Jaki rekuperator = 85 m2

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

freesamen
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 40
Rejestracja: 16 lip 2014, 22:04

Jaki rekuperator = 85 m2

Post autor: freesamen »

Witam,

Jaki wybrać rekuperator aby wydajność miał ok 180-250 m3/h

ale najlepiej jakby kroćce doprowadzające powietrze do skrzynek z rekuperatora były średnicy fi 160 mm

bo z reguły widzę że rekuperatory takiej wydajności mają średnice 125 mm (a tyle wydaje mi się trochę mało)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Jaki rekuperator = 85 m2

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

freesamen pisze:Witam,

Jaki wybrać rekuperator aby wydajność miał ok 180-250 m3/h

ale najlepiej jakby kroćce doprowadzające powietrze do skrzynek z rekuperatora były średnicy fi 160 mm

bo z reguły widzę że rekuperatory takiej wydajności mają średnice 125 mm (a tyle wydaje mi się trochę mało)
To nie jest obliczane na "wydaje mi się" optymalna prędkość powietrza w kanałach to 2 do 5m/sek.
Centrala airpack 180, ze względu na duży spręż i przewietrzanie (120%) ma wyjścia 160mm.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Jaki rekuperator = 85 m2

Post autor: TwojOszczednyDom »

freesamen pisze:Witam,

Jaki wybrać rekuperator aby wydajność miał ok 180-250 m3/h

ale najlepiej jakby kroćce doprowadzające powietrze do skrzynek z rekuperatora były średnicy fi 160 mm

bo z reguły widzę że rekuperatory takiej wydajności mają średnice 125 mm (a tyle wydaje mi się trochę mało)
Na razie masz z lepszych air packa 180 tak jak pisał Pan Tomasz ale niebawem zmieni się typoszereg i pojawią się jeszcze inne modele a w przyszłym roku też będzie nowa centralka do niedużych mieszkań/domów. Thessla to obecnie najlepsze reku na rynku.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

freesamen
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 40
Rejestracja: 16 lip 2014, 22:04

Re: Jaki rekuperator = 85 m2

Post autor: freesamen »

TwojOszczednyDom pisze:
freesamen pisze:Witam,

Jaki wybrać rekuperator aby wydajność miał ok 180-250 m3/h

ale najlepiej jakby kroćce doprowadzające powietrze do skrzynek z rekuperatora były średnicy fi 160 mm

bo z reguły widzę że rekuperatory takiej wydajności mają średnice 125 mm (a tyle wydaje mi się trochę mało)
Na razie masz z lepszych air packa 180 tak jak pisał Pan Tomasz ale niebawem zmieni się typoszereg i pojawią się jeszcze inne modele a w przyszłym roku też będzie nowa centralka do niedużych mieszkań/domów. Thessla to obecnie najlepsze reku na rynku.
z tych AirPackow 180, nie pasuje mi jedna rzecz, rozmieszczenie przyłączy do wyrzutni / czerpni.
są po przeciwnych stronach, u mnie natomiast rekuperator będzie zlokalizowany w małej kotłowni, gdzie czerpnia i wyrzutnia jest zlokalizowana w jednym kierunku, a skrzynki nawiewna/wywiewna są w drugim kierunku.

ustawienie kroćców na rekuperatorze i wymiary kotłowni wykluczają mi Airpacka.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Jaki rekuperator = 85 m2

Post autor: TwojOszczednyDom »

freesamen pisze:
TwojOszczednyDom pisze:
freesamen pisze:Witam,

Jaki wybrać rekuperator aby wydajność miał ok 180-250 m3/h

ale najlepiej jakby kroćce doprowadzające powietrze do skrzynek z rekuperatora były średnicy fi 160 mm

bo z reguły widzę że rekuperatory takiej wydajności mają średnice 125 mm (a tyle wydaje mi się trochę mało)
Na razie masz z lepszych air packa 180 tak jak pisał Pan Tomasz ale niebawem zmieni się typoszereg i pojawią się jeszcze inne modele a w przyszłym roku też będzie nowa centralka do niedużych mieszkań/domów. Thessla to obecnie najlepsze reku na rynku.
z tych AirPackow 180, nie pasuje mi jedna rzecz, rozmieszczenie przyłączy do wyrzutni / czerpni.
są po przeciwnych stronach, u mnie natomiast rekuperator będzie zlokalizowany w małej kotłowni, gdzie czerpnia i wyrzutnia jest zlokalizowana w jednym kierunku, a skrzynki nawiewna/wywiewna są w drugim kierunku.

ustawienie kroćców na rekuperatorze i wymiary kotłowni wykluczają mi Airpacka.
Ma być airpack 150 również. Co do prowadzenia kanałów to raczej da się poradzić. Chyba że rzeczywiście jakaś sytuacja ekstremalna...
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”