Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

niktus
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 20 sty 2018, 21:47

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: niktus »

Ja wiele nie podpowiem, bo sam się dopiero wszystkiego uczę, ale Pan Tomek napewno coś napisze. Z mojej strony dziękuje za ocenę.
Jeśli chodzi o airpacka 170 flat wygląda bardzo fajnie, ale po doliczeniu jakiegoś sterownika i modułu CF cena może nie zmieścić się w 7 tys. Wiem, że pisał Pan o cenie lekko ponad 5 tys., ale czy jest to realne ? Na stronie producenta znalazłem tylko 180f. Czy to to samo ? Dosyć sporo decybeli tam podają w specyfikacji. 170 chyba nie jest już produkowana.
Co do rozmrażania centrali mam możliwość dogrzać poddasze jeśli będzie taka potrzeba.
Pytanie jeszcze odnośnie czerpni i klatki schodowej ? Może coś w tym temacie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Vargos pisze:Witam. Proszę o sprawdzenie z grubsza projektu.

W piwnicy znajduje się pralnia. z racji iż będzie to jedyne wentylowane i ogrzewane pomieszczenie zdecydowaliśmy się umieścić nawiew z wywiewem (3x75).

Parter.
Z racji iż wentylacji nie było pierwotnie w planie, na stropie na poddaszu mamy przewidziane zaledwie 5cm styropianu ( maksymalnie 6cm). Dlatego też będziemy stosować 50mm

mamy tutaj nadmuch w:
-gabinecie 4x50
-salon 4x50
-salon 4x50
-salon 3x50

Wydmuch
-kuchnia 6x50
-Wiatrołap 3x50
-łazienka 4x50

garaż wentylowany grawitacyjnie. Centrala w garażu.

Czy taki układ ma sens dla parteru czy lepiej zrezygnować z 3 rurek w wiatrołapie ( pozostawić jeden wyciąg) na rzecz kuchni lub łazienki ?

Poddasze
Nie ma ograniczeń w grubości przewodów.


Nawiewy
-pokój 2x75
-pokój 2x75
-pokój 3x75

Wywiewy

-korytarz 2x75
-łazienka 3x75
- garderoba 1x75

po prześledzeniu tematu już wiem, iż należy zrezygnować z wyciągu w korytarzu, oraz lepszym rozwiązaniem będzie delikatny nawiew w garderobie.
Czy powinienem także zmniejszyć nadmuchy w pokojach?

Proszę również o podpowiedz odnośnie średnic, zastosować je tak jak wymienione wyżej? Czy może przejść na 50mm w całej instalacji w celu lepszej samo regulacji.

Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
Koncepcja jest zła. Nie da się zbilansować wentylacji. Zrobi Pan sobie krzywdę .
Dlaczego tak cienkie kanały? Wentylacje domowe to 63mm wewnątrz - przy 2m/sek leci 22m3/h czyli tyle ile potrzeba na osobę
rekuperacja od 1989r

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

niktus pisze:Ja wiele nie podpowiem, bo sam się dopiero wszystkiego uczę, ale Pan Tomek napewno coś napisze. Z mojej strony dziękuje za ocenę.
Jeśli chodzi o airpacka 170 flat wygląda bardzo fajnie, ale po doliczeniu jakiegoś sterownika i modułu CF cena może nie zmieścić się w 7 tys. Wiem, że pisał Pan o cenie lekko ponad 5 tys., ale czy jest to realne ? Na stronie producenta znalazłem tylko 180f. Czy to to samo ? Dosyć sporo decybeli tam podają w specyfikacji. 170 chyba nie jest już produkowana.
Co do rozmrażania centrali mam możliwość dogrzać poddasze jeśli będzie taka potrzeba.
Pytanie jeszcze odnośnie czerpni i klatki schodowej ? Może coś w tym temacie.
To najcichsza centrala w konkurencji z tymi co Pan wymienił.
Sterownik policzyłem taki jak w centralach co Pan podał
Układu CF nie ma żadna centrala, a dokupić go można tylko Thessli.
Jak jest możliwość dogrzewania, to po co rekuperacja??? Kocioł zużyje tyle samo gazu, czy będzie rekuperator czy wentylacja plus za 1000zł
Jak kogoś stać na sklepy internetowe, to tam kupuje, ale nie każdy chce wydać więcej na gorszy towar.
rekuperacja od 1989r

Agat83
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 495
Rejestracja: 29 lis 2016, 12:44

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Agat83 »

Z zakresu odnawialnych źródeł energii i instalacji energooszczędnych mogę wam polecić firmę mirenergia.pl, która to zajmuje się systemami ogrzewania, wentylacji mechanicznej i chłodzenia z wykorzystaniem pomp ciepła, rekuperatorów i klimatyzatorów.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Agat83 pisze:Z zakresu odnawialnych źródeł energii i instalacji energooszczędnych mogę wam polecić firmę mirenergia.pl, która to zajmuje się systemami ogrzewania, wentylacji mechanicznej i chłodzenia z wykorzystaniem pomp ciepła, rekuperatorów i klimatyzatorów.
Klimatyzator to pompa ciepła
rekuperacja od 1989r

Vargos
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 23 sty 2018, 13:54

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Vargos »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Vargos pisze:Witam. Proszę o sprawdzenie z grubsza projektu.

W piwnicy znajduje się pralnia. z racji iż będzie to jedyne wentylowane i ogrzewane pomieszczenie zdecydowaliśmy się umieścić nawiew z wywiewem (3x75).

Parter.
Z racji iż wentylacji nie było pierwotnie w planie, na stropie na poddaszu mamy przewidziane zaledwie 5cm styropianu ( maksymalnie 6cm). Dlatego też będziemy stosować 50mm

mamy tutaj nadmuch w:
-gabinecie 4x50
-salon 4x50
-salon 4x50
-salon 3x50

Wydmuch
-kuchnia 6x50
-Wiatrołap 3x50
-łazienka 4x50

garaż wentylowany grawitacyjnie. Centrala w garażu.

Czy taki układ ma sens dla parteru czy lepiej zrezygnować z 3 rurek w wiatrołapie ( pozostawić jeden wyciąg) na rzecz kuchni lub łazienki ?

Poddasze
Nie ma ograniczeń w grubości przewodów.


Nawiewy
-pokój 2x75
-pokój 2x75
-pokój 3x75

Wywiewy

-korytarz 2x75
-łazienka 3x75
- garderoba 1x75

po prześledzeniu tematu już wiem, iż należy zrezygnować z wyciągu w korytarzu, oraz lepszym rozwiązaniem będzie delikatny nawiew w garderobie.
Czy powinienem także zmniejszyć nadmuchy w pokojach?

Proszę również o podpowiedz odnośnie średnic, zastosować je tak jak wymienione wyżej? Czy może przejść na 50mm w całej instalacji w celu lepszej samo regulacji.

Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
Koncepcja jest zła. Nie da się zbilansować wentylacji. Zrobi Pan sobie krzywdę .
Dlaczego tak cienkie kanały? Wentylacje domowe to 63mm wewnątrz - przy 2m/sek leci 22m3/h czyli tyle ile potrzeba na osobę
Nie ma możliwości zamieszczenia większych kanałów. 50 mm to maksymalna średnica jaka uda się wcisnąć pod wylewkę.
Jeżeli nie da się zbilansować tej konfiguracji możne lepiej przeskoczyć na kanały 50mm w całej instalacji ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

To nie ma Pan nawet 5 cm styropianu? A bilans to wilgoć. By zbilansować wentylację nie można robić wywiewów poza łazienkami i małym w kuchni
rekuperacja od 1989r

matichem
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 28 sty 2018, 19:18

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: matichem »

Witam użytkowników.
Potrzebuję hasło instalatora do drema 400 smart. Ktoś zna?
pozdrawiam

Vargos
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 23 sty 2018, 13:54

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Vargos »

Mam właśnie 5cm styro na stropach. Niestety przy projektowaniu oraz początkowych etapach nie była brana pod uwage wentylacja mechaniczna

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Vargos pisze:Mam właśnie 5cm styro na stropach. Niestety przy projektowaniu oraz początkowych etapach nie była brana pod uwage wentylacja mechaniczna
Przeważnie kanały pe75 układa sie w 5 cm styropianu i wchodzą łukiem 2,5 cm w wylewke
rekuperacja od 1989r

skoman11
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 28 sty 2018, 21:24

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: skoman11 »

Mam pytanie,chyba nikt jeszcze tego watku nie poruszal.
Mieszkanie 61 m stan developerski planuje podzielic na dwa mieszkania.
Pytanie dotyczy wentylacji.Czy jedna centrala na dwa mieszkania ma sens????

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

skoman11 pisze:Mam pytanie,chyba nikt jeszcze tego watku nie poruszal.
Mieszkanie 61 m stan developerski planuje podzielic na dwa mieszkania.
Pytanie dotyczy wentylacji.Czy jedna centrala na dwa mieszkania ma sens????
Nie. Wentylacja jest dla ludzi, a nie wiadomo ile osób będzie w każdym mieszkaniu. Przy tak małej kubaturze jedna osoba daje sporą różnicę.
rekuperacja od 1989r

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: -_- greg »

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Nie. Wentylacja jest dla ludzi, a nie wiadomo ile osób będzie w każdym mieszkaniu. Przy tak małej kubaturze jedna osoba daje sporą różnicę.
No tak, dojdzie jedna osoba więcej i wszyscy padną trupem jak muchy.
Niedawno byłem towarzysko w takim małym mieszkaniu (25m2) w kamienicy z went. grawitacyjną bez nawiewników. Kilka osób w tym samym czasie, wszyscy przeżyli i mają się dobrze, choć wspomnę że komfort był do bani, no ale jestem wyczulony na tym punkcie.

Przecież są domy wielorodzinne, przykładowo 21 mieszkań, piwnice, pralnia i to wszystko załatwiają trzy lub cztery centrale.
Druga kwestia to czy jest centralka na 30m2.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

-_- greg pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Nie. Wentylacja jest dla ludzi, a nie wiadomo ile osób będzie w każdym mieszkaniu. Przy tak małej kubaturze jedna osoba daje sporą różnicę.
No tak, dojdzie jedna osoba więcej i wszyscy padną trupem jak muchy.
Niedawno byłem towarzysko w takim małym mieszkaniu (25m2) w kamienicy z went. grawitacyjną bez nawiewników. Kilka osób w tym samym czasie, wszyscy przeżyli i mają się dobrze, choć wspomnę że komfort był do bani, no ale jestem wyczulony na tym punkcie.

.
To bardzo złe podejście do wentylacji... "nie padają trupem
Wentylacja to komfort. W celach więziennych też ludzie nie padają jak muchy, co nie znaczy że jest komfortowo. W klasach szkolnych też dzieci przeżywają ale nauka powyżej 1200ppm CO2 traci sens. A jak wiedza nie dociera, to mamy coraz więcej przygłupów (może rządzącym o to chodzi?)
Przecież są domy wielorodzinne, przykładowo 21 mieszkań, piwnice, pralnia i to wszystko załatwiają trzy lub cztery centrale.
To chory pomysł, tak jak wspólna łaźnia czy kibel, jest XXI wiek.
Druga kwestia to czy jest centralka na 30m2
Wentylacja jest dla ludzi nie kubatury, w kawalerkach instaluje się centrale wielkości pudełka od butów.
Załączniki
WP_20151007_14_03_25_Pro (2).jpg
WP_20150105_08_07_43_Pro.jpg
WP_20150105_08_06_24_Pro.jpg
rekuperacja od 1989r

Nexo
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 408
Rejestracja: 22 cze 2017, 12:06

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Nexo »

Jakich czasów ja dożyłem.. Niedługo ludzie zaczną montować butle z tlenem do wentylacji a na zewnątrz wychodzić w kombinezonach kosmicznych. Czy was poebawszy? Przecież od takiego nawiewanego oczyszczanego powietrza biorą się wszelkie alergie i choróbska.
Grzejniczek elektryczny w kiblu do suszenia ręczników? Może jeszcze plazma na suficie? W kiblu ma j@bać. Żuki mają po ścianach zapitalać i ma być tak zimno że jak kupa w trakcie zamarznie to się urwie i jest oszczędność na papierze!

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”