ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Teraz jest 68W. Mam podlicznik na całość.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

Post autor: Maniak »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Teraz jest 68W. Mam podlicznik na całość.
Szkoda że nie ma pan danych katalogowych. W każdym razie wynika że sprężarka również działa i bierze ledwo co. dobrze byłoby mieć dane od innych użytkowników takich urządzeń. jednakże wynika z tego, że producent źle podaje minimalne pobory. Bo w takim razie na jakim minimalnym procencie potrafi działać ta sprężarka?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Od 40 minut jest 21W . powietrze ze splita (20 cm od wylotu czujnik ) ma 16 st. Powietrze na reku - przed wymiennikiem 36 st (czerpnia na słońcu) za wymiennikiem 26st.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Szkoda że nie ma pan danych katalogowych.
Dlaczego szkoda? Dawno przestałem wierzyć w dane z katalogu.
Podane jest, że pracuje od -15 do +45 , a na dachu płaskim z czarną papą ( na którym jest jednostka zewnętrzna, było znacznie więcej niż +45. a 3 lutego 2012 było znacznie mniej niż -15.

Spadło do 15W

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

Post autor: Maniak »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Od 40 minut jest 21W . powietrze ze splita (20 cm od wylotu czujnik ) ma 16 st. Powietrze na reku - przed wymiennikiem 36 st (czerpnia na słońcu) za wymiennikiem 26st.
Zatem osiągi niebywałe. aż ciężko uwierzyć. Ta pana klima ma nominalny pobór 350W? I Wydajność 2 Kw?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Maniak pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Od 40 minut jest 21W . powietrze ze splita (20 cm od wylotu czujnik ) ma 16 st. Powietrze na reku - przed wymiennikiem 36 st (czerpnia na słońcu) za wymiennikiem 26st.
Zatem osiągi niebywałe. aż ciężko uwierzyć. Ta pana klima ma nominalny pobór 350W? I Wydajność 2 Kw?
Jestem na Bartyckiej w sklepie, jest wszystko podłączone,
Teraz jest 18 W i temperatura na wyjściu 19st.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Wskoczyło na 200W - podejrzewam, że temperatura wokół jednostki zewnętrznej przekroczyła 45 st.C co znakomicie obniżyło jej wydajność.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

Post autor: Maniak »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wskoczyło na 200W - podejrzewam, że temperatura wokół jednostki zewnętrznej przekroczyła 45 st.C co znakomicie obniżyło jej wydajność.
Właściwie nie wiem co ma większe znaczenie, tzn. temperatura powietrza wewnątrz do chłodzenia czy ta na zewnątrz wokół sprężarki jeżeli chodzi o zużycie. Myśląc o Pana toshibie i o gree kanałowym, które obserwuję to widzę, że wiele zależy od algorytmów. Otóż w przypadku gree jak z obserwacji wynika że działa w ten oto sposób: ustawiamy 25C i działa bez przerwy ale gdy osiągnie 23C wyłącza się sprężarka i działa sama j. wewn. Nie ma tak, że sprężarka schodzi do tak niskiego poboru (tak jak u Pana). W te upały (34/36C w cieniu) jak chodzi ciągle to pobiera około 300-350W choć było coś nawet około 250W. Jak się trochę schłodzi to poproszę aby sprawdzić jaka będzie konsumpcja przy temp. zewnętrznej np. na poziomie 20-23C.

Jestem teraz ciekaw jak wygląda sprawa w przypadku innych urządzeń kanałowych jest Pan w stanie jakieś dane uzyskać?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Właściwie nie wiem co ma większe znaczenie, tzn. temperatura powietrza wewnątrz do chłodzenia czy ta na zewnątrz wokół sprężarki jeżeli chodzi o zużycie
Zaraz sprawdzimy.
25 st -206 W
24 st - 320W
23 st 500W

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”