Nasady kominowe ciąg wsteczny. Woda na oknach. Turbiwent

Post autor: jablonix »

Witam. Mieszkam w domu piętrowym. Na pietrze rano zbierała mi się woda na oknach. Sprawdziłem kratki i był ciąg wsteczny. Raz ciągnęło raz wiało. Kupiłem na próbę turbowent i po zamontowaniu zaczęło ładnie ssać powietrze do kratki. Kupilem jeszcze 3 takie turbowenty i podłączyłem na dachu do komina. Dodatkowo w jednym pokoju zrobiłem kratkę do nieużywanego komina. Niestety dzisiaj z każdej kratki jest ciag wsteczny i mocno wieje do pokojów tam gdzie są założone nasady. Nie wiem. Co zrobic. Trochę kasy poszło chyba w błoto.

Dzisiaj zatkałem pare kratek zostawiłem tylko w wc i garderobie ale dalej raz ciagnie a raz wieje. Myślałem ze turbowent załatwi sprawe. Okna skraplaja sie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Nasady kominowe ciąg wsteczny. Woda na oknach. Turbiwent

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

jablonix pisze:Witam. Mieszkam w domu piętrowym. Na pietrze rano zbierała mi się woda na oknach. Sprawdziłem kratki i był ciąg wsteczny. Raz ciągnęło raz wiało. Kupiłem na próbę turbowent i po zamontowaniu zaczęło ładnie ssać powietrze do kratki. Kupilem jeszcze 3 takie turbowenty i podłączyłem na dachu do komina. Dodatkowo w jednym pokoju zrobiłem kratkę do nieużywanego komina. Niestety dzisiaj z każdej kratki jest ciag wsteczny i mocno wieje do pokojów tam gdzie są założone nasady. Nie wiem. Co zrobic. Trochę kasy poszło chyba w błoto.

Dzisiaj zatkałem pare kratek zostawiłem tylko w wc i garderobie ale dalej raz ciagnie a raz wieje. Myślałem ze turbowent załatwi sprawe. Okna skraplaja sie.
Wentylator musi być na nawiewie, wentylacja to 20-30 m3/h na osobę w sposób ciągły. Powietrze powinno być podawane do pokoi jak najbliżej sufitu.
A jak nie chcemy by wiało zimnym, to najtaniej jest zrobić rekuperację. Koszt materiałów na dom do 150m2 i 4 osoby zaczyna się od 4500zł brutto czyli mniej niż "kominy", nawiewniki i nasady.
rekuperacja od 1989r