-went ... 7881396836 gdzie przy sprężu ok 370Pa wydajność to 350m3/h no ale właśnie nie chciałbym przesadzić dlatego pytam.
Wszystkim dziękuję za odpowiedź i każda wskazówka mile widziana.
https://allegro.pl/oferta/centrala-went ... 7535252198
Albo taki https://allegro.pl/oferta/centrala-went ... 7881396836 gdzie przy sprężu ok 370Pa wydajność to 350m3/h no ale właśnie nie chciałbym przesadzić dlatego pytam.
Wszystkim dziękuję za odpowiedź i każda wskazówka mile widziana.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wentylacja to 30m3/h na osobę , ma Pan 10 osób w domu?schutters pisze:Ok to zapytam inaczej. Jak w takim razie dobrać rekuperator jeśli mam wyliczone zapotrzebowanie z zapasem 350m3/h. Rekuperator rekuperatorowi nie równy jeśli chodzi o spręż dyspozycyjny.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Te 30m na osobę to takie duże uproszczenie to co policzyłem starałem się zrobić wg norm czyli odpowiednią krotność wymiany. Jak wiadomo konkretne pomieszczenie ma tez jakieś minimum.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Pana rodzina tyle samo produkuje CO2 i H2O w małym mieszkaniu i w dużej rezydencji.schutters pisze:Te 30m na osobę to takie duże uproszczenie to co policzyłem starałem się zrobić wg norm czyli odpowiednią krotność wymiany. Jak wiadomo konkretne pomieszczenie ma tez jakieś minimum.
Wentylację robi się dla ludzi nie kubatury. mało tego, im większa kubatura przy tej samej ilości osób, tym mniejszy może być strumień, bo wiekszy udział ma wentylacja dyfuzyjna. Nie ma czegoś takiego jak norma na krotność wymian, byłoby to co najmniej idiotyczne.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Tomcio pompa to że ty nie umiesz zrobić wentylacji i sobie spieprzyłeś nie znaczy że każdy musi powielać twoje błędy.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Mam pytanie do Pana Tomasza i innych użytkowników znających temat. Zdecydowałem się zrobić wentylację mechaniczną praktycznie w ostatnim możliwym momencie i już powierciłem otwory na anemostaty i do rekuperacji.
Początkowo chciałem, aby rekiperator znajdował się na przestrzeni nieogrzewanej, ale w ostatniej chwili zmieniłem zdanie i rekuperator przenoszę do pralni.
Pralnia znajduje się przy pokoju sypialnianym. Oddzielona będzie od niego ścianka nośną. I tu mam pytanie. Czy hałas wywołany przez centrale Airpack 4 300h nie będzie uciążliwy dla użytkownika tego pokoju? Centrala będzie zamontowana na przeciwległej ścianie.
Drugie pytanie będzie odnosiło się w do skrzynek rozdzielczych.
Początkowo chciałem umieścić skrzynki rozdzielcze centralnie na strychu i stamtąd prowadzić rury pod 30cm warstwą ocieplenia, jednak w tym wypadku rura od rekuperatora do skrzynki w otulinie 5cm przechodząca przez przestrzeń nieogrzewaną może okazać się zbyt skąpa.
Więc wyszedłem z założenia, że skrzynkę umieszczę bezpośrednio nad rekuperatorem i odwrócę ją wlotem 300mm do pomieszczenia poniżej. Wtedy całość instalacji znajdzie się pod 30cm warstwa ocieplenia. Jednak w tym wypadku długość pe-flexów będzie bardzo zróżnicowana. Różnica między najdłuższym, a najkrótszym kanałem wynoście będzie ok. 10m. Bo skrzynka rozdzielcza znajduować się będzie w rogu budynku. Czy tą stratę ciśnienia da się zniwelować na anemostatach poprzez montaż przepustnic. Czy lepiej powrócić do koncepcji umieszczenia skrzynki centralnie na strychu a rurę z przestrzeni nieogrzewanej dodatkowo zaizolować wełną z rolki?
Podam jeszcze ilości rur w danych pomieszczeniach i odcinkach po umieszczeniu skrzynek w rogu budynku. Rury peflex 75cm
Łazienka 4w każdy po 12m
Łazienka na parterze 3w po 13m
Pralnia 2w po 3,5m
Kuchnia 1w 7m
Salon 2n po 15m
Sypialnia 2n po 11m
Pokój 2n po 4,5m
Pokój 2n po 5m
Pokój 2n po 14m
Początkowo chciałem, aby rekiperator znajdował się na przestrzeni nieogrzewanej, ale w ostatniej chwili zmieniłem zdanie i rekuperator przenoszę do pralni.
Pralnia znajduje się przy pokoju sypialnianym. Oddzielona będzie od niego ścianka nośną. I tu mam pytanie. Czy hałas wywołany przez centrale Airpack 4 300h nie będzie uciążliwy dla użytkownika tego pokoju? Centrala będzie zamontowana na przeciwległej ścianie.
Drugie pytanie będzie odnosiło się w do skrzynek rozdzielczych.
Początkowo chciałem umieścić skrzynki rozdzielcze centralnie na strychu i stamtąd prowadzić rury pod 30cm warstwą ocieplenia, jednak w tym wypadku rura od rekuperatora do skrzynki w otulinie 5cm przechodząca przez przestrzeń nieogrzewaną może okazać się zbyt skąpa.
Więc wyszedłem z założenia, że skrzynkę umieszczę bezpośrednio nad rekuperatorem i odwrócę ją wlotem 300mm do pomieszczenia poniżej. Wtedy całość instalacji znajdzie się pod 30cm warstwa ocieplenia. Jednak w tym wypadku długość pe-flexów będzie bardzo zróżnicowana. Różnica między najdłuższym, a najkrótszym kanałem wynoście będzie ok. 10m. Bo skrzynka rozdzielcza znajduować się będzie w rogu budynku. Czy tą stratę ciśnienia da się zniwelować na anemostatach poprzez montaż przepustnic. Czy lepiej powrócić do koncepcji umieszczenia skrzynki centralnie na strychu a rurę z przestrzeni nieogrzewanej dodatkowo zaizolować wełną z rolki?
Podam jeszcze ilości rur w danych pomieszczeniach i odcinkach po umieszczeniu skrzynek w rogu budynku. Rury peflex 75cm
Łazienka 4w każdy po 12m
Łazienka na parterze 3w po 13m
Pralnia 2w po 3,5m
Kuchnia 1w 7m
Salon 2n po 15m
Sypialnia 2n po 11m
Pokój 2n po 4,5m
Pokój 2n po 5m
Pokój 2n po 14m
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Pan zadzwoni do mnie to wyjaśnię, bo widzę, że chce Pan sobie narobić roboty i kosztów.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Pan zadzwoni ja naciągnę na VAT 23% bo se Pan założysz i gwarancji nie będzie taki to Tomcio Pompa naciągacz.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
Budowniczy30
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 13 gru 2020, 14:48
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam wszystkich. Jak większość tu piszących też będę samodzielnie robić rekuperację. Wątek spory, prześledziłem od początku.
Instalacja będzie wykonana w nowobudowanym domu o powierzchni 135m. Docelowo mieszkać będą 4 osoby. Rozkład nawiewów i wywiewów wychodzi mi tak:
nawiewy
Salon 3x75
Pokój parter 1x75
Pom. Gosp. 1x75
Wiatrołap 1x75
Sypialnia z garderobą 2x75
Pokój góra 1x75
Pokój góra 1x75
Pralnia 1x75
Suma 11
wywiewy
Łazienka dół 4x75
Łazienka góra 4x75
Kuchnia 2x75
Suma 10
Tak mi to wychodzi.
Wątek ma kilka lat, sporo ludzi pytało jak wykonać wentylację, może ktoś może się podzielić jak u niego działa takowa wentylacja w praktyce?
Instalacja będzie wykonana w nowobudowanym domu o powierzchni 135m. Docelowo mieszkać będą 4 osoby. Rozkład nawiewów i wywiewów wychodzi mi tak:
nawiewy
Salon 3x75
Pokój parter 1x75
Pom. Gosp. 1x75
Wiatrołap 1x75
Sypialnia z garderobą 2x75
Pokój góra 1x75
Pokój góra 1x75
Pralnia 1x75
Suma 11
wywiewy
Łazienka dół 4x75
Łazienka góra 4x75
Kuchnia 2x75
Suma 10
Tak mi to wychodzi.
Wątek ma kilka lat, sporo ludzi pytało jak wykonać wentylację, może ktoś może się podzielić jak u niego działa takowa wentylacja w praktyce?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To jeszcze istnieją takie dekle co nie umiejom i montują 1 x 75mm. Toż trza być debilem aby myśleć o czymś takim.
Miałeś może okazje poczytać o standardach? Bo wiedzy to nie masz żadnej a tłumaczyć sensu nie ma skoro podstaw nie zna.
Miałeś może okazje poczytać o standardach? Bo wiedzy to nie masz żadnej a tłumaczyć sensu nie ma skoro podstaw nie zna.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
Budowniczy30
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 13 gru 2020, 14:48
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Widzę że kolego szari jesteś protetykiem szczękowym bądź masz takowego dobrego znajomego, bo skoro tak się na co dzień oddzywasz to uzębienie masz regularnie wybite. Chyba że odwaga cię rozpiera tylko zaa klawiatury komputerka. Jak nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie to nie rób więcej gnoju którego to już i tak za dużo narobiłeś w tym wątku.
Masz rekuperację??
Ile masz nawiewów i wywiewów i gdzie?
Jak to działa?
Nie masz zamiaru odpowiadać to nie pisz nic!
Masz rekuperację??
Ile masz nawiewów i wywiewów i gdzie?
Jak to działa?
Nie masz zamiaru odpowiadać to nie pisz nic!
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
A ja widzę że jesteś nieukiem który szuka osoby który od podstaw zaprojektuje mu instalację. No bo po co jest tu 300 stron tematu o rekuperacji jak można w 2 postach zaorać swoją osobę własną ignorancją.
Tak mam rekuperację od podstaw zrobiłem ją samemu od kupna filtrów do rekuperacji, przez rekuperator na montowaniu anemostatów skończywszy.
Nawiewy montowałem w pomieszczeniach czystych, wywiewy wyciągają powietrze z brudnych. Jak działa zgodnie ze specyfikacją 2 wentylatory jeden wciąga powietrze przez czerpnie i filtr zewnętrzny wpada na wymiennik gdzie ogrzewa się o powietrze wyciągane z domu przez drugi wentylator i analogicznie kieruje do wyrzutni. Po drodze są jeszcze skrzynki rozdzielcze i trochę rur PE Flex ale to dla ciebie na razie wyższa matematyka.
Ale jak nie chce ci się czytać na allegro znajdziesz magików którzy zaprojektują ci instalację i nie będziesz musiał niczego czytać ani wiedzieć. Zaufasz im i może będzie dobrze a może nie? Nie wiem!
Tak mam rekuperację od podstaw zrobiłem ją samemu od kupna filtrów do rekuperacji, przez rekuperator na montowaniu anemostatów skończywszy.
Nawiewy montowałem w pomieszczeniach czystych, wywiewy wyciągają powietrze z brudnych. Jak działa zgodnie ze specyfikacją 2 wentylatory jeden wciąga powietrze przez czerpnie i filtr zewnętrzny wpada na wymiennik gdzie ogrzewa się o powietrze wyciągane z domu przez drugi wentylator i analogicznie kieruje do wyrzutni. Po drodze są jeszcze skrzynki rozdzielcze i trochę rur PE Flex ale to dla ciebie na razie wyższa matematyka.
Ale jak nie chce ci się czytać na allegro znajdziesz magików którzy zaprojektują ci instalację i nie będziesz musiał niczego czytać ani wiedzieć. Zaufasz im i może będzie dobrze a może nie? Nie wiem!
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
Budowniczy30
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 13 gru 2020, 14:48
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Chyba na prawdę chodzisz bez zębów.
Jakbyś czytał że zrozumieniem wiedziałbyś że cały ten wątek przeczytałem (łącznie z twoim gnojem).
Pisałem już że jak nie masz zamiaru odpowiadać to nie pisz nic! Kolejna ułomność?
Jakbyś czytał że zrozumieniem wiedziałbyś że cały ten wątek przeczytałem (łącznie z twoim gnojem).
Pisałem już że jak nie masz zamiaru odpowiadać to nie pisz nic! Kolejna ułomność?
-
Budowniczy30
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 13 gru 2020, 14:48
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Sporo ludzi mimo gotowych "fachowych" projektów wentylacji mechanicznej pisze w internecie z zapytaniami czy są one właściwie wykonane, mając wątpliwości.
Niejednokrotnie też czytałam o opiniach ludzi którzy kupują nawilżacze powietrza mając wentylację mechaniczną. Nie tędy droga.
A z kolei na własnej skórze doświadczam ile wilgoci trzeba "wyciągnąć" z łazienki aby nie było tam wilgoci, w niskim budynku z łazienką bez okna.
Dlatego zależy mi na opiniach ludzi którzy mają już zamontowaną rekuperację i mogą powiedzieć jak to działa podczas normalnego życia. Aczkolwiek domyślam się że mało ludzi pisze na forum jak już rozwiąże problem.
Niejednokrotnie też czytałam o opiniach ludzi którzy kupują nawilżacze powietrza mając wentylację mechaniczną. Nie tędy droga.
A z kolei na własnej skórze doświadczam ile wilgoci trzeba "wyciągnąć" z łazienki aby nie było tam wilgoci, w niskim budynku z łazienką bez okna.
Dlatego zależy mi na opiniach ludzi którzy mają już zamontowaną rekuperację i mogą powiedzieć jak to działa podczas normalnego życia. Aczkolwiek domyślam się że mało ludzi pisze na forum jak już rozwiąże problem.