Rekupeartor - miejsce montażu

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

jck62
Aktywny
Aktywny
Posty: 106
Rejestracja: 02 paź 2009, 2:46
Lokalizacja: pomorskie

Rekupeartor - miejsce montażu

Post autor: jck62 »

Czy istnieją wymogi dotyczące miejsca zainstalowania rekuperatora jak np. wymagany zakres tempeartur pomieszczenia , w którym jednostaka ma byc zainstalowana?
Pozdrawiam.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Rekupeartor - miejsce montażu

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Raczej nie - producenci czasem się asekurują, ale reku przecież czerpie powietrze takie jakie jest na zewnątrz, więc tam gdzie stoi raczej zimniej nie będzie. Jeżeli chodzi o kondensat... można dać kawałek kabla samoregulującego.

jck62
Aktywny
Aktywny
Posty: 106
Rejestracja: 02 paź 2009, 2:46
Lokalizacja: pomorskie

Re: Rekupeartor - miejsce montażu

Post autor: jck62 »

Dziekuję za informację.A czy ogrzane powietrze nie bedzie tracić ciepła jeżeli jednostka zostanie zainstalowana w chłodnym pomieszczeniu?Zakładam że przewody doprowadzające ogrzane powietrze będą dobrze zainstalowane.
Najwygodniejszym miejscem w moim domu do zainstalowania rekuperatora bedzie nieogrzewana piwnica , czy raczej powieniem poszukac cieplejszego miejsca?
Proszę przybliżyć mi temat kabla samoregulującego , nie wiem jak to powiązac z urządzeniem.
Pozdrawiam

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Rekupeartor - miejsce montażu

Post autor: Bolas »

Chodzi o kabel grzewczy samoregulujący - podobne stosuje się w ogrzewaniu podłogowym czy systemach antyoblodzeniowych.
Dobre reku mają izolację. Te powietrze które przez niego przechodzi na tak małej powierzchni nie daje wielkich strat. Tym bardziej zimą kiedy o nie dbamy najbardziej przecież w piwnicy będziesz miał cieplej niż na dworze.

jck62
Aktywny
Aktywny
Posty: 106
Rejestracja: 02 paź 2009, 2:46
Lokalizacja: pomorskie

Re: Rekupeartor - miejsce montażu

Post autor: jck62 »

Dzięki.
Pozostaje mi jeszcze wysłuchać opinii instalatora.