Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Maniak »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:przy 4 osobach, 180-tkę
Przy 5 osobach brać 300tke?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Maniak pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:przy 4 osobach, 180-tkę
Przy 5 osobach brać 300tke?
Jak jest miejsce, to można. Akurat airpack, ma ustawianie napięcia sterującego, więc można i z 300-tki zrobić 100-tkę i dalej mieć 20-100%

salv
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 08 wrz 2014, 8:19

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: salv »

Jaki jest sens kupowac centrale za 7 tys, żeby w niej grzebać i przestawiać po to żeby działała na 100 - 20%-100%.
To tak jakby Pan kupił nowy samochód z silnikiem 2.0 i 140 KM, a jeździł 30 km/h.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

salv pisze:Jaki jest sens kupowac centrale za 7 tys, żeby w niej grzebać i przestawiać po to żeby działała na 100 - 20%-100%.
To tak jakby Pan kupił nowy samochód z silnikiem 2.0 i 140 KM, a jeździł 30 km/h.
Można kupić za 9500 ze zwykłym sterownikiem na przyciski.

salv
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 08 wrz 2014, 8:19

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: salv »

Niebardzo mnie Pan zrozumiał. Chodzi o to, że jeśli kupujemy urządzenia za kilka tysiaków to nie grzebiemy w nim bo stracimy gwarancje.
Zamiast robić z trzysetki setkę, to lepiej kupić mniejszą jednostkę.
Grzebać to mozna przy Lunie. Niski koszt urzadzenia, do tego małe przeróbki i mamy cakiem przyzwoitą jednostkę za 2 tys. PLN.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

salv pisze:Niebardzo mnie Pan zrozumiał. Chodzi o to, że jeśli kupujemy urządzenia za kilka tysiaków to nie grzebiemy w nim bo stracimy gwarancje.
Zamiast robić z trzysetki setkę, to lepiej kupić mniejszą jednostkę.
Grzebać to mozna przy Lunie. Niski koszt urzadzenia, do tego małe przeróbki i mamy cakiem przyzwoitą jednostkę za 2 tys. PLN.
Dopasowanie wydajności do potrzeb, nie jest grzebaniem. Jest to na czytelnym wyświetlaczu dotykowym. Przecież nie tylko % na poszczególnych biegach się ustawia, np. po bapass jak jest klimatyzacja? Czy jakie nadciśnienie , gdy palimy w kominku.

A Pan uważa, że brak rozmrażania to zaleta, czy wada w naszym klimacie?

salv
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 08 wrz 2014, 8:19

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: salv »

Ani jedno, ani drugie. Zamarzajaca centrala traci sens i zdolnośc do rekuperacji i wentylacji.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

salv pisze:Ani jedno, ani drugie. Zamarzajaca centrala traci sens i zdolnośc do rekuperacji i wentylacji.
To jak rozmraża wymiennik zachwalana przez Pana centrala? Od jakiej temperatury zaczyna się zamarzanie wody w wymienniku ?
Obrazek

salv
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 08 wrz 2014, 8:19

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: salv »

Nie zamarza. Można zamontować nagrzewnice, ale ja mam GGWC. Nie "wychwalam" po prostu jestem zadowolony z zakupu. Nie mam innej jednostki i porównania, więc wiadomo że jeśli będę z niej zadowolony to będzie ona najlpesza na świecie.
GGWC na tegoroczne lato ładnie pracowało, odpalanie klimy nie było potrzebne.
Poza tym moja jednostka jeszcze nie przechodziła zimy.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

salv pisze:Nie zamarza. Można zamontować nagrzewnice, ale ja mam GGWC.
Przecież nagrzewnica to grzebanie wewnątrz. Automatyka do nagrzewnicy jest dość skomplikowana, trzeba zrobić charakterystykę wymiennika.
Nie zrobię nikomu gwc, w czasach gdy Tańsza i znacznie efektywniejsza jest klimatyzacja!! Przecież nie będą naciągał inwestora na gwc, które jest
-mało skuteczne przy chłodzeniu pomieszczeń od południa
-zupełnie niepotrzebnie chłodzi pomieszczenia od północy
- pokonywania oporów chłodnicy więcej zużyje kWh niż grzałka w układzie rozmrażania
- nie ogrzewa powietrza zimą do temperatury komfortowej, pompa ciepłą powietrze powietrze (klimatyzacja ) czyni to najtaniej ze wszystkich systemów.

salv
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 08 wrz 2014, 8:19

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: salv »

Myślałem, że Pan się zna choć więcej ode mnie i możemy polemizować na temat wentylacji, ale jak dla Pana wstępna nagrzewnica kanałowa to grzebanie w centrali, to ja wysiadam.
Wiem że ma Pan dziwne filozofie nt. izolacji, wentylacji i ciepłownictwa, ale nie chce dojśc do punktu w którym będę musiał udowadniać Panu brak wiedzy, bo ja nie jestem specem od budowlanki, a Pan się jak widać na takiego kreuje.
Czekam na konkrety, instalacja pokazowa, odczyty czujników, liczników, rachunki/faktury za koszty eksploatacji, wtedy możemy porozmawiac, a jak mnie Pan przekona to mam jeszcze jeden dom do wybudowania więc może się Pan załapać. Tylko proszę udowodnić konkretnymi przypadkami że ma Pan rację, nie dziwnymi filozofiami.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Jakiś czas temu długo szukałem jednostki do rekuperacji wiec podziele się duzym skrócie swoją opinią:
-warto brać: (jakość, cena, zaplecze techniczne)
Thesslagreen, Onyx, Comair, Brink lub wersja ekonomiczna Dospel Luna
-niewarto:
Jangaz, Viessmann (i wszystkie stare modele Brinka), Zehnder, Provent, Bartosz, wymienniki obrotowe, podwojne i entalpiczne.

Dla siebie z czołówki wybrałem Comair.
Nie "wychwalam" po prostu jestem zadowolony z zakupu.


- Chłodnica w ggwc ma przynajmniej 70-80Pa, Pana instalacja podobnie. Pana centrala ma słabe wentylatory (airpack czy frapol podają wydajność przy 200Pa oporów instalacji a u Pana przy 150.
Nie ma układu rozmrażania, czyli GGWC podnosi koszt centrali.
OPTIMAL 400 ma bypass i nie ma układy rozmrażania, ma też podobny sterownik i wymiennik, tyle, że kosztuje 5000zł brutto.

salv
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 08 wrz 2014, 8:19

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: salv »

Chłodnica w ggwc ma przynajmniej 70-80Pa, Pana instalacja podobnie. Pana centrala ma słabe wentylatory (airpack czy frapol podają wydajność przy 200Pa oporów instalacji a u Pana przy 150.
Uświadamia mnie Pan w przekonaniu że nie ma pojęcia o czym mówi.
Podaje Pan opory na oko bez zaznajomienia się z instalacją.
Skąd Pan wie jaką mam chłodnicę do GGWC i jakie opory.
Jak powiedziałem w poprzednim poście szkoda mojego czasu na Pana teorie "na oko".

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

salv pisze:Myślałem, że Pan się zna choć więcej ode mnie i możemy polemizować na temat wentylacji, ale jak dla Pana wstępna nagrzewnica kanałowa to grzebanie w centrali, to ja wysiadam..
Nie nagrzewnica a układ rozmrażania z nagrzewnicą. Przecież czujnika ludu nie zamontuje Pan poza centralą. Modulacji grzałki też. Co Pan chce wsadzić nagrzewnice kanałową i włącznik w domu?
Wiem że ma Pan dziwne filozofie nt. izolacji, wentylacji i ciepłownictwa, ale nie chce dojśc do punktu w którym będę musiał udowadniać Panu brak wiedzy, bo ja nie jestem specem od budowlanki, a Pan się jak widać na takiego kreuje
. Pan próbuje ... Wiedzę w tym temacie bardzo łatwo się sprawdza - Jeżeli dom zużywa na utrzymanie komfortu i ciepłą wodę 20 - 30kWh/m2 to instalacje robił fachowiec, poniżej dobry fachowiec, powyżej zły fachowiec.
Czekam na konkrety, instalacja pokazowa, odczyty czujników, liczników, rachunki/faktury za koszty eksploatacji, wtedy możemy porozmawiac, a jak mnie Pan przekona to mam jeszcze jeden dom do wybudowania więc może się Pan załapać. Tylko proszę udowodnić konkretnymi przypadkami że ma Pan rację, nie dziwnymi filozofiami
Fizyka jest bardzo prosta, tylko ciepłownik z definicji nie może jej znać.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

salv pisze:
Chłodnica w ggwc ma przynajmniej 70-80Pa, Pana instalacja podobnie. Pana centrala ma słabe wentylatory (airpack czy frapol podają wydajność przy 200Pa oporów instalacji a u Pana przy 150.
Uświadamia mnie Pan w przekonaniu że nie ma pojęcia o czym mówi.
Podaje Pan opory na oko bez zaznajomienia się z instalacją.
Skąd Pan wie jaką mam chłodnicę do GGWC i jakie opory.
Jak powiedziałem w poprzednim poście szkoda mojego czasu na Pana teorie "na oko".
Podałem najmniejszą, jaką znalazłem na allegro.