Bypass w okresie zimowym - wentylacja z odzyskiem ciepła

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

kordix
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 31 paź 2014, 16:11

Bypass w okresie zimowym - wentylacja z odzyskiem ciepła

Post autor: kordix »

Witam.
Interesuje mnie sposób na zabezpieczanie przed zamarzaniem rekuperatora jakim jest zawór bypass.

Np. na jednej stronie pisze "Innym rozwiązaniem, jakie stosuje się w celu nie dopuszczenia do zamarzania jest tak zwane jego obejście, czyli by-pass.Gdy system pracuje w systemie rozmrażania to powietrze nie przepływa przez wymiennik a obok niego, dzięki temu jego temperatura podnosi się i wymiennik się odszrania."
Mowa tu oczywiście o powietrzu nawiewanym.

Jednak zwykle mówi się o bypasie w okresie letnim, kiedy w pomieszczeniach jest za ciepło i można dać chłodne powietrze z zewnątrz. Wg schematu:

Obrazek
Tutaj chodzi tylko o powietrze wywiewane które omija wymiennik.

I tu mam pytanie jest coś takiego jak bypass letni i zimowy?
Szukam schemat działania takiego bypassu do romrażania wymiennika. Nie mogę też znaleźć centrali z takim bypassem "zimowym".
Czy może w ogóle coś tu źle rozumuję?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Bypass w okresie zimowym - wentylacja z odzyskiem ciepła

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Po co dmuchać zimnym? Jakby przyszła zima jak 95-96 to w ogóle by odzysku ciepła nie było? Najczęściej stosuje się grzałki modulowane temperaturą, lub czujnikiem lodu. Wszelkie inne rozwiązania okazały się droższe i bardziej energochłonne.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Bypass w okresie zimowym - wentylacja z odzyskiem ciepła

Post autor: Bolas »

Mała grzałka o której wspomina pan Tomek zdaje doskonale egzamin. Nie widzę sensu by stosować dodatkowy bypass. Oblodzenie dobrego wymiennika zaczyna się od ok -18'C.