GWC - potrzebny ktoś z doświadczeniem.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
A jaki miałbym cel w tym by zajmując się domami energooszczędnymi dawać zbyt krótki wymiennik gruntowy??? Przecież na "wydłużaniu i rozbudowie " ponad miarę wymienników może zależeć wyłącznie ich producentowi.
Przecież Murator to komercja , a każdy producent rur czy płyt do GWC będzie doradzał "jak najdłużej!!!" . Natomiast trzeba dodać aspekt oporów, zużycia energi i wentylatorów, grzania powietrza latem przez bardziej obciążone wentylatory. Kolejna kwestia to zakręty, nic nie dają poza zwiększeniem oporów.
Jeszcze raz powtarzam przy "rodzinnej "wentylacji domu "to samo " wyjdzie z rury 20mb jak i 40 czy 80. Taka jest praktyka. Mij proporcję Mocium Panie!
Przecież Murator to komercja , a każdy producent rur czy płyt do GWC będzie doradzał "jak najdłużej!!!" . Natomiast trzeba dodać aspekt oporów, zużycia energi i wentylatorów, grzania powietrza latem przez bardziej obciążone wentylatory. Kolejna kwestia to zakręty, nic nie dają poza zwiększeniem oporów.
Jeszcze raz powtarzam przy "rodzinnej "wentylacji domu "to samo " wyjdzie z rury 20mb jak i 40 czy 80. Taka jest praktyka. Mij proporcję Mocium Panie!
-
JBZ
Geniuszu-samouku budownictwa - jeszcze raz odsyłam do tego postu:
http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic. ... c&start=15
Tam jest sedno!
Jerzy Zembrowski
http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic. ... c&start=15
Tam jest sedno!
Jerzy Zembrowski
-
JBZ
Do Kubana
Proszę sprawdzić jakie uzyskano wyniki w tym co podaje Murator. Dla założeń podanych w moim poprzednim poście:
G = 200 m3/h powietrza, długość GWC 20 m, temperatura zewnętrzna -20 st. C, głębokość posadowienia 1,5 m oraz średnica rury GWC 160 mm wykonana z PCV.
Moje obliczenia sprawdzające "badania" TB wykazały, że na wylocie GWC można uzyskać max. -5,9 st. C.
Nie mogę tego sam uczynić, gdyż nie prenumeruję Muratora. Proszę podać na tym forum, jak to wygląda? Co prawda TB nie podał co "zbadał", ale wszem i wobec twierdzi enigmatycznie, że GWC długości 20 m wystarczy. Wprawdzie nie wiem do czego wystarczy?
Ale moje obliczenia teoretyczne wskazujące na temp. końcową ujemną dyskwalifikują taką długość GWC z uwagi na groźbę zamarzania rekuperatora! Chyba, że nasz geniusz-samouk zapewni, że nie zamarznie, to co innego!
Wtedy nie zamarznie.
Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
Proszę sprawdzić jakie uzyskano wyniki w tym co podaje Murator. Dla założeń podanych w moim poprzednim poście:
G = 200 m3/h powietrza, długość GWC 20 m, temperatura zewnętrzna -20 st. C, głębokość posadowienia 1,5 m oraz średnica rury GWC 160 mm wykonana z PCV.
Moje obliczenia sprawdzające "badania" TB wykazały, że na wylocie GWC można uzyskać max. -5,9 st. C.
Nie mogę tego sam uczynić, gdyż nie prenumeruję Muratora. Proszę podać na tym forum, jak to wygląda? Co prawda TB nie podał co "zbadał", ale wszem i wobec twierdzi enigmatycznie, że GWC długości 20 m wystarczy. Wprawdzie nie wiem do czego wystarczy?
Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
kiedyś naukowcy z NASA wyliczyli, że powierzchnia skrzydeł bąka jest zbyt mała by latał, całe szczęście, ża bąk nie umie czytać.
Mam już zamontowne 17metrow rury na metrze głębokości (mogę wysłać dokumentację fotograficzną) i też się cieszę, że moja rura , podobnie jak bąk nie umie czytać i działa dobrze. A panie Zembrowski , proszę zobaczyć co odpisał Wlater Kaczorowski z KOSS-a
http://www.koss.pl/forum2.php?l=1&go=pokaz&id=0152
Mam już zamontowne 17metrow rury na metrze głębokości (mogę wysłać dokumentację fotograficzną) i też się cieszę, że moja rura , podobnie jak bąk nie umie czytać i działa dobrze. A panie Zembrowski , proszę zobaczyć co odpisał Wlater Kaczorowski z KOSS-a
http://www.koss.pl/forum2.php?l=1&go=pokaz&id=0152
-
JBZ
Panie Wacław.
Proszę o fotgrafie oraz adres - przyjadę nawet na drugi koniec Polski bom niewierny jak Toamsz. Może i dom ma Pan ocieplany od środka?
A z tą anegdotą o bąku to fałsz. NASA wskazała przykład bąka jak przyroda skomplikowana i gdyby bąk miał skrzydełka gładkie, to nie mógłby latać, ale ma pokryte włoskami. I dlatego NASA także używa swoistych włosków. Całe szczęście, że my umiemy czytać Panie TB vel Wacław vel Wacławek vel Wentylatorek vel Abramczyk.
Daremny trud Panie TB, ale czekam na zdjęcia i adres. I niechaj się Pan zdecyduje, bo w jednym poście to dom się buduje właśnie, w drugim ma się budować, a w trzecim już Pan w nim mieszka - Panie TB. Na krętactwo trza chociaż trochę inteligencji mieć!
Jerzy Zembrowski
Proszę o fotgrafie oraz adres - przyjadę nawet na drugi koniec Polski bom niewierny jak Toamsz. Może i dom ma Pan ocieplany od środka?
A z tą anegdotą o bąku to fałsz. NASA wskazała przykład bąka jak przyroda skomplikowana i gdyby bąk miał skrzydełka gładkie, to nie mógłby latać, ale ma pokryte włoskami. I dlatego NASA także używa swoistych włosków. Całe szczęście, że my umiemy czytać Panie TB vel Wacław vel Wacławek vel Wentylatorek vel Abramczyk.
Daremny trud Panie TB, ale czekam na zdjęcia i adres. I niechaj się Pan zdecyduje, bo w jednym poście to dom się buduje właśnie, w drugim ma się budować, a w trzecim już Pan w nim mieszka - Panie TB. Na krętactwo trza chociaż trochę inteligencji mieć!
Jerzy Zembrowski
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Wczoraj byłem zaproszony na konsultacje w sprawie nowych rekuperatorów DOSPELA.
Przy okazji przebadaliśmy na miejscu opory nowych GWC DOSPELA i rozkład powietrza przy używaniu trójników (odradzanych przezemnie ) do wentylacji nawiewowo wywiewowej.
W nowym GWC spadek jest - 20Pa przy 200m3/h 58Pa przy 500m3/h temp. powietrza 25stC. Widać więc, że producenci rekuperatorów, dający grwarancje martwią się oporami GWC skracającymi bardzo znacznie czas pracy wentylatorów.
Dodam , że nowe centralki będą bardzo fajne.
Przy okazji przebadaliśmy na miejscu opory nowych GWC DOSPELA i rozkład powietrza przy używaniu trójników (odradzanych przezemnie ) do wentylacji nawiewowo wywiewowej.
W nowym GWC spadek jest - 20Pa przy 200m3/h 58Pa przy 500m3/h temp. powietrza 25stC. Widać więc, że producenci rekuperatorów, dający grwarancje martwią się oporami GWC skracającymi bardzo znacznie czas pracy wentylatorów.
Dodam , że nowe centralki będą bardzo fajne.
-
JBZ
... wwwooww !!!
A to w charakterze kogo? Eksperta?
Przy okazji: nie trzeba "badać" oporów hydraulicznych rur GWC, gdyż w dziecinnie prosty (dla inżyniera) sposób da się obliczyć.
Dla informacji podam zależność oporów hydraulicznych od przepływu masowego:
dP = A GxG
inaczej mówiąc: opór hydrauliczny jest wprost proporcjonalny do charakterystyki hydraulicznej rur oraz kwadratu przepływu masowego czynnika.
Jednakże dużo ważniejszą informacją z tych "badań" powinna być charakterystyka cieplna Panie TB, a o tej coś ciho?
Jerzy Zembrowski
A to w charakterze kogo? Eksperta?
Przy okazji: nie trzeba "badać" oporów hydraulicznych rur GWC, gdyż w dziecinnie prosty (dla inżyniera) sposób da się obliczyć.
Dla informacji podam zależność oporów hydraulicznych od przepływu masowego:
dP = A GxG
inaczej mówiąc: opór hydrauliczny jest wprost proporcjonalny do charakterystyki hydraulicznej rur oraz kwadratu przepływu masowego czynnika.
Jednakże dużo ważniejszą informacją z tych "badań" powinna być charakterystyka cieplna Panie TB, a o tej coś ciho?
Jerzy Zembrowski
-
Adam Makowicz
- Aktywny

- Posty: 114
- Rejestracja: 26 cze 2007, 20:55
- Lokalizacja: Sopot
to mamy PIERWSZEGO BADACZA RZECZPOSPOLITEJ oho?
czapki z głów !!!
To powietrze się rozkłada? no no no
Jednak trza było chodzić na zajęcia a nie na wagary BADACZU
A co trójników nie można stosować tylko wężykiem? wężykiem?
Więcej takich odkryć !
czapki z głów !!!
a mnie interesuje najbardziej "rozkład powietrza"Przy okazji przebadaliśmy na miejscu opory nowych GWC DOSPELA i rozkład powietrza przy używaniu trójników (odradzanych przezemnie ) do wentylacji nawiewowo wywiewowej.
To powietrze się rozkłada? no no no
Jednak trza było chodzić na zajęcia a nie na wagary BADACZU
A co trójników nie można stosować tylko wężykiem? wężykiem?
Więcej takich odkryć !