Jakie kanały dochodzą do łazienki i jaka jest centrala - sprawdzę spręż dyspozycyjny.mybox pisze:Mam dylemat jakie zrobić otwory w drzwiach w łazience (jedyny wywiew w mieszkaniu) a jakie w drzwiach z pokoi. Łazienka jest w korytarzu do którego napływa powietrze z dwóch drzwi z jednych maksymalnie 110m3/h i z drugich także 110m3/h. Zakładam, że będą zamknięte. Łazienka teoretycznie ma "przyjąć" około 220m2/h. Czyli jakie otwory? Chcę zainstalować takie gotowe tuleje do drzwi.
Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Odczuwalne... to może być i fizycznie i szum... Kanały PE75 mm wyprowadziliśmy do instalacji w 2000 roku dzięki zastosowaniu w centralach wymiennika RS160 (nie do wszystkich central można dawać takie kanały) i przyznam się, że prze te 16 lat nie dałem nigdy 3x na nawiewie. Więcej kanałów niż optimum, nie zwiększy strumienia wentylacji. Optymalna prędkość powietrza w kanale to 2 do5m/sek.baap pisze:Odczuwalne w jakim sensie? Słyszalności czy to że będzie czuć to fizycznie na skórze?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Podwójne nawiewy można dać gdzieniegdzie. Jak bardzo długi odcinek, czy sypialnia małżeńska, więcej nie, bo może być odczuwalne.
Do central 200m3/h (150Pa) rozdzielacz na 5-6 x75 do 300-400t-ek 8-10 x 75 do 450-500- 12 ...
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Kanał to 100mm odległoś do centrali 2m.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Jakie kanały dochodzą do łazienki i jaka jest centrala -) sprawdzę spręż dyspozycyjny.
Centrala vut 200 mini EC.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Ta centrala ma główne kanały fi 100cm. Al;e nawet, gdyby był tylko jeden wywiewny do centrali, kanał fi 100mm ma 80cm2 , czyli jak pod drzwiami jest 1 cm szczelina to załatwia sprawę.
rekuperacja od 1989r
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Odczuwalne chociażby poprzez przesuszaniebaap pisze:Odczuwalne w jakim sensie? Słyszalności czy to że będzie czuć to fizycznie na skórze?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Podwójne nawiewy można dać gdzieniegdzie. Jak bardzo długi odcinek, czy sypialnia małżeńska, więcej nie, bo może być odczuwalne.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Pomoże ktoś z tym ?baap pisze: Jakiej średnicy otwory zostawić w stropie pod anemostaty i czy można z wyrzutnią wpiąć się w kanał wentylacji grawitacyjnej w kotłowni?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Czyli powinienem mieć maksymalnie otwory o łącznej powierzchni 80cm2?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ta centrala ma główne kanały fi 100cm. Al;e nawet, gdyby był tylko jeden wywiewny do centrali, kanał fi 100mm ma 80cm2 , czyli jak pod drzwiami jest 1 cm szczelina to załatwia sprawę.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jak szczelina ma 80cm 2 to nie potrzeba więcej otworów.mybox pisze:Czyli powinienem mieć maksymalnie otwory o łącznej powierzchni 80cm2?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ta centrala ma główne kanały fi 100cm. Al;e nawet, gdyby był tylko jeden wywiewny do centrali, kanał fi 100mm ma 80cm2 , czyli jak pod drzwiami jest 1 cm szczelina to załatwia sprawę.
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Redukcje kątowe mają króćce do anemostatów dł 32 cm, skraca się je na grubość stropu, 1x75 pasuje do kołnierza anemostatu fi 100, 2 x75 i 3x75 do 125. 4x75 i5x75 do 160baap pisze:Pomoże ktoś z tym ?baap pisze: Jakiej średnicy otwory zostawić w stropie pod anemostaty i czy można z wyrzutnią wpiąć się w kanał wentylacji grawitacyjnej w kotłowni?
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
witam
mam rozprowadzoną instalacje : kanały PE Flex, skrzynki rozpreżne, anemostaty, zainstalowane czernie i wyrzutnie , pozostaje tylko wpięcie do tego wszystkiego rekuperatora. W związku z tym mam pytanie: czy po podłączeniu centrali , w sumie do wyrzutni i skrzynek rozprężnych (planuję AIRPACKa 300 ) trzeba ją jeszcze w jakiś sposób dostrajać , kalibrować, gdyż gdzieś coś takiego usłyszałem?
mam rozprowadzoną instalacje : kanały PE Flex, skrzynki rozpreżne, anemostaty, zainstalowane czernie i wyrzutnie , pozostaje tylko wpięcie do tego wszystkiego rekuperatora. W związku z tym mam pytanie: czy po podłączeniu centrali , w sumie do wyrzutni i skrzynek rozprężnych (planuję AIRPACKa 300 ) trzeba ją jeszcze w jakiś sposób dostrajać , kalibrować, gdyż gdzieś coś takiego usłyszałem?
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
W zasadzie to nie trzeba robić nic szczególnego ale Thessla wprowadziła tzw. Constant flow i aby to działało to trzeba zrobić proces kalibracjiplumr pisze:witam
mam rozprowadzoną instalacje : kanały PE Flex, skrzynki rozpreżne, anemostaty, zainstalowane czernie i wyrzutnie , pozostaje tylko wpięcie do tego wszystkiego rekuperatora. W związku z tym mam pytanie: czy po podłączeniu centrali , w sumie do wyrzutni i skrzynek rozprężnych (planuję AIRPACKa 300 ) trzeba ją jeszcze w jakiś sposób dostrajać , kalibrować, gdyż gdzieś coś takiego usłyszałem?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego, będzie się zgadzać w każdym przypadku, nawet jak pracuje jeden wentylator.plumr pisze:witam
mam rozprowadzoną instalacje : kanały PE Flex, skrzynki rozpreżne, anemostaty, zainstalowane czernie i wyrzutnie , pozostaje tylko wpięcie do tego wszystkiego rekuperatora. W związku z tym mam pytanie: czy po podłączeniu centrali , w sumie do wyrzutni i skrzynek rozprężnych (planuję AIRPACKa 300 ) trzeba ją jeszcze w jakiś sposób dostrajać , kalibrować, gdyż gdzieś coś takiego usłyszałem?
To jak z komputerami czy smatfonami, coraz więcej dupereli z których nie wszystkie są przydatne.
rekuperacja od 1989r
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
tez tak na szkoleniu stwierdziłemTomasz_Brzeczkowski pisze:Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego, będzie się zgadzać w każdym przypadku, nawet jak pracuje jeden wentylator.plumr pisze:witam
mam rozprowadzoną instalacje : kanały PE Flex, skrzynki rozpreżne, anemostaty, zainstalowane czernie i wyrzutnie , pozostaje tylko wpięcie do tego wszystkiego rekuperatora. W związku z tym mam pytanie: czy po podłączeniu centrali , w sumie do wyrzutni i skrzynek rozprężnych (planuję AIRPACKa 300 ) trzeba ją jeszcze w jakiś sposób dostrajać , kalibrować, gdyż gdzieś coś takiego usłyszałem?
To jak z komputerami czy smatfonami, coraz więcej dupereli z których nie wszystkie są przydatne.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Może dlatego, że inni tego nie mają. Wyróżniają się jakością. Pomyśleli by o taniej centralce do mieszkań, szafka z wyjściami do góry. Takich mi najbardziej brakuje.
Jak tu na filmie Flexit S3 https://www.facebook.com/groups/1732296 ... 7/?fref=ts
Jak tu na filmie Flexit S3 https://www.facebook.com/groups/1732296 ... 7/?fref=ts
rekuperacja od 1989r
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Naciskam w tym temacie już kawał czasu. Może oboje bardziej się postaramy w tym względzie. Generalnie zależy mi na centralce tańszej z mniejszą ilościa bajerów właśnie na mniejsze obiekty przy zachowaniu ich jakości. Brakuje tego i to bardzo.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Może dlatego, że inni tego nie mają. Wyróżniają się jakością. Pomyśleli by o taniej centralce do mieszkań, szafka z wyjściami do góry. Takich mi najbardziej brakuje.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz