Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

scrabie pisze:Panowie, wytłumaczciie mi proszę, jakim cudem kanałowa klimatyzacja nie wysusza powietrza?
WYSUSZA. Gdyby klimatyzacja nie wysuszała, była by masakra.
Bez użycia nawilżacza w tym domu nie da się żyć. Dogrzewanie klima może jest tanie, ale po pierwsze trzeba pomyśleć o nawilzaniu, po drugie kanałowa klima ma jedną wielką wadę, daje jedną temperaturę na wszystkie pomieszczenia.
Zimą pompa ciepła nie wysusza, bo nie odprowadza wody. Wysusza wentylacja jak jest źle zrobiona ( za silna )
Trzeba mieć jakąś dodatkową opcję ogrzewania, żeby różnice zniwelować.
Zawsze trzeba mieć ogrzewanie w naszym klimacie. Jednym z głupszych pomysłów jest ogrzewanie centralne "do wszystkiego" . Jest drogie, przewymiarowane. Nie spotkałem jeszcze instalatora centralnego ogrzewania, który znałby się na tym.
Z tego co wiem, Thessla green pracuję nad pompą dołączaną do reku.
Chyba, że skretynieli.
Co z tego wyjdzie zobaczymy, ja boję się tylko tego, że będzie mieszać powietrze w domu, tzn brać z łazienki i później zwracać na dom. Czekam na efekt pracy i zobaczymy co będzie
Nie ma takiej możliwości, tam są myślący ludzie, wentylacja i ogrzewanie to zupełnie inne urządzenia, zadania , wydajności i czas pracy.

scrabie
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 mar 2014, 16:37

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: scrabie »

Zwykły klimatyzator wysusza powietrze, a kanałowy nie? Jak to działa? Czy można ustawić wilgotność?

Waldek86
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 05 gru 2015, 21:51
Lokalizacja: Pisarzowice (Bielsko-Biała)

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Waldek86 »

TwojOszczednyDom pisze:Jak dasz 50 mm to musisz ich dać więcej bo musisz pokryć się z przekrojami.
Ale nie będzie przez to słychać nawiewów?? Czyli wystarczy położyć ich więcej aby suma przekrojów się zgadzała.
Dom w Mandarynkach (N)

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

Waldek86 pisze:
TwojOszczednyDom pisze:Jak dasz 50 mm to musisz ich dać więcej bo musisz pokryć się z przekrojami.
Ale nie będzie przez to słychać nawiewów?? Czyli wystarczy położyć ich więcej aby suma przekrojów się zgadzała.
Jak przekroje będą się zgadzać to nie będzie słychać. Ale zastanów się dobrze czy te 75 mm na pewno nie wejdą jakoś.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

scrabie pisze:Zwykły klimatyzator wysusza powietrze, a kanałowy nie? Jak to działa? Czy można ustawić wilgotność?
Latem klima odprowadza wilgoć. Zimą jak staniesz przy nawiewie od kanałówki, splita, wiatraka czy innego rodzaju nawiewu to będzie to rodzaj wysuszania bo przecież mamy ten powiew powietrza zgadza się. Ale pamiętaj, że zimą kanałówka kręci podobnie jak split powietrzem z domu.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie ma takiej możliwości, tam są myślący ludzie, wentylacja i ogrzewanie to zupełnie inne urządzenia, zadania , wydajności i czas pracy.
A jednak. Sam z nimi rozmawiałem. Mówiłem że mnie się to nie podoba i wyraziłem swoje zastrzeżenia. Chyba że rozwiążą to inaczej. Np. frapol też robi coś do WSZYSTKIEGO, wiem bo goście od m3system mają od nich to brać.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Waldek86
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 05 gru 2015, 21:51
Lokalizacja: Pisarzowice (Bielsko-Biała)

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Waldek86 »

TwojOszczednyDom pisze:
Waldek86 pisze:
TwojOszczednyDom pisze:Jak dasz 50 mm to musisz ich dać więcej bo musisz pokryć się z przekrojami.
Ale nie będzie przez to słychać nawiewów?? Czyli wystarczy położyć ich więcej aby suma przekrojów się zgadzała.
Jak przekroje będą się zgadzać to nie będzie słychać. Ale zastanów się dobrze czy te 75 mm na pewno nie wejdą jakoś.
Aby zamontować anemostaty na parterze bez sufitu podwieszanego muszę poprowadzić kanały w podłodze na piętrze a tam jest przewidziane 5cm styropianu (będą to krótkie odcienki,ale jednak beda)
Dom w Mandarynkach (N)

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

Waldek86 pisze:
TwojOszczednyDom pisze:
Waldek86 pisze: Ale nie będzie przez to słychać nawiewów?? Czyli wystarczy położyć ich więcej aby suma przekrojów się zgadzała.
Jak przekroje będą się zgadzać to nie będzie słychać. Ale zastanów się dobrze czy te 75 mm na pewno nie wejdą jakoś.
Aby zamontować anemostaty na parterze bez sufitu podwieszanego muszę poprowadzić kanały w podłodze na piętrze a tam jest przewidziane 5cm styropianu (będą to krótkie odcienki,ale jednak beda)
rozumiem. w kątach nie chcesz tego wpuszać a potem zabudować?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

Waldek86 pisze:
TwojOszczednyDom pisze:
Waldek86 pisze: Ale nie będzie przez to słychać nawiewów?? Czyli wystarczy położyć ich więcej aby suma przekrojów się zgadzała.
Jak przekroje będą się zgadzać to nie będzie słychać. Ale zastanów się dobrze czy te 75 mm na pewno nie wejdą jakoś.
Aby zamontować anemostaty na parterze bez sufitu podwieszanego muszę poprowadzić kanały w podłodze na piętrze a tam jest przewidziane 5cm styropianu (będą to krótkie odcienki,ale jednak beda)
rozumiem. w kątach nie chcesz tego wpuszać a potem zabudować?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

Waldek86 pisze:
TwojOszczednyDom pisze:
Waldek86 pisze: Ale nie będzie przez to słychać nawiewów?? Czyli wystarczy położyć ich więcej aby suma przekrojów się zgadzała.
Jak przekroje będą się zgadzać to nie będzie słychać. Ale zastanów się dobrze czy te 75 mm na pewno nie wejdą jakoś.
Aby zamontować anemostaty na parterze bez sufitu podwieszanego muszę poprowadzić kanały w podłodze na piętrze a tam jest przewidziane 5cm styropianu (będą to krótkie odcienki,ale jednak beda)
rozumiem. w kątach nie chcesz tego wpuszać a potem zabudować?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Waldek86 pisze:
TwojOszczednyDom pisze:
Waldek86 pisze: Ale nie będzie przez to słychać nawiewów?? Czyli wystarczy położyć ich więcej aby suma przekrojów się zgadzała.
Jak przekroje będą się zgadzać to nie będzie słychać. Ale zastanów się dobrze czy te 75 mm na pewno nie wejdą jakoś.
Aby zamontować anemostaty na parterze bez sufitu podwieszanego muszę poprowadzić kanały w podłodze na piętrze a tam jest przewidziane 5cm styropianu (będą to krótkie odcienki,ale jednak beda)
Kanały 75mm mają skrzynki 8cm i normalnie się je układa w 5 cm styropianu. Co to przeszkadza, że "wchodzą" w wylewkę?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

TwojOszczednyDom pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie ma takiej możliwości, tam są myślący ludzie, wentylacja i ogrzewanie to zupełnie inne urządzenia, zadania , wydajności i czas pracy.
A jednak. Sam z nimi rozmawiałem. Mówiłem że mnie się to nie podoba i wyraziłem swoje zastrzeżenia. Chyba że rozwiążą to inaczej. Np. frapol też robi coś do WSZYSTKIEGO, wiem bo goście od m3system mają od nich to brać.
Marcin Witek nie robi tego... to kto w frapolu?

Jakby nie patrzeć, to "wszystko" w jednym, nawet jakby rozwiązali kwestie
-kanałów o zmiennych parametrach
-wysuszania powietrza wentylacyjnego wywiewanego przez pompą ciepła
-modulacji strumienia powietrza z pompy przy stałym wentylacyjnym
w co nie wierzę, to kwestie wg mnie nie do rozwiązania
to cena zestawu będzie znacznie większa niż oddzielne instalacje.

Waldek86
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 05 gru 2015, 21:51
Lokalizacja: Pisarzowice (Bielsko-Biała)

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Waldek86 »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Waldek86 pisze:
TwojOszczednyDom pisze: Jak przekroje będą się zgadzać to nie będzie słychać. Ale zastanów się dobrze czy te 75 mm na pewno nie wejdą jakoś.
Aby zamontować anemostaty na parterze bez sufitu podwieszanego muszę poprowadzić kanały w podłodze na piętrze a tam jest przewidziane 5cm styropianu (będą to krótkie odcienki,ale jednak beda)
Kanały 75mm mają skrzynki 8cm i normalnie się je układa w 5 cm styropianu. Co to przeszkadza, że "wchodzą" w wylewkę?
Czyli jeżeli można kanały i skrzynki "oblać" lekko wylewką to jest ok. Dzięki za info. Teraz wiadomo ze można spokojnie 75mm.
A co z ściankami działowymi w której mają iść kanały; można zrobić ściankę z profili 75mm i dac kanały na "styk z płytami g-k.?? Czy moze lepiej profile 100mm i obłożyć je jeszcze wełną??
Dom w Mandarynkach (N)

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
TwojOszczednyDom pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie ma takiej możliwości, tam są myślący ludzie, wentylacja i ogrzewanie to zupełnie inne urządzenia, zadania , wydajności i czas pracy.
A jednak. Sam z nimi rozmawiałem. Mówiłem że mnie się to nie podoba i wyraziłem swoje zastrzeżenia. Chyba że rozwiążą to inaczej. Np. frapol też robi coś do WSZYSTKIEGO, wiem bo goście od m3system mają od nich to brać.
Marcin Witek nie robi tego... to kto w frapolu?

Jakby nie patrzeć, to "wszystko" w jednym, nawet jakby rozwiązali kwestie
-kanałów o zmiennych parametrach
-wysuszania powietrza wentylacyjnego wywiewanego przez pompą ciepła
-modulacji strumienia powietrza z pompy przy stałym wentylacyjnym
w co nie wierzę, to kwestie wg mnie nie do rozwiązania
to cena zestawu będzie znacznie większa niż oddzielne instalacje.
Sam jestem ciekaw... Wiem to co wiem bo rozmawiłem z kilkoma osobami. Zobaczymy. Jak tego nie widzę...
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

TwojOszczednyDom pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
TwojOszczednyDom pisze: A jednak. Sam z nimi rozmawiałem. Mówiłem że mnie się to nie podoba i wyraziłem swoje zastrzeżenia. Chyba że rozwiążą to inaczej. Np. frapol też robi coś do WSZYSTKIEGO, wiem bo goście od m3system mają od nich to brać.
Marcin Witek nie robi tego... to kto w frapolu?

Jakby nie patrzeć, to "wszystko" w jednym, nawet jakby rozwiązali kwestie
-kanałów o zmiennych parametrach
-wysuszania powietrza wentylacyjnego wywiewanego przez pompą ciepła
-modulacji strumienia powietrza z pompy przy stałym wentylacyjnym
w co nie wierzę, to kwestie wg mnie nie do rozwiązania
to cena zestawu będzie znacznie większa niż oddzielne instalacje.
Sam jestem ciekaw... Wiem to co wiem bo rozmawiłem z kilkoma osobami. Zobaczymy. Jak tego nie widzę...
Faktycznie, robią a nawet zrobili. Wiem jak rozwiązali problem szronienia i wysokiej ceny. Ciekaw jestem jak wyjdzie z dystrybucją.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”