Czad w mieszkaniu.

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Adrianosss
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 06 wrz 2024, 19:29
Czad w mieszkaniu.

autor: Adrianosss » 06 wrz 2024, 19:36

Witam. Jestem tu nowy, szukam pomocy już wszędzie. Po krotce: od 13 lat mieszkam w bloku 11 piętrowym na 8 piętrze. Od około lat 3 ciągle pojawia sie czad dochodzący z wentylacji przy włączeniu piecyka gazowego jeżeli wiatr wieje z ZACHODU. Jeżeli wiatr wieje ze wschodzi, wentylacja wciąga. Spółdzielnia kazała już nam:
- obniżyć piecyk o 10cm
- zabetonować wentylację i przebić się do drugiej

Rzekomo komin jest drożny, lecz ciągle są cofki lub wieje wszystko do domu.

Walka z nadzorem budowlanym oraz spółdzielnia oraz prokuratura nie przyniosła skutku. Co mogę zrobić więcej? Proszę o odpowiedź, chętnie udostępnię filmy oraz papiery, które posiadam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24671
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czad w mieszkaniu.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 wrz 2024, 2:17

By wentylacja działała musi być mechaniczna . Powietrze 30m3/h na każdą osobę jest nawiewne do pokoi a usuwane łazienką.
Wentylacja nie może być wyłączana, nawet jak nikogo nie ma.
Jeżeli nie chcemy zmrożonego lub gorącego powietrza na nawiewie to instalujemy odzysk ciepła do wentylacji . Rekuperatory są 20 cm na sufit lub jak obrazek na ścianę.
Warto też wyrzucić gaz .
Załączniki
28471968_10204123924855077_5406420682409734429_n.jpg
346165837_1400589900724468_5679598528211511556_n.jpg
rekuperacja od 1989r