Teraz jest 68W. Mam podlicznik na całość.
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC
Szkoda że nie ma pan danych katalogowych. W każdym razie wynika że sprężarka również działa i bierze ledwo co. dobrze byłoby mieć dane od innych użytkowników takich urządzeń. jednakże wynika z tego, że producent źle podaje minimalne pobory. Bo w takim razie na jakim minimalnym procencie potrafi działać ta sprężarka?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Teraz jest 68W. Mam podlicznik na całość.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC
Od 40 minut jest 21W . powietrze ze splita (20 cm od wylotu czujnik ) ma 16 st. Powietrze na reku - przed wymiennikiem 36 st (czerpnia na słońcu) za wymiennikiem 26st.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC
Dlaczego szkoda? Dawno przestałem wierzyć w dane z katalogu.Szkoda że nie ma pan danych katalogowych.
Podane jest, że pracuje od -15 do +45 , a na dachu płaskim z czarną papą ( na którym jest jednostka zewnętrzna, było znacznie więcej niż +45. a 3 lutego 2012 było znacznie mniej niż -15.
Spadło do 15W
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC
Zatem osiągi niebywałe. aż ciężko uwierzyć. Ta pana klima ma nominalny pobór 350W? I Wydajność 2 Kw?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Od 40 minut jest 21W . powietrze ze splita (20 cm od wylotu czujnik ) ma 16 st. Powietrze na reku - przed wymiennikiem 36 st (czerpnia na słońcu) za wymiennikiem 26st.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC
Jestem na Bartyckiej w sklepie, jest wszystko podłączone,Maniak pisze:Zatem osiągi niebywałe. aż ciężko uwierzyć. Ta pana klima ma nominalny pobór 350W? I Wydajność 2 Kw?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Od 40 minut jest 21W . powietrze ze splita (20 cm od wylotu czujnik ) ma 16 st. Powietrze na reku - przed wymiennikiem 36 st (czerpnia na słońcu) za wymiennikiem 26st.
Teraz jest 18 W i temperatura na wyjściu 19st.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC
Wskoczyło na 200W - podejrzewam, że temperatura wokół jednostki zewnętrznej przekroczyła 45 st.C co znakomicie obniżyło jej wydajność.
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC
Właściwie nie wiem co ma większe znaczenie, tzn. temperatura powietrza wewnątrz do chłodzenia czy ta na zewnątrz wokół sprężarki jeżeli chodzi o zużycie. Myśląc o Pana toshibie i o gree kanałowym, które obserwuję to widzę, że wiele zależy od algorytmów. Otóż w przypadku gree jak z obserwacji wynika że działa w ten oto sposób: ustawiamy 25C i działa bez przerwy ale gdy osiągnie 23C wyłącza się sprężarka i działa sama j. wewn. Nie ma tak, że sprężarka schodzi do tak niskiego poboru (tak jak u Pana). W te upały (34/36C w cieniu) jak chodzi ciągle to pobiera około 300-350W choć było coś nawet około 250W. Jak się trochę schłodzi to poproszę aby sprawdzić jaka będzie konsumpcja przy temp. zewnętrznej np. na poziomie 20-23C.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wskoczyło na 200W - podejrzewam, że temperatura wokół jednostki zewnętrznej przekroczyła 45 st.C co znakomicie obniżyło jej wydajność.
Jestem teraz ciekaw jak wygląda sprawa w przypadku innych urządzeń kanałowych jest Pan w stanie jakieś dane uzyskać?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC
Zaraz sprawdzimy.Właściwie nie wiem co ma większe znaczenie, tzn. temperatura powietrza wewnątrz do chłodzenia czy ta na zewnątrz wokół sprężarki jeżeli chodzi o zużycie
25 st -206 W
24 st - 320W
23 st 500W