Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jak już pisałem, dom nawet źle izolowany traci przez przegrody do 30kWh/m2 - wszystko co powyżej to błędy instalatorów, złe wykształcenie i pozostałości po nieszczelnych domach.
Błędy te trzeba przypominać przy każdej okazji.
Podstawowe błędy popełniane przy instalacjach domowych :
1) grzanie bufora i rozprowadzanie ciepła
2) nie instalowanie odzysku ciepłą z wentylacji
3) łączenie grzania domu z ogrzewaniem wody użytkowej
4) ogrzewanie podłogowe przy izolacji 20 i mniej cm styropianu
5)umieszczanie grzejników pod oknem
6)grzejniki konwekcyjne i drabinkowe w łazience
7) termostaty w górnej części grzejnika.
8) przewymiarowanie instalacji
9) Rurki w podłodze nie na suficie, gdy ciepło dostarczane jest pompą ciepłą
Błędy te trzeba przypominać przy każdej okazji.
Podstawowe błędy popełniane przy instalacjach domowych :
1) grzanie bufora i rozprowadzanie ciepła
2) nie instalowanie odzysku ciepłą z wentylacji
3) łączenie grzania domu z ogrzewaniem wody użytkowej
4) ogrzewanie podłogowe przy izolacji 20 i mniej cm styropianu
5)umieszczanie grzejników pod oknem
6)grzejniki konwekcyjne i drabinkowe w łazience
7) termostaty w górnej części grzejnika.
8) przewymiarowanie instalacji
9) Rurki w podłodze nie na suficie, gdy ciepło dostarczane jest pompą ciepłą
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To jest akurat duży plus , bo mi wersja H pasuje bardziej.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Możliwość rozszerzenia jest wadą Thessli, zaletą jest skuteczniejszy układ rozmrażania i fajny wyświetlacz z funkcjami, choć ja bym kupił prosty przełącznik prędkości.
Zaletą Thessli jest też, że robią wersje V i H - Dream 400 nie ma wersji "na strychu" .
A czym się różni centrala do dogrzewania klimatyzacją , bo klimatyzator również planuje i myślałem, że onyx cz airpack nie będzie miał z tym problemu ?Ale jako jedyni (frapol) robi centrale do dogrzewania klimatyzacją, a takie ogrzewanie w ciągu najbliższych dwóch sezonów wyprze wszystkie inne systemy. Cena kWh przy sinikach DC pracujących na 20-40% jest powalająca - około 5gr. A przy tym pełen komfort latem.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Na czym ma ten plus polegać, jak rozszerzenie do niczego nie jest wentylacji potrzebne, tylko może pogorszyć sprawę? Co miałoby robić?To jest akurat duży plus
Klimatyzacja to najtańsze ogrzewanie, kWh schodzi nawet poniżej 5gr. Nie ma więc sensu rozmrażać wymiennika grzałką, lepiej przy mrozach puścić drobną część powietrza bypassem i dogrzać go z pompy p-p a cieplejsze z domu, załatwi lód.A czym się różni centrala do dogrzewania klimatyzacją , bo klimatyzator również planuje i myślałem, że onyx cz airpack nie będzie miał z tym problemu ?
Natomiast latem, gdy jest klimatyzacja, bypass nie ma sensu. Tak więc w wersji passiv, onyx nie ma grzałki i bypassu letniego, a ma bypass zimowy.
Poza tym, powietrze przez wymiennik idzie z komór (wymiennik jest w poprzek jak w airpackach), daje to równy rozkład ciepła na kanalikach wymiennika.


Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Plusem dla mnie jest możliwość wyboru między wersją V i H , ponieważ planuje centrale na poddaszu i wersja H lepiej się do tego nadaje , z onyxem było by gorzej , chyba że ewentualnie można zastosować wersję SKY.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Na czym ma ten plus polegać, jak rozszerzenie do niczego nie jest wentylacji potrzebne, tylko może pogorszyć sprawę? Co miałoby robić?To jest akurat duży plus
Kwestia rozszerzenia o dodatkowe opcje też mi się wydawała raczej zbędna, ale na wszelki wypadek chciałem spytać czy jest coś w tym przydatnego.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Na wyświetlaczu (air++ ) jest funkcja "pusty dom"Kwestia rozszerzenia o dodatkowe opcje też mi się wydawała raczej zbędna, ale na wszelki wypadek chciałem spytać czy jest coś w tym przydatnego.

czyli 20% Gdy centrala chodzi na 30% (rzadko zimą jest więcej, na 3-4 osoby wystarczy) to po dotknięciu "pusty dom" pobór spada o 5W.
Jestem pewien, że rozszerzenie płytki, spowoduje większy pobór.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Tak naprawdę to seria sky była projektowana "pod szkoły" , do klas i pracowni. Nie jest ona tak wygłuszona jak dream.chyba że ewentualnie można zastosować wersję SKY.

W klasach, na centralę pod sufitem, zakłada się rozdzielacz (jak na zdjęciu) .
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dobrze to wiedzieć, zatem wychodzi coraz więcej ZA airpackiemTomasz_Brzeczkowski pisze:[Tak naprawdę to seria sky była projektowana "pod szkoły" , do klas i pracowni. Nie jest ona tak wygłuszona jak dream.
A z czego wynika różnica w średnicy kanałów - onyx400 ma fi160 , airpack400 ma fi200 ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wentylatory w airpackach są blokowane. Ale można ustawić i 120%. Dlatego we wszystkich mają "oczko" więcej niż wskazywałaby nazwa. Poza tym, 400 to jest przy oporach instalacji 200Pa inni (poza Frapolem)podają dla 100 czy 150Pa.RobertKGB pisze:Dobrze to wiedzieć, zatem wychodzi coraz więcej ZA airpackiemTomasz_Brzeczkowski pisze:[Tak naprawdę to seria sky była projektowana "pod szkoły" , do klas i pracowni. Nie jest ona tak wygłuszona jak dream.
A z czego wynika różnica w średnicy kanałów - onyx400 ma fi160 , airpack400 ma fi200 ?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
A co z poziomem wilgotności w domu przy działającej centrali i inwerterze zimą? Zimą centrala osusza a i powietrze recyrkulacyjne z inwertera też będzie dodatkowo to robić. Jak zapewnić odpowiednią wilgotność jak nie ma się centrali wentylacyjnej z odzyskiem wilgoci?
Swoją drogą to szczerze wątpię, że w 2 sezony grzanie klimą wypchnie z rynku inne rozwiązania. Chyba, że mówi Pan tylko o budynkach, które Pan wykonuje. Reszta i tak będzie zakładać węgiel i gaz względnie pompy ciepła powietrze/woda. Z resztą chyba widać to nawet i na forum.
Swoją drogą to szczerze wątpię, że w 2 sezony grzanie klimą wypchnie z rynku inne rozwiązania. Chyba, że mówi Pan tylko o budynkach, które Pan wykonuje. Reszta i tak będzie zakładać węgiel i gaz względnie pompy ciepła powietrze/woda. Z resztą chyba widać to nawet i na forum.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Zimą inwerter nie odbiera wody z wewnątrz, bo nagrzewa powietrze. Wilgoć wykrapla się przy chłodzeniu, więc zimą na jednostce zewnętrznej.Maniak pisze:A co z poziomem wilgotności w domu przy działającej centrali i inwerterze zimą? Zimą centrala osusza a i powietrze recyrkulacyjne z inwertera też będzie dodatkowo to robić. Jak zapewnić odpowiednią wilgotność jak nie ma się centrali wentylacyjnej z odzyskiem wilgoci?
Swoją drogą to szczerze wątpię, że w 2 sezony grzanie klimą wypchnie z rynku inne rozwiązania. Chyba, że mówi Pan tylko o budynkach, które Pan wykonuje. Reszta i tak będzie zakładać węgiel i gaz względnie pompy ciepła powietrze/woda. Z resztą chyba widać to nawet i na forum.
Co do wyparcia... tylko blokada informacji a właściwie dezinformacja powodują, że są jeszcze tacy co grzeją się gazem ( o węglu czy oleju nie ma co wspominać)
Koszty inwestycyjne są znacznie niższe, rachunki... to już przepaść a komfort, nie ma co nawet komentować.
Myśli Pan, że dłużej uda się trzymać ludzi w nieświadomości?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
E tam Panie Tomaszu nie jest tak źle , u mnie w najbliższym sąsiedztwie mój dom będzie trzecim, bez gazu, kotłowni i gruntowej pompy ciepła.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Ja tak robię ćwierć wieku. W 1990 1kWh prądu kosztowała tyle co 1m3 gazu - i wtedy też ogrzewaliśmy prądem taniej niż gazem. Dziś to duuuuużo łatwiejsze.RobertKGB pisze:E tam Panie Tomaszu nie jest tak źle , u mnie w najbliższym sąsiedztwie mój dom będzie trzecim, bez gazu, kotłowni i gruntowej pompy ciepła.
Trzeba tylko fizykę tłumaczyć.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To jakiś super wyjątekRobertKGB pisze:E tam Panie Tomaszu nie jest tak źle , u mnie w najbliższym sąsiedztwie mój dom będzie trzecim, bez gazu, kotłowni i gruntowej pompy ciepła.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Myślę, że to zajmie nieco więcej czasu. Jak Pan myśli, ile jest takich w PL co forsują tego typu rozwiązania jak Pan? Według mnie na palcach u ręki idzie zliczyć.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Myśli Pan, że dłużej uda się trzymać ludzi w nieświadomości?
Ja na razie intensywnie testuje korespondencyjnie inwerter kanałowy. Wczoraj najmniej przy chłodzeniu pobierał 220W (działajaca sprężarka). Były długie okresy, że 30W (sprężarka się wyłączała).
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jakoś nikt do tej pory tych rozwiązań nie widział, a może Ty widziałeś? Chętnie obejrzymy te rozwiązania.Maniak pisze: ile jest takich w PL co forsują tego typu rozwiązania jak Pan? Według mnie na palcach u ręki idzie zliczyć.